Здравствуйте
Проблема в том что когда внутренние блоки выключены через них идёт газ (эрв выносной блок)
У кого нить есть инструкция на внутренний и наружный блоки от данной системы
Наружный блок обшибок не выдаёт внутренние тоже
Адреса выставить нормально и все будет ок.
система работала 2 года
Адреса ни кто не менял
Ещё заметил то что когда от внутреннего блока отсоединяешь линию связи то он не выдаёт ошибки
При Ратоте системы труба низкого давления обледеневает
Если на наружке не "наколдовать" дипами контроль количества внутренних блоков и их количество, то и ошибки не будет при их "выпадении".
Там тупая наружка. Она не видит пропадания внутренних блоков и дипов на плате нет.
Адреса не установили нормально при монтаже.
Там два дипа на плате и крутить нужно оба два.
Понял
Случайно документации не осталось как мне дипы на наружки выставить?
На внутреннем блоке есть 3 крутилки (одна залита клеем это видимо мощность)
Адрес как я понял выставляется только одной крутилкой
Ещё вопрос почему некоторые внутренние блоки когда нет связи управляют ЭРВ а нескорые нет.
Еще раз для тех кто не понимает с первого раза.
Чтобы не запутаться, надо обе крутилки адресов крутить.
Залитую не трогать.
Спасибо
Будем разбирать все внутренние блоки и выставлять адреса от 10-го
Ага, опытным путем выяснено, что внутрянка при отвале связи почему-то делает фуллопен еев, вместо закрытия.
Без H7 на деревянных системах.
Сегодня отсоединили связь от одного внутреннно блока и на наше удивление эрв управляются на закрыты И открытие (меняли температуру от 17 до 30 и был слышен шум его Работы)
Некоторые блоки почему то вообще закрытые стоят и ни как на измерите температуры не реагируют
Не крути гаечку.
А то жопа отвалится
Не мучайте EEV и компрессора проживут дольше.