> Рекуператор в медучреждении
Yuri 87
сообщение 20.2.2013, 8:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182306



Допускается ли использование роторного рекуператора в медицинском учреждении, если на вытяжке фильтр класса H-11? Помещение - лаборатория, подробнее пока не знаю.
Дано: подобрать ПВ-установку с рекуперацией. Также есть вопрос с размещением фильтров абсолютной очистки. Их размещать после всего оборудования (рекуператора, эл. нагревателя, вентилятора) или в одном блоке с предварительной очисткой? За ссылки на нормативную документацию, которая откроет глаза на данные вопросы буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 9:06
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Роторный рекуператор - надо читать теплоутилизатор?
Судя по тому что на выбросе у вас чистые фильтры, то возврат зараженного воздуха в помещения недопустим,
а при наличии теплоутилизатора, а он мало того не плотный, он роторны, и потому передает бактерии на своей поверхности. Т.е рекуператор использовать нельзя(нежелательно). Нежелательно, потому что можно наставить чистых фильтров на притоке, обеззаразить, но все это не комильфо. Сомнительный это способ экономии тепловой энергии.
Где размещать фильтры? Во первых надо сначала посчитать какие фильтры? сколько ступеней? Ну и что уж обязательно так это установка оконечных фильтров в непосредственной близости от обслуживаемого помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri 87
сообщение 20.2.2013, 9:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182306



Рекуператор=теплоутилизатор, верно. Тогда в расчёт пойдёт пластинчатый. но встаёт вопрос о фильтре на вытяжке, нужен ли там фильтр абсолютной очистки, или тонкой хватит? Спасибо.
Ещё по фильтрам: секция предварительной очистки G4+F5(F9) и встаёт вопрос по HEPA фильтрам, я так понял, пролистав соседние темы, что они устанавливаются либо у воздухораспределителей, либо в приточке. Ставить и туда и туда смысла ведь нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 9:43
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Yuri 87 @ 20.2.2013, 7:14) *
Рекуператор=теплоутилизатор, верно. Тогда в расчёт пойдёт пластинчатый. но встаёт вопрос о фильтре на вытяжке, нужен ли там фильтр абсолютной очистки, или тонкой хватит? Спасибо.
Ещё по фильтрам: секция предварительной очистки G4+F5(F9) и встаёт вопрос по HEPA фильтрам, я так понял, пролистав соседние темы, что они устанавливаются либо у воздухораспределителей, либо в приточке. Ставить и туда и туда смысла ведь нет?

Абсолютных фильтров не бывает. Бывают сверхвысокой очистки (фильтры ульпа - U15-U17).
Какие фильтры необходимы вам нужно считать в зависимости от класса чистоты в помещении,
запыленности наружного воздуха, генерации аэрозоля в помещении, числа ступеней фильрации)
Ставить и "туда и туда" смысла действительно нет. Я уже писал что оконечные фильтры должны стоять
непосредственно перед подачей в помещение. Для этой цели можно использовать так называемые фильтровентиляционные модули (ФВМ - оборудованы штатным вентилятором и воздухораспределителем)
или просто фильтровальные ячейки с воздухораспределителем. Если будете использовать фильтры ульпа,
то потребуется 4 ступени предфильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri 87
сообщение 20.2.2013, 9:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182306



4 ступени, т.е. в приточке ставить HEPA-фильтр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.2.2013, 10:05
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Yuri 87 @ 20.2.2013, 7:57) *
4 ступени, т.е. в приточке ставить HEPA-фильтр?

Это зависит от расчета. У меня часто получалось что для 5кл. и тем более 4кл. ставил 4 ступени.
3ст. в кондиционере и 4ю в фальшпотолке ЧП. При заказе приточке придется обратить внимание на прочностные характеристики корпуса, т.к. потери давления(особенно после засорения фильтров) значительны.
Однако у вас медицина и потому не думаю что очень высокие требования по классу чистоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 29.10.2013, 17:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Роторные не подходят. Мы используем 2 радиатора и свой узел регулирования. Стандарт на наших установках. Автоматика kieback peter . Фильтр на вытяжку F9. Стоит перед выбросом не ружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения