Цитата(oennn @ 16.7.2019, 15:02)
Уважаемые господа,
поделитесь пожалуйста свежим опытом применения погружных гидростатических датчиков уровня. Кто что применял и были ли проблемы с их качеством.
Интересует и опыт с бюджетными датчиками типа Овен, МераПрибор, Прома, так и подороже Wika Jumo ...
Что сейчас котируется по соотношению цена-качество? Обычная водопроводная вода
Ставлю в скважинах для защиты насоса от сухого хода. Пользую
МПУ-01 Датчик, с рассчитанной длиной заводского кабеля, укладываю в пластиковую трубу, диаметром 40, и опускаю в точку измерения - как правило до верхней кромки насоса.
Длина заводского кабеля должна быть заказана такой, чтобы конец кабеля с опущенным датчиком торчал выше статического уровня воды в скважине! Иначе вода может попасть в вентиляционную трубку, которая должна быть открытой и сообщаться с воздухом, ибо это элемент измерительной системы датчика.
Поскольку погонный метр такого кабеля достаточно дорог для рабоче-крестьянской сферы применений, то наращиваем недостающую до устья скважины электропроводку проводом МКЭШ-2х0,75.
Насос управляется от частотника и при полной скорости вращения (большое потребление воды или порывы на трассе) начинает понижать динамический уровень воды в скважине. Существует большая вероятность что скоро наступит "сухой ход" и "нехеппи-энд". Опустить ниже насос не позволяют другие "утопленные" насосы.. Поэтому приходиться выкручиваться.
Сигнал от датчика уровня (4...20мА) подается на аналоговый вход частотника. На другой аналоговый вход частотника заводится сигнал от датчика давления (4...20мА) - обратная связь, ибо надо держать давление в магистрали. Уставка давления задается с пульта частотника или по 485-му интерфейсу с контроллера.
Частотник запрограммирован таким образом, что пока динамический уровень воды выше на 1м кромки насоса, сигнал с датчика уровня не влияет на частоту вращения насоса.
При снижении уровня ниже 1м от кромки насоса, сигнал с датчика уровня (отмасштабированный в частотнике в инверсном значении) начинает вычитаться из сигнала датчика давления (обратной связи). Таким образом начинает линейно снижаться частота вращения насоса и удается избежать "сухого хода".
Вот так вот.. и мучаемся.