Добрый день!
Подскажите, почему при пересечении дренажной трубы в стене ставят 2 противопожарных муфты, с каждой стороны, а при пересечении перекрытия только со стороны потолка?
муфта защищает на этаже пожара
а огонь не любит ходить вниз)))
В потолочном варианте пламя (температура) воздействует практически на всю муфту с нижней части и вспенивание её наполнителя происходит относительно равномерно что фактически перекрывает отверстие в перекрытии .
Если труба горизонтально , то механика вспучивания может быть не равномерной что не даёт полной гарантии перекрытия отверстия. Для дублирования ставится вторая муфта, с другой стороны.
Проверено это при испытаниях на полигоне .
Вот посмотрите HILTI/ там и образцы заделок с материалами есть. Можно по аналогии делать .