> 0,5<=hsm/H<=0.6, Ну вы поняли
UNikilai
сообщение 5.5.2023, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, прошерстил интернет на тему того, что если считать по МР2013, то выходит, что не посчитать.
Ну а закончил я тем, что было здесь написано, что
Цитата
NOVIK_N даже писАл, что для коридоров неправильно применять термин "дымоудаление"

вот, кстати, неплохой сайт, там пишется, что нужно применять все по методике
А вот сайт, с численным моделированием пожара - интересно
И я понимаю, что кучу раз задавали этот вопрос, но может у кого есть официальный ответ от ВНИИПО по этому поводу? Ничего же не ясно

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 7.5.2023, 22:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата
Ну вы поняли

Не поняли.
В чём вопрос? Почему "не посчитать"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 10.5.2023, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Блин. Ну я имел в виду, то, что если коридор, например 2.4 метра, то предельная высота дымового слоя должна быть 1.25-1.44 м, то есть люди при эвакуации будут в дыму, как понимаю явного требования к тому, что на уровне метров так этак 2-х не должно быть дыма нет, но дымоприемные устройства должны быть не ниже проемов эвакуации

Сообщение отредактировал UNikilai - 10.5.2023, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 10.5.2023, 20:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(UNikilai @ 10.5.2023, 10:17) *
Блин. Ну я имел в виду, то, что если коридор, например 2.4 метра, то предельная высота дымового слоя должна быть 1.25-1.44 м, то есть люди при эвакуации будут в дыму, как понимаю явного требования к тому, что на уровне метров так этак 2-х не должно быть дыма нет, но дымоприемные устройства должны быть не ниже проемов эвакуации

Всё так. У вас по первой ссылке есть и письмо во ВНИИПО, и вывод сделан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 11.5.2023, 8:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Но я тогда не понимаю - почему это тогда вызвало столько вопросов
На основании всей полученной информации я сам понимаю, что формула вполне себе справедливая, так же на основании логики, ну ведь не стали бы просто так в МР пихать именно такую формулу
Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

АО «Центргазсервис» ИНН 7107018050 / ЕРИД 2VtzquZu8mV


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2024, 22:42