> Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни
По самые по...
сообщение 1.8.2019, 8:21
Сообщение #301





Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(oennn @ 16.7.2019, 15:02) *
Уважаемые господа,
поделитесь пожалуйста свежим опытом применения погружных гидростатических датчиков уровня. Кто что применял и были ли проблемы с их качеством.

Интересует и опыт с бюджетными датчиками типа Овен, МераПрибор, Прома, так и подороже Wika Jumo ...
Что сейчас котируется по соотношению цена-качество? Обычная водопроводная вода


Ставлю в скважинах для защиты насоса от сухого хода. Пользую МПУ-01

Датчик, с рассчитанной длиной заводского кабеля, укладываю в пластиковую трубу, диаметром 40, и опускаю в точку измерения - как правило до верхней кромки насоса.
Длина заводского кабеля должна быть заказана такой, чтобы конец кабеля с опущенным датчиком торчал выше статического уровня воды в скважине! Иначе вода может попасть в вентиляционную трубку, которая должна быть открытой и сообщаться с воздухом, ибо это элемент измерительной системы датчика.
Поскольку погонный метр такого кабеля достаточно дорог для рабоче-крестьянской сферы применений, то наращиваем недостающую до устья скважины электропроводку проводом МКЭШ-2х0,75.

Насос управляется от частотника и при полной скорости вращения (большое потребление воды или порывы на трассе) начинает понижать динамический уровень воды в скважине. Существует большая вероятность что скоро наступит "сухой ход" и "нехеппи-энд". Опустить ниже насос не позволяют другие "утопленные" насосы.. Поэтому приходиться выкручиваться.

Сигнал от датчика уровня (4...20мА) подается на аналоговый вход частотника. На другой аналоговый вход частотника заводится сигнал от датчика давления (4...20мА) - обратная связь, ибо надо держать давление в магистрали. Уставка давления задается с пульта частотника или по 485-му интерфейсу с контроллера.
Частотник запрограммирован таким образом, что пока динамический уровень воды выше на 1м кромки насоса, сигнал с датчика уровня не влияет на частоту вращения насоса.
При снижении уровня ниже 1м от кромки насоса, сигнал с датчика уровня (отмасштабированный в частотнике в инверсном значении) начинает вычитаться из сигнала датчика давления (обратной связи). Таким образом начинает линейно снижаться частота вращения насоса и удается избежать "сухого хода".
Вот так вот.. и мучаемся. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Floki
сообщение 30.3.2022, 15:04
Сообщение #302





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380448



Используем Овеновские ПД100 и ПД100И, показывают себя хорошо, остальная вся автоматика завязана на их преобразователях. Выбрали как недорогое решение, точнее выбрал наш проектировщик АЛУФ. Бюджет был ограниченный, поэтому согласились. По эксплуатации: за три года не поменяли ни одного датчика, а вот преобразователь интерфейса пришлось менять по гарантии. Про перегрузку не врут, было превышение ВПИ в системе, датчики выдержали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.3.2022, 17:52
Сообщение #303





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Floki @ 30.3.2022, 16:04) *
Используем Овеновские ПД100 и ПД100И, показывают себя хорошо, остальная вся автоматика завязана на их преобразователях. Выбрали как недорогое решение, точнее выбрал наш проектировщик АЛУФ. Бюджет был ограниченный, поэтому согласились. По эксплуатации: за три года не поменяли ни одного датчика, а вот преобразователь интерфейса пришлось менять по гарантии. Про перегрузку не врут, было превышение ВПИ в системе, датчики выдержали.

Я тоже ставил, обычно если сразу не брак, то работают. Но брака было относительно много, в партии 8 шт. 1-2 шт. И конечно, автоматика должна быть соответствующая, с щадящим режимами для гидросистемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zone
сообщение 31.3.2022, 7:19
Сообщение #304





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2020
Пользователь №: 380505



Цитата(kosmos440o @ 30.3.2022, 17:52) *
Я тоже ставил, обычно если сразу не брак, то работают. Но брака было относительно много, в партии 8 шт. 1-2 шт. И конечно, автоматика должна быть соответствующая, с щадящим режимами для гидросистемы.

Да, все так и есть. Эксплуатируем более 10 лет их датчики, преобразователи. Создается ощущение что производитель все знает, т.к. замена без вопросов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 16.7.2022, 19:31
Сообщение #305





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Есть пара мест, где сервисная организация поставила на скважины обратный клапан наверху, до преобразователя давления, который уже стоял до этого (и работал). Сейчас я наблюдаю ситуацию: давление -0.06 или -0.66 при выкл. насосе, при включенном появляется какой-то плюс, но он не меняется. Датчики MBS1700. Может они не любят сильного разряжения, кот. возникает после выключения насоса, когда столб воды падает вниз -- может кто подсказать практику, бывает такое?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 9 10 11
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 11:22