Цитата(Menkaura @ 2.9.2014, 17:12)
А можно конкретно ссылку на нормы, где было бы написано, что в теле ЛК типа Н2 не допускается размещать лифтовые шахты или не должно быть объединение общим пространством с другими элементами здания?
Никогда не видел, что бы разработчики сту давали рекомендациями по каким-либо методикам)))
СП 1.13130.2009 4.4.4 …
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов.
4.4.5 В объеме лестничных клеток,
кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.
4.4.8 …
Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.СП 2.13130.20125.4.16 …
Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.Если в СТУ прописывается отступление от норм, для которого отсутствуют методики расчёта противодымной защиты, то в СТУ даётся указание как эти расчёты выполнять (у меня такое было)