> Расчетная мощность тепловых завес
igors_1
сообщение 5.5.2023, 19:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.5.2023
Пользователь №: 417152



Добрый день!
Кто как считает тепловые завесы в плане тепловой мощности? Проектирую вокзал, надо установить 7 завес на воде. В данных производителя указаны мощности на разных скоростях вентиляторов. На первой 11 кВт, на второй 16 кВт, на третьей 22 кВт при графике 70/50 и температуре внутри +20. Мне говорят, что надо не задумываться и брать 22 кВт по максимуму, но если будет 7 завес, то 22х7= 154 кВт это перебор. Сколько кВт реально надо, чтобы отсечь воздух при -23 через проем 2х2,2м, неужели правда 22 кВт? На третьей скорости поток воздуха 4400 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 10.5.2023, 12:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Добрый день.
Для начала можно ознакомиться со статьей по тепловым завесам https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2324

Расчет ведем на 2 скорости и при условии перекрытия дверного проема завесой. При ширине проема 2.0 завеса нужна длиной не менее 2,0м. Расход воздуха и тепловой энергии будет зависеть от длины завесы и высоты установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors_1
сообщение 12.5.2023, 10:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.5.2023
Пользователь №: 417152



Спасибо, ознакомился!
А можно ли где- то скачать саму методичку с примерами расчетов?
Меня больше волнует другой вопрос: какой вид завесы выбрать, с теплообменником (с подогревом) или без и от чего это зависит? От потока людей через двери? Если скажем, двери открыты всего 5- 10 минут в час, то завеса с обогревом тоже нужна или хватит завесы без теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2023, 13:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12250
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(igors_1 @ 12.5.2023, 10:05) *
А можно ли где- то скачать саму методичку с примерами расчетов?
Меня больше волнует другой вопрос: какой вид завесы выбрать, с теплообменником (с подогревом) или без и от чего это зависит?

В СП 60.13330.2020 есть раздел 7.8 "Воздушные завесы". Обратите внимание на п. 7.8.5.
Примеры расчётов есть в справочниках проектировщиков.
Здесь выкладывали самодельную расчётную программу. Доработанный вариант был тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения