Переделка сплита в канальник, Это возможно !? |
|
|
|
3.6.2015, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Можно внутренний блок сплит-системы переделать в канальный?
|
|
|
|
|
3.6.2015, 20:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Много чего можно, вопрос - зачем?
|
|
|
|
|
3.6.2015, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
У меня есть наружный блок Mitsubishi heavy SRC71ZK-S ![](http://s020.radikal.ru/i723/1506/ff/1180eebfa61c.jpg) Поставщики сказали, что канальника к нему нет.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 21:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Божежтымой, да возьмите ЛЮБОЙ подходящий по фреону и номиналу канальник.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Спасибо! Не обязательно Mitsubishi?
|
|
|
|
|
3.6.2015, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Подозрительно большой перепад высот. Сдается мне , что это может быть связано с VRV-технологиями. Там есть особенности в возврате масла в картер. Уже не помню связано ли это с наворотами во внутреннем блоке. Во всяком случае надо это проверить.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
с автоматикой проблемы будут, помнится мне у них по силовому кабелю управление идет. Хотя могу ошибаться.
|
|
|
|
|
4.6.2015, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Cryos @ 3.6.2015, 21:49) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) --- связано с VRV-технологиями. Там есть особенности в возврате масла в картер. --- Цитата(v-david @ 3.6.2015, 21:51) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) ---с автоматикой проблемы будут, помнится мне у них по силовому кабелю управление идет---
|
|
|
|
|
4.6.2015, 9:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
1. Это ДОПУСТИМЫЙ перепад высот, а не обязательный или фактический. НИКАКОЙ связи с VRV у "сольного" ККБ нет. От слова "совсем". Возврат масла становится проблемой (решаемой маслоподъёмными петлями) при расположении ККБ по отношению к внутреннему блоку ВЫШЕ. При всей ценности общефизических советов, не следует догадки преподносить как априорную истину.
2. Проблемы с автоматикой решаются сопоставлением схем управления и выбором наиболее подходящего варианта.
|
|
|
|
|
4.6.2015, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
В экземпляре, который я переделывал, внутренний и наружный блоки соединялись двумя проводами: фаза и ноль... Внутренний управлял наружным блоком по классическому алгоритму, т.е. с пульта. ЭРВ стоял во внешнем, разумеется. Полагаю там был мультиплексор или нечто аналогичное и в этой ситуации состыковать разных производителей можно только выкинув всю штатную автоматику. Могу, конечно, ошибаться, давно это было да и не автоматчик я, но суть такова.
Сообщение отредактировал v-david - 4.6.2015, 11:51
|
|
|
|
|
4.6.2015, 14:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Насколько встречал такое (тоже не автоматчик) наружный управляет ЭВР-ом самостоятельно. От внутреннего блока есть только команда "да-нет" и "реверс" на четырёхходовой. Тогда - стыкуются без заморочек. Сложнее, если от внутреннего идёт сигнал на инвертор.
|
|
|
|
|
4.6.2015, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Как я понял блок SRC71ZK-S не инверторный.
|
|
|
|
|
4.6.2015, 20:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Тогда проблем возникнуть не должно.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Увы есть провод управления между внутренним и внешним. Как используется в доке не указано.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 11:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Его не может не быть. Должна быть команда на включение компрессора. И на переключение клапана реверса.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Так я ж про то и говорю: может не быть управляющего провода. Мультиплексор по силовой шине и вперед. Хорошо бы спецы-автоматчики подключились и пояснили ситуацию с этим конкретным блоком. А так, по простому, выкидываешь ЭРВ, ставишь любимую капиллярку и вперед, никакой автоматики, голимая механика. И реверс можно сделать. А контроллер свой, да. Короче знаем, как называются подобные "рыдания".
|
|
|
|
|
6.6.2015, 1:15
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.12.2011
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 132206
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Товарищи, по проводу №3 относительно нейтрали идут серии последовательных импульсов, уникальные для каждого брэнда. Максимум, что можно сделать, так это попробовать прикурутить к этой ИНВЕРТОРНОЙ наружке внутрянку FDUM71 от полупрома. Вероятность и то больше...
|
|
|
|
|
9.6.2015, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
R666A, поддерживаю. В том числе и затёртую часть сообщения. Мало того, что мы не знаем кодировку, там ещё и определённый алгоритм. Внутренний блок измеряет температуру воздуха, сравнивает с уставкой и, на основании этого, даёт команду компрессору работать на какой-то определённой частоте. Или просто пересылает измеренные значения, а обработка происходит в наружном блоке. С ЭРВ так же. Конечно, можно попробовать: -узнать характеристики компрессора. -выкинуть штатную электронику. -поставить частотник, задать фиксированное значение частоты и включать компрессор дискретным сигналом с внутреннего блока. -ЭРВ оставить на месте, подрегулировав вручную по факту. -если требуется тепло-холод, то задать вторую частоту и предусмотреть что-нибудь от обмерзания наружного блока. -с вентилятором конденсатора вообще ничего сложного, есть куча готовых примочек. Есть вероятность, что заработает, если не вылезут какие-нибудь подводные камни, но какой смысл всем этим заниматься? А так, действительно: Цитата(Skaramush @ 4.6.2015, 0:05) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Божежтымой
|
|
|
|
|
9.6.2015, 21:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Как было написано - с инверторным сложнее. С "on/off" сложностей нет. Модель инверторная - проблемы будут. Однако, переделка сплита в канальный заведомо более проблемный вариант. Ещё вернее - гораздо менее вероятный.
Вариант три, при наличии средств и прямых рук. Любой канальник плюс штатная автоматика сплита.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
11.6.2015, 14:22
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Ой, да прокладываете канал поблизости от наружной стены и врезаете оконник ему в бок. А то придумывают. Придумывают... Н-нет! Не новаторы! _________________________________________________ Подскажите лучше ( пожалуйста ![huh.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/huh.gif) ) , кто делает сплит с циферкой 05 в названии? А то всё от 07 начинается.
|
|
|
|
|
11.6.2015, 14:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
А такой типоразмер вообще существует? На полтора киловатта холода - что-то сомнения берут. А зачем, если не секрет?
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
11.6.2015, 14:36
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Skaramush @ 11.6.2015, 14:28) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) А такой типоразмер вообще существует? На полтора киловатта холода - что-то сомнения берут. А зачем, если не секрет? На-а-а-адо... Секретная разработка. Просили молчать Оконники такие есть. Вот и попробовал сплит поискать. Пока не нашёл
|
|
|
|
|
11.6.2015, 14:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Есть "мобильный сплит", то есть мобильный кондиционер с выносным кондесатором. Даже чуть мощнее. Бытовик настенный - определённые сомнения. Может оказаться нецелесообразно.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
11.6.2015, 14:43
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Понял! Счаз запрошу в "центре"
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
12.6.2015, 19:27
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Нашол! Спасибо всем участникам!
|
|
|
|
|
13.6.2015, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(R666A @ 6.6.2015, 2:15) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Максимум, что можно сделать, так это попробовать прикурутить к этой ИНВЕРТОРНОЙ наружке внутрянку FDUM71 от полупрома. Вероятность и то больше... Сервис-центр говорит, что с внутрянками п/прома коммутируется внешний блок только сери ZMX-S Цитата(ЁЖик @ 11.6.2015, 15:22) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Ой, да прокладываете канал поблизости от наружной стены и врезаете оконник ему в бок. А то придумывают. Придумывают... Н-нет! О чем речь?
Сообщение отредактировал ggenn - 13.6.2015, 8:03
|
|
|
|
|
13.6.2015, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Почему "Модератор" перевел обсуждение в другой раздел? Для чего я обращаюсь на форум? Что бы тема болталась в "мусоре", типа в порядке обсуждения. Так я вопрос не смогу решить. Или мы решаем только известные вопросы, которые описаны и разжеваны в интернете? На досуге подумаете, стоит ли обсуждать модерацию на форуме и устраивать "ор красным цветом". Кстати, вопрос не в "Мусорке", но вами сделан первый и большой шаг в её направлении. Ещё одна выходка и тема там и окажется.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.6.2015, 16:05
Причина редактирования: Удалён красный цвет
|
|
|
|
|
13.6.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
А если взять родной внутренний блок, ничего в нём самом не переделывая? У него забор сверху, выхлоп - снизу. Если габариты позволяют, сделать два таких переходника-раструба, и, с их помощью, врезать в систему. Добавить вентилятор в канал, чтобы компенсировать потери. Управлять с проводного выносного пульта.
|
|
|
|
|
13.6.2015, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(ggenn @ 13.6.2015, 9:24) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Почему "Модератор" перевел обсуждение в другой раздел? Для чего я обращаюсь на форум? Что бы тема болталась в "мусоре", типа в порядке обсуждения. Так я вопрос не смогу решить. Или мы решаем только известные вопросы, которые описаны и разжеваны в интернете?
Может потому, что такая переделка, не вопрос специалистов. Это вопрос суперспецов. Готовых кулибничать и экспериментировать. А они тут болтаются, в мусорке. Болтаются уже долго и местами заявляют успехи болтания. Ёж, скажи: Да-да несомненно)
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.6.2015, 16:04
Причина редактирования: Удалён красный цвет
|
|
|
|
|
13.6.2015, 15:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22113
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
ТС получает приз в виде двух недель отдыха от форума.
Для изучения правил. В частности.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама