По-моему, это всё игра слов - антресоль/неантресоль.
Антресоль по СП 118 м.б. только в 2-у-светном помещении. Она там и является 2-м уровнем.
А у Вас явно 3 уровня с общей открытой лестницей.
Назови хоть горшком, только в печь не сажай (с) - противодымная защита всё-равно как для атриума будет.
Цитата(CoRnhoL1o @ 11.4.2023, 12:39)
СТУ разработаны...
Ситуация осложняется еще и тем, что пара таких магазинов соседствует с ЛК без ест. освещения и выход на подобную ЛК есть как с отметки антресоли +3,300 и так же с отметки 2го этажа +6,300. Таким образом ЛК не может быть Л1 и попадает под требование о типе такой лестницы Н2. Отсюда вытекает подпор в такую ЛК и пункт СП7 о том что недопустимо делать только подпор без системы ДУ.
Это мне не понятно с гаданием по типу ЛК.
Раз есть СТУ, то в них д.б. описание конструктивного устройства здания с указанием типов ЛК.
В любом случае тип ЛК определяет/назначает не ОВ-шник, а разработчик АР/ПБ. А Вам должны указать офиц. в задании типы всех ЛК в здании.
ВПДЗ не знаю, что это. Предполагаю, что
трое пожарников не в ту клавишу ткнул, и д.б. СПДЗ (Системы ПротивоДымной Защиты). Надеюсь, он сам пояснит свою аббревиатуру.