Компьютерный измеритель FlowPlus Herz предназначен для измерения перепада давления, расхода, температуры. Хотелось узнать о примерах его использования при балансировке СО зданий и сооружений, определении гидравлической устойчивости тепловых сетей, поверке расходомеров и т.д. К сожалению, не нашел указанной инфы на форуме.
судя по картинке и цене это либо космические технологии, либо прибор позапрошлого технологического тысячелетия.
сейчас такие дивайсы не имеют никому не нужных дисплеев и клавиатур, беспроводные, все остальное на мобилках в приложении.
я не понимаю смысла в прецизионных измерениях всего, что касается какой-либо инженерной наладки какого-либо инженерного объекта.
прецизионность - удел метрологических лабораторий, и там куда как важны методы измерения, приборы же измерения всегда стоят на втором-третьем плане.
как-то так.
Проектируете систему отопления с расчётом потоков по ветвям и стоякам. Точно расходы увязать исходя из имеющихся труб и арматуры невозможно. По этому расчитывается проект балансировки для увязки потерь давления и расходов до расчётных по стоякам и кольцам с помощью линейных (балансировочных) вентилей.
После этого после монтахных работ и опресовки системы , берёте протокол предварительной настройки вентилей из проекта , включаете насос и производите балансировку системы . Там основны два метода. Пропорциональный и компенсационный. Второй предпочтительней. Для настройки системы необходимы не менее 2 человек
Для этого и нужен этот прибор-компьютор. Подключая его к вентилям вы видите реальный расход через вентиль ,перепад давления ,Kv,можно измерить температуру . В базе данных этого прибора данные вентилей всех основных фирм. Измеренные и отрегулированные значения на вентиле заносите в пртокол . У нас после балансировки системы расхождения между расчётными на вентилях и реальными значениями не должно превышать 5 процентов. Кроме того на вентиле на специальной картонке (шильдике) маркером отмечаете положение ручки (обороты) , поток л/с, Кv. В пртоколе аналогично. Протокол проверяет и подписывает заказчик . ДАННЫЕ РУЧКИ НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯ ЧАСТО ДУБЛИРУЮТЯ ФЛОМАСТЕРОМ РЯДОМ НА СТЕНЕ - для забывчивых сантехникоа , а то перекроют стояк по какой нибудь причине,шильдик на вентиле оборван , а значение положения ручки вентиля не помнят. Так это напоминает.
Если у вас хороший опыт проектирования и расчёта ситем отопления и есть опыт балансировки и эксплуатации то проект выполнить можно так , что выполнив предварительную установку данных на вентилях придётся только проверить данные настройки прибором (одним человеком) . Точность будет в пределах допустимой .
Чего то я не понимаю.
То ли я в сером мире живу.
То ли вы в розовом.
В моем сером мире
Это одно
https://imi-ta.ru/production/izmeritelnye-instrumenty/pribory/ta-scope/
Почитайте. Прибор аналогичен вашему. Данная фирма первенец в разработке теории и методов балансировки систем.
Прибор на рынке один из самых дорогих это верно, но это последний с самым широким функционалом . Есть приборы других фирм , они несколько дешевле , но и функционал поменьше. Просто ищете прибор под ваши требования(есть аналоги). Для одного-двух домов действительно нет смысла в покупке , но если идёт большая серия и вы работаете в специализированной фирме ,связанной со строительством систем отопления и теплоснабжения, то есть смысл в покупку. Мы , на пример , когда надо было ,сначала заказывали специалиста из такой фирмы, затем я прошёл обучение в фирме производителе прибора на их курсах, после этого просто брали у специализированной фирмы прибор в аренду . После пары отказов , купили себе такой прибор.
И ещё. Прибор мы купили давно и стоимость была гораздо ниже . Поскольку
такие приборы требуются всё чаще , то фирмы -изготовители просто задирают цены. Рынок мать твою.....
Согласен с Вами полностью, "плавали - знаем..."(С), но, к сожалению, у РФ свой путь - метод проб и ошибок в стратегии энергосбережения и повышения надежности систем теплоснабжения.
Мдааа.. дорого
При пусконаладке систем ОВ,ГВС пользуюсь бюджетным инструментарием, которые позволяют решать в принципе задачу..
Ниже типичная картинка при балансировке ГВС:
Могу ответит одно.."Лапша на глаза-ни видят ни фига". Для человека-практикующего, картина говорит о многом...
График понятен. В режиме чистой циркуляции замеряют на стояке температуры подачи вода на входе в подающий стояк и температуру воды на выходе циркуляционного стояка . По разнице температур судят как работает стояк. Только вот есть проблема . А какой стояк - эталон ? И какая должна быть дельта температур подачи и обратки.Разный материал труб - разная дельта температур.
Не правильно подобранный по диаметрам стояк тоже может показать рабочую характеристику по дельте температуры вход-выход , а при пользовании обеспечить контрастный душ из-за того , что верхние этажи начинают получать воду не только из подачи но и из обратки из-за неверно расчитанных диаметров. Дельта на стояке (подача -обратка на входе-выходе )не меняется а вы закаляетесь.
При балансировке проверяется идентичность проектных расходов в стояках циркуляции ,можно проверить и перепад давления в стояках , температуру как подачи так и обратки и всё это измеряется прибором избыток давления убирается и ограничивается расход при необходимост или принимаются иные меры.Но если честно , то такие приборы для балансировки ГВС не используются . Ставятся линейные вентили без настроечных штуцеров. При необходимости подкручиваются на добавку или оганичение протока воды.
В проектных организациях проблем с расчётами систем ГВС фактически не возникает .Все проектировщики , кто давно этими вопросами занимается , как правило имеют практику расчётов и наработки .Часто расчёт отдаётся на откуп молодым без опыта или практикантам , в проектных организациях это делают новоиспечёные инженеры под руководством опытных товарищей для понимания сути расчётов. Да и программы давно существуют.