> Вентиляция цеха термообработки
ast
сообщение 31.5.2021, 12:07
Сообщение #61


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день! Есть ванна Ф400 с маслом в термичке. Можно ли обойтись панелью Чернобережского или боковым отсосом и не делать кольцевой отсос, уж очень маленький размер. Посоветуйте. Буду признательна, если ответит zaharov63. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.6.2021, 7:44
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Можно.
При ручной загрузке мелких деталей предпочтительней наклонная панель.
При интенсивной загрузке возможно стекание масла. Тогда в конструкции МО предусмотреть карман для сбора масла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.6.2021, 11:21
Сообщение #63


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



zaharov63, спасибо огромное! Еще вопрос по печам: есть печь, где загрузочное отверстие, размером, как микроволновка, рабочие говорят, что там и жара то нет при открывании. Может и не оборудовать тогда зонтом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.6.2021, 13:42
Сообщение #64


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



И еще: скорость в сечении наклонной панели (Чернобережского) хочу взять максимальную для паров масла, 6м/с. Что скажете, ув. zaharov63?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.6.2021, 9:56
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 2.6.2021, 11:21) *
Еще вопрос по печам: есть печь, где загрузочное отверстие, размером, как микроволновка, рабочие говорят, что там и жара то нет при открывании. Может и не оборудовать тогда зонтом?

То есть решение принимаете Вы, а не технолог.
"Нет жара" - это субъективно и необоснованно. По крайней мере с формальной точки зрения. Тем более, что кроме тепла могут быть и другие вредности - окись углерода, например. Я бы МО предусмотрел.

Цитата(ast @ 2.6.2021, 13:42) *
И еще: скорость в сечении наклонной панели (Чернобережского) хочу взять максимальную для паров масла, 6м/с. Что скажете, ув. zaharov63?

Скажу, что обосновать расчетом или типовыми решениями - это вряд ли. На первый взгляд - перебор.
Практически же, если объем помещения небольшой, невысокие потолки , нет проблем с компенсацией притоком и т.п. то можно согласиться по принципу "больше не меньше". Дело в том. что при опускании деталей из печи в масло происходит залповый выброс. Чем крупнее загрузка, тем больше выброс. И даже при типовом решении с бортовыми отсосами с рекомендуемым расходом часть вредностей все-равно прорывается.
Как часто бывает, многое зависит от местных условий и технологии. Может, там мелочь какую закаливают, тогда перебор. Так что извините, что без конкретики.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.6.2021, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проект 1234
сообщение 23.6.2023, 14:25
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2018
Пользователь №: 350461



Подскажите, нет ли каких-то нормативных или усредненных показателей по кратности обмена в термическом отделении?
Шахтные печи диаметром до 1000 мм (6 шт.), печи для отпуска с выдвижным подом (3 шт.), закалка металла в месле.
Площадь помещения около 600 м2, высота 8-9 м.
-
Можно ли прикинуть грубо ориентировочный расход?
Требуется только прямой расчет по тепловыделению или есть минимально допускаемый норматив, который нужно выберживать независимо от расчетных значений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения