Раньше в ПБ 12-529-03 было: 2.5.15. В ГРП следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы, которые выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания.
Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами с помощью шлангов, выведенных в безопасное место.
сейчас нашел только в СП 62.13330.2011: 6.5.11* В ПРГ должна быть предусмотрена система трубопроводов для продувки газопроводов и сброса газа от предохранительной арматуры, который выводится наружу в места, где должны быть обеспечены безопасные условия для его рассеивания, но не менее 1 м выше карниза здания.
Для ГРПШ пропускной способностью до 400 м3/ч сбросной газопровод следует предусматривать на свечу или за заднюю стенку шкафа при обеспечении безопасного рассеивания.
В СП для ГРПШ с пропускной способностью до 400м3/ч пункт разрешает вывод за заднюю стенку только сбросного газопровода. Есть ли в действующих норм. док. пункты аналогичные тому что были в ПБ для осуществления продувки для ГРПШ с пропускной способностью менее 400м3/ч без выведения продувочного трубопровода выше кровли здания?
Конкретно сейчас имею объект (жилой многоквартирный дом) на фасаде здания ПУРГ для общедомового учета. от него 1 продувочный. расход - 120м3/ч.
|