Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре, автономные системы |
|
|
|
9.11.2009, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406
|
Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть 18-и эт. здание, имеются два лифта, один из которых, во время пожара переходит в режим перевозки пожарных подразделений. Второй лифт, соответственно отключается. Предусмотрена подача воздуха в лифтовые шахты от одной приточной установки. Подразумевается, что во время пожара, когда один из лифтов перестает работать, а второй переходит в режим перевозки пожарн. подразд., воздух начинает поступать только в один из лифтом. Было получено замечание от экспертизы: лифты для перевозки пп должны быть оснащены автономными системами противодымной вентиляции, ссылка на НПБ 250-97 п. 5.2.6 " Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре..." Я понимаю, что этот пункт распространяется только на лифты, обслуживающие вместе с надземной частью здания еще и подземную. Как быть?
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
9.11.2009, 17:26
|
Guest Forum
|
А с какой системой ПД вы хотитет обьединять пож.лифты?
|
|
|
|
|
9.11.2009, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата когда один из лифтов перестает работать, Лифт опускается на 1-й надземный посадочный этаж и открвает двери. Чтобы лифтовая шахта не стала путем распространения продуктов горения в нее делается также постоянный подпор воздухом. Цитата Я понимаю, что этот пункт распространяется только на лифты, обслуживающие вместе с надземной частью здания еще и подземную. Этот пункт распространяется на все лифты подподающие под определение перевозка пож. подразделений, и не важно где, в каком кол-ве, каком составе они находятся и что обслуживают. Поэтому вам придеться разделить систему подпора на две и сделать независимый подпор в обе лифтовых шахты, работающий одновременно.
Сообщение отредактировал Wiz - 9.11.2009, 18:23
|
|
|
|
|
9.11.2009, 18:25
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Anhen С чего Вы взяли, что в шахту второго лифта не надо делать подпор? Кроме НПБ какими нормативами руководствовались?
|
|
|
|
|
9.11.2009, 19:46
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406
|
В моем случае два лифта объединены одной системой Пд, один из лифтов не совсем пожарный он во время пожара переключается на перевозку пп.
|
|
|
|
|
9.11.2009, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата один из лифтов не совсем пожарный он во время пожара переключается на перевозку пп. А в чем разница ?
|
|
|
|
|
9.11.2009, 19:51
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406
|
Спасибо за мнение!
|
|
|
|
|
9.11.2009, 20:00
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406
|
я предположила , что возможно к таким лифтам сущ. какие -либо дргуие требования. ( предусматриваются же лифты в адм. высотных или торговых зданиях непосредственно для перевозку пп, в другое время они просто не работают.)
|
|
|
|
|
9.11.2009, 21:15
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
У Вас классический случай. Расчёт подпора в обе шахты, но делается он от двух независимых систем. Если лифты опускаются и на цокольный этаж, то перед ними делаются тамбур-шлюзы с подпором на время эвакуации независимыми же системами. И совсем не нравится Ваш термин "предположила". Вы расчёт по какой методике делали?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.11.2009, 21:16
|
|
|
|
|
11.11.2009, 19:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406
|
Если ли бы Вы более внимательно прочитали мой вопрос, то поняли бы по какому поводу я хотела выслушать мнение коллег. А то, что перед лифтами, которые опускаются на цокольный этаж требуются тамбур-шлюзы с подпором воздуха общеизвестный факт и ничего нового вы не раскрыли, и опять же мой вопрос был совсем не в этом. Какую систему противодымной вентиляции следует предусмотреть и как, а также по какой методике ее посчитать мне известно. Но все равно спасибо за внимание к моему вопросу.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.2.2008
Из: Тверь
Пользователь №: 16047
|
Ватсон, элементарно, надо делать 2 автономные системы...при этом надо учитывать, если лифт опускается в цоколь , то подпор нужно делать еще и в тамбур при лифте, если 2 тамбура - то в оба тамбура(двойное шлюзирование).
|
|
|
|
|
29.11.2009, 18:01
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406
|
спасибо! но все же непонятно, почему нужно делать две системы, если в НПБ говорится именно о лифтах в подземном или цокольном этаже? это ведь не мой случай: у меня просто два лифта, в жилом доме, доходят только до первого этажа, и тамбур-шлюзов у меня нет...
|
|
|
|
|
19.4.2011, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142
|
Подскажите какова скорость воздуха в лифтовую шахту????
|
|
|
|
|
20.4.2011, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
ну ведь четко же написано в НПБ 250-97 п. 5.2.6 " Шахты лифтов для пожарных, а также.... Все, никаких тут ограничений для пожарных лифтов нет, надо для этого лифта предусматривать автономную систему подпора. А если нормативами предусматривается подпор во все лифты то значит и во второй лифт тоже независимую. Было бы три лифта, один из которых пожарный, то пожалуйства - объединяйте для оставшихся двух одну систему подпора.
|
|
|
|
|
13.10.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1462
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Что-б не плодить темы, спрошу здесь.
1. Столкнулся со следующей реализацией подпора воздуха при пожаре в лифтовые шахты. Объект -жилой дом. 12 этажей, высота 43 метра. вентилятор подпора -1 шт, нагнетает воздух -в МАШИННОЕ отделение лифтов (на 2 лифта)! и по задумке проектировщиков через два отверстия 15х20 см. (те самые, через которые проходят троса, которые поднимают/опускают лифт) воздух создает необходимый подпор в шахте лифта. Ранее такого никогда не встречал, подпор всегда был непосредственно в шахту.
2. В соответсвии с планами БТИ в здании было предусмотрено 2 смежных помещения, в первом (проходном)-две общеобменных вытяжных вентустановки, во втором - подпор в шахту лифта (вернее в машинное отделение) Застройщик умудрился продать первое помещение, и перенес две общеобменных установки в помещение, где установлен подпор.
Подскажите пожалуйста: 1. по п.1. имеет-ли место такая организация подпора в ЛШ (через маш. помещение и перетоком через технологические отверстия) и что делать, если по замерам реальный подпор в ШЛ окажется ниже заданного), а он окажется, т.к. субъективно -в шахте реально подпора -нет.
2. допускается-ли размещение в одном помещении общеобменных установок и вентустанвок подпора.
Спасибо.
|
|
|
|
|
15.10.2011, 16:12
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
1. Категорически нет. 2. Допускается при условии установки ОЗК в месте присединения общеобменки к воздухозабоной шахте.
|
|
|
|
|
15.10.2011, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1462
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(EJIEHA @ 15.10.2011, 17:12) 1. Категорически нет. 2. Допускается при условии установки ОЗК в месте присединения общеобменки к воздухозабоной шахте. Спасибо. Если возможно, то хотелось-бы немного развить тему вопроса №1 в следующем направлении: Данное здание 2004 г.сдачи. здание в Москве. Я-главный инженер этого здания (ТСЖ), и параллельно ответсвенный за противопожаоную безопасность. Работать под угрозой получения тюремного срока за чьи-то косяки категорически нехочется, также хочется найти справедливость и наказать инвестора, застройщика, и прочих причастных уродов (тех, которые это спроектировали, собрали и приняли в эксплуатацию). Предварительная зачистка документации инвестором была проведена, в наличии в ТСЖ проектная документация на данный (12-й) этаж отсутствует полностью( на все этажи -есть, а на этот -нет). Но ведь должна она где-то еще сохраняться!!! возникают вопросы: 1. где может находиться ПОЛНЫЙ комплект проектной и/или исполнительной документации, включая архитектутрые схемы (г.Москва) ? 2.Что делать-то? организовать приток непосредственно в шахту ТЕПЕРЬ УЖЕ - нет технической возможности. 3. Можем-ли мы предъявить пожарникам предъяву на тему :" какого черта вы приняли такой подпор воздуха в ШЛ"?
|
|
|
|
|
17.10.2011, 17:24
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Первое, что в голову приходит - это Мосгосэкспертиза. Если это - Москва, то их не обойти никак. У них хранятся экземпляры проектов, как оно задумывалось изначально. Только на какой козе к ним подъехать, чтобы показали хотя бы... даже не представляю.
|
|
|
|
Гость_Дрозд_*
|
30.10.2011, 10:20
|
Guest Forum
|
Уважаемые специалисты, помогите разобраться - у меня с экспертом возникли разногласия в трактовке СП 7 о необходимости установки противопожарного клапана в канале подачи воздуха с КРОВЛИ в шахту лифта. Цитирую СП7: "7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости: - EI 120 - для систем по 7.13 б); - Е 60 - для систем по 7.13 г), д), з); - ЕI 30 - для систем по 7.13 е), ж). --- 7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать: б) отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений» ..."
Моя ситуация: Система подпора в шахту лифта с перевозкой пожарных подразделений. Вентилятор с кровли забирает воздух и подает в шахту лифта. Т.е. отверстие в шахте лифта (под полом маш. пом.) находится непосредственно на кровле. Эксперт настаивает на установке в этом отверстии клапана EI120. Формулировку СП "в тамбур-шлюзы" считает опечаткой. Где правда?
|
|
|
|
Гость_Дрозд_*
|
26.12.2011, 19:02
|
Guest Forum
|
Господа, а почему никто не высказался по заданному мною вопросу? Я непонятно сформулировала вопрос? Или никто не подает воздух с кровли в шахту лифта для пожарных подразделений? П.С. Вопрос с экспертом решила мирным путем - сделала как хочет эксперт - установила клапан EI120, но для себя так этот вопрос и не решила. Сейчас вот опять проектирую здание с той же ситуацией и что опять ставить клапан, только для чего он там?
|
|
|
|
|
29.12.2011, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Цитата(Дрозд @ 26.12.2011, 19:02) Господа, а почему никто не высказался по заданному мною вопросу? Я непонятно сформулировала вопрос? Или никто не подает воздух с кровли в шахту лифта для пожарных подразделений? П.С. Вопрос с экспертом решила мирным путем - сделала как хочет эксперт - установила клапан EI120, но для себя так этот вопрос и не решила. Сейчас вот опять проектирую здание с той же ситуацией и что опять ставить клапан, только для чего он там? Эксперт не прав и вы не правы, что пошли у него на поводу и поставили там клапан. В системе подпора должен быть обратный клапан и вентилятор, все. Если вы откроете СНиП 41-01-2003 п.8.16,д вы увидите почему эксперт вас попросил его поставить. Надо было хотя бы с точки зрения логики подумать и попробовать объяснить себе, зачем он там нужен? Зачем ставить клапан, если вы не знаете для чего он? Короче в СНиПе была ошибка от которой наконец-то избавились в СП, а эксперт продолжает жить в СССР. Когда вы применяете крышные вентиляторы подпора, вы что снизу на монтажный стакан лепите КЛОП, прямо в шахту лифта? А доступ, а обслуживание? Ну в общем, я ответил на вопрос.
|
|
|
|
|
3.1.2012, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
|
Я вот проектировал систему подачи воздуха в лифт для пожарных и у меня тоже подача была с улицы. По п 8.16 СНиП 41-01-2003 д) - противопожарный нормально закрытый клапан EI 120, или СНиП уже отменили?
|
|
|
|
|
3.1.2012, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67
|
Цитата(Norb @ 3.1.2012, 13:15) Я вот проектировал систему подачи воздуха в лифт для пожарных и у меня тоже подача была с улицы. По п 8.16 СНиП 41-01-2003 д) - противопожарный нормально закрытый клапан EI 120, или СНиП уже отменили? Этот клапан только для тамбур-шлюзов. Теперь в СП7 это четко записано.
|
|
|
|
|
28.4.2012, 18:45
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 38991
|
Господа подскажите можно ли делать подпор в лифтовую шахты гостиницы снизу? Спасибо. :angry:
Прикрепленные файлы
shema3.gif ( 16,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 283
|
|
|
|
|
28.4.2012, 21:48
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Глупо делать подпор снизу. Но запретов нет. Встречный вопрос - зачем выложили принципиальную схему хладоцентра?
|
|
|
|
|
29.4.2012, 6:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 38991
|
прошу прощения, ошибочно. Спасибо. Хотя во всех рекомендациях сверху.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.10.2011
Пользователь №: 126243
|
Уважаемые коллеги, хочу задать вопос по поводу возможности размещения в помещении машинного отделения (лифтовой) вентилятора системы приточной противодымной защиты создающей подпор воздуха в лифтовой шахте. п.п. 7.16 7.131310.2009 не даёт однозначного ответа по поводу машинных отделений лифтов. В СНиП 41-01-2003, НПБ 250-97 и ПБ 10-558-03 так же не нашёл ответа. Вопрос возник при установке замка в двери лифтовой, т.к. организация обслуживающая лифт заявила о своём монопольном праве на владение ключём.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399
|
Не совсем понятно каким образом вентиляторы установленные в маш. помещении будут подавать воздух в лифтовые шахты, т.к. только на архитектурных планах это большое пусто помещение, а в действительности в нем установлено оборудование для лифтов, потому то там никогда и не располагают системы ПД, для них там не предусмотрено ни место, ни возможность входа в шахту лифта.
Сообщение отредактировал exe.34 - 11.5.2012, 9:23
|
|
|
|
|
11.5.2012, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.5.2010
Из: Казань
Пользователь №: 56692
|
вентиляторы подпора на кровлю а потом воздуховодами в шахту просто как сказал уважаемый ехе и что правильно в машинное отделение ни чего не засунешь во первых там оборудование лифтовое во вторых балки с помощью которого ето оборудование туды запихивают. Цитата(клавдий @ 29.4.2012, 7:02) прошу прощения, ошибочно. Спасибо. Хотя во всех рекомендациях сверху. есь которые снизу совсем старые рекомендации
|
|
|
|
|
|