Подскажите пожалуйста! Есть канальный фреоновый испаритель, к которому нужно добавить каплеуловитель, корпус и поддон, проблема в том, что не могу найти, как правильно его расположить, с какой стороны разместить каплеуловитель, поддон. Пишут, что для достижения максимальной холодопроизводительности необходимо подключить охладитель противоточно. Как я понимаю, сторона охладителя к которой идет подвод фреона(диаметр патрубка меньший) расположена со стороны подачи воздуха, а вторая сторона с патрубком отвода хладогента (диаметр патрубка больший) распологается со стороны каплеуловителя. Так ли это? И еще важно знать, в каком положении могут работать пряиые охладители, чтобы обеспечить отвод конденсата. Если есть схемка, буду весьма благодарен)) выкладываю фотографию для наглядного представления
cooler.jpg ( 752,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1324
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mprykhodko как установить канальный фреоновый испаритель? 8.9.2009, 12:47 boris_B Если Вы правильно описали Ваше подключение , то пр... 8.9.2009, 20:40 mprykhodko Спасибо, Борис!
С уважением, Михаил! )) 9.9.2009, 13:38 Zodthij Из своего опыта могу сказать только, что на картин... 9.9.2009, 13:42 mprykhodko "жидкостная труба располагаться вверху должна... 9.9.2009, 15:29 LordN Цитатажидкостная труба располагаться вверху должна... 9.9.2009, 15:39 narkom Должно быть как-то так. 9.9.2009, 15:49 mprykhodko Теперь все ясно))
Спасибо! 9.9.2009, 17:29 ageeff по всем законам воздух и хладагент должны двигатьс... 1.10.2009, 14:37 mprykhodko [quote][quote name='ageeff' date='1.10... 25.12.2009, 21:12 denis777 Цитатапо всем законам воздух и хладагент должны дв... 3.11.2010, 14:06 Jon Здравствуйте, кто нибудь подскажет возможно ли под... 24.3.2011, 15:10 kondservice Здравствуйте, меня тоже очень интересует можно ли... 5.6.2011, 9:27 msi Уважаемые коллеги-холодильщики.
Есть такая пробле... 29.7.2011, 13:06 vadim999 msi (Дата Сегодня, 14:06) ..."Я предложил п... 29.7.2011, 16:09 msi Цитата(vadim999 @ 29.7.2011, 17:09) msi ... 29.7.2011, 16:43 LordN ЦитатаВетродуй у меня с запасомпоставить кипятильн... 30.7.2011, 7:43 msi Цитата(LordN @ 30.7.2011, 8:43) поставить... 30.7.2011, 9:37 LordN еще вариант - заказать кипятильник двухконтурный.
... 30.7.2011, 11:23 msi Цитата(LordN @ 30.7.2011, 12:23) еще вари... 30.7.2011, 13:20 LordN ЦитатаТак изначально он и есть двухконтурный со см... 30.7.2011, 15:27 vadim999 В варианте 1+1 комплекты, в автоматики предусмотре... 1.8.2011, 10:48 vadim999 В догонку.
Суперовое требование. С целью сокраще... 1.8.2011, 11:36 msi Спасибо, уважаемые коллеги. Переусложнять пока не ... 6.8.2011, 17:14 GWT Подскажите, в приточке есть 2 последовательно испа... 3.2.2013, 18:48 Iroha Цитата(GWT @ 3.2.2013, 20:48) Подскажите,... 3.2.2013, 20:08 LordN плохой пример. для установленных в параллель по по... 4.2.2013, 4:41 GWT Цитата(LordN @ 4.2.2013, 3:41) для этого ... 4.2.2013, 13:46 airwave Цитата(LordN @ 4.2.2013, 5:41) плохой при... 4.2.2013, 16:35 GWT Цитата(airwave @ 4.2.2013, 15:35) Правиль... 4.2.2013, 19:46 airwave Цитата(GWT @ 4.2.2013, 20:46) конструктив... 5.2.2013, 8:56 LordN Цитата(airwave @ 4.2.2013, 20:35) 2-й исп... 5.2.2013, 4:35 Сергей А. Ефремов Цитата(airwave @ 4.2.2013, 16:35) 2-й исп... 28.7.2021, 6:52 airwave Ругаю, учитесь. От одного ККБ 2 испарителя последо... 3.2.2013, 19:58 v-david 2 испарителя на один ККБ... не, ну если уже край, ... 5.2.2013, 7:49 GWT Цитата(v-david @ 5.2.2013, 6:49) 2 и... 5.2.2013, 10:49 LordN Цитата(GWT @ 5.2.2013, 14:49) наборная по... 5.2.2013, 18:26 Ludvig Два испарителя? Да не вопрос! Только не послед... 5.2.2013, 9:09 Ludvig Тогда решай вопрос через две ХМ. 5.2.2013, 11:25 v-david я потерялся в теме. "впараллель" - это п... 5.2.2013, 17:36 GWT Цитата(v-david @ 5.2.2013, 16:36) я ... 5.2.2013, 17:43 narkom Как то так? 5.2.2013, 18:15 Ludvig Цитата(GWT @ 5.2.2013, 14:49)
наборная подвесная ... 6.2.2013, 8:29 RusBuka Добровольно согласится на каштан в заднице и при э... 6.2.2013, 12:41 GWT Цитата(RusBuka @ 6.2.2013, 11:41) Доброво... 8.2.2013, 15:50 Ludvig С чем и проздравляю! Работать с постоянным охл... 8.2.2013, 16:37 GWT Цитата(Ludvig @ 8.2.2013, 15:37) С чем и ... 8.2.2013, 17:04 Ludvig Регулировать мощность охлаждения, большая проблема... 8.2.2013, 22:15 GWT Цитата(Ludvig @ 8.2.2013, 21:15) Регулиро... 9.2.2013, 1:43 Ludvig Две ХМ, последовательно по воздуху и параллельно п... 9.2.2013, 12:06 frantic Люди добрые помогите подобрать компрессорно-конден... 8.5.2014, 16:49 student64 Помогите найти причину!!!
Обмерзает об... 25.5.2015, 21:05 Kagamine Len Цитата(student64 @ 25.5.2015, 22:05) Помо... 25.5.2015, 21:25 student64 Цитата(Kagamine Len @ 25.5.2015, 21:25) Н... 26.5.2015, 0:55 LordN Цитата(student64 @ 26.5.2015, 3:55) К сож... 26.5.2015, 6:30 Denis_rds Цитата(Kagamine Len @ 25.5.2015, 21:25) Н... 28.7.2015, 20:44 v-david Цитата(student64 @ 25.5.2015, 21:05) Помо... 25.5.2015, 22:04 Tempy по всем законам воздух и хладагент должны двигатьс... 15.2.2016, 14:23 Сергей А. Ефремов Через регулятор давления точно будет работать.
Ил... 28.7.2021, 7:17 Сергей А. Ефремов Мне кажется всё должно работать с двумя соленоидам... 28.7.2021, 7:50 Giena64 Всем добрый день , подскажите как подключить, схе... 5.3.2024, 13:36 AI 155 ККБ же все равно будете устанавливать, там же и ... 5.3.2024, 14:07