> АУП без КСК, если город дает достаточное давление
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 14:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Цитата(Young @ 2.12.2009, 14:10) *
я думаю органы не станут задумываться, а скажут "нельзя и всё тут!" wink.gif


бывают еще и совмещенные сети, АУПТ + ВПВ


Бывают, не спорю, но это объект на котором не стоит заикаться даже о СПЖ вместо КСК. К тому же люди которые строят такие здания так экономить не будут. Считаю эту дискуссию бесполезной. Интересно сколько же дает город? Хотя сейчас время такое, что уже сложно чем то удивить людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 15:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Что то Вы все запутали. При чем здесь запуск насосов ПК? Это совершенно разные вещи.

Это как пример пуска насосов от сигнализации. А то Вы так свято противитесь такой возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 15:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Где же Вы видели, что бы насосы запускали от сигнализации. Они же тогда на закрытую систему давить могут! Неправильно все это. От обычных релюшек всегда запускали или ЭКМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.12.2009, 15:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП5
Цитата
5.10.35 Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос после автоматической проверки давления воды в системе; при достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления до значения, требующего включения насосного агрегата.
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 15.2.2010, 17:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Вопрос немного не в тему, но все же. Имеется "комплекс" напор город дает достаточный, значит насосная не нужна, на каждую спринклерную секцию будет идти три секции (с учетом СПЖ количество спринклеров не будет превышать 1200 шт) все вроде бы ничего нормально, сработал спринклер - сработал СПЖ и показал где пожар, но вся проблема в другом система СУХАЯ под давлением воздуха, и когда срабатывает ороситель вода пойдет во все три секции через СПЖ (они будут работать до определенного момента пока две другие секции не заполнятся, а потом перестанут и будет работать только то СПЖ, на какой секции пожар). Можно ли ставить СПЖ на сухотруб, и как обойти сработку на пожар сразу 3-х СПЖ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 15.2.2010, 19:00
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Лучшеб в новой теме написал, чем эту апить...
В установке СПЖ на воздушную систему ничего зазорного нет, вода будет заполнять несработавшие секции давольно небольшое время, ведь деваться ей всеравно там некуда (причем заполнит не полностью а до того момента пока ей даст находящийся там воздух, который уже имеет определенное давление), тогда как в сработавшей секции протекать будет постоянно (т.е. все время тушения), таким образом грамотно установив задержку срабатывания СПЖ мы избавляемся от ложняков на несработавших секциях. Задержку придется устанавливать скорее всего опытным путем, хотя можно и заморочиться расчетами, но это уже другая песня... В принципе я думаю секунд 20-30 хватит при любой протяженности сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.2.2010, 20:38
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



абсолютно согласен, имеющемуся воздуху в двух оставшихся секциях деваться будет некуда, бесконечно сжиматься он не может, соответственно большая часть расхода пойдет в сработавшую секцию, что и покажет СПЖ.
Еще можно на глаз прикинуть время заполнения неработающих секций по их объему и водоотдачи городской сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 16.2.2010, 10:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Тему старую апнул так как в названии "...если город дает достаточное давление" что в принципе у меня и есть )))
Второе при сработке же давление воздуха в системе упадет, и когда пойдет вода в секции где не вскрылся ороситель то вода не дойдет только до пары рядков ((( как раз из-за давления воздуха которое она создаст.
По-поводу задержки я так и написал, может просто не правильно выразился
Цитата(дмитрий01 @ 15.2.2010, 17:51) *
...(они будут работать до определенного момента пока две другие секции не заполнятся, а потом перестанут и будет работать только то СПЖ, на какой секции пожар)...

насколько законна (нормативна) такая задержка, когда будет пожар о нем нам сообщит датчик давления на узле управления, а вот где пожар? об этом мы узнаем секунд через 20, а то и 30, я просто не думаю что это правильно. (сигналку не рассматриваем, она отсутствует).
В любом случае спасибо что откликнулись )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.2.2010, 10:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Какой у вас расчетный расход и объем каждой секции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 16.2.2010, 11:23
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



расход 2 спринклера (по первой группе) и 2 ПК с расходом 2.5 л/с, объем еще считаю (играюсь диаметрами труб) всего на секции 360 оросителей. А зачем это? чтобы прикинуть задержку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.2.2010, 11:25
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Хотел посчитать за сколько заполнится пустая секция при расчетном расходе и без учета что внутри секции еще сжимается воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 16.2.2010, 11:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Будьте любезны формулы в студию, думаю не только мне пригодятся )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.2.2010, 11:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(дмитрий01 @ 15.2.2010, 17:51)
...(они будут работать до определенного момента пока две другие секции не заполнятся, а потом перестанут и будет работать только то СПЖ, на какой секции пожар)...
Одно "Но": этот вариант проходит только для новых бийскмх СПЖ "Стрим". В технических паспортах зарубежных СПЖ лопаточного типа четко прописано, что на сухотрубах и воздушных спринклерных секциях их ставить запрещено, так как резкий удар воды при заполнении может вывести их из строя.

Сообщение отредактировал BTS - 16.2.2010, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 16.2.2010, 12:50
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Это прописано в СПЖ VSR-EU, в СПЖ VSG такого ограничения нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.2.2010, 12:50
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(дмитрий01 @ 16.2.2010, 11:48) *
Будьте любезны формулы в студию, думаю не только мне пригодятся )

какие формулы? blink.gif у вас есть V системы в м3 и подача Q наружной сети в м3/ч (л/с), время заполнения, Т в часах, - V/Q.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 16.2.2010, 13:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну тут посложнее вы же не бак заполняете, а трубопровод, опять же воздух который будет играть еще и роль пружины, то есть после заполнения вода еще некоторое время туда-сюда будет протекать, но я думаю этим временем можно принебречь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.2.2010, 13:41
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(inPut @ 16.2.2010, 13:34) *
но я думаю этим временем можно принебречь.

вот и я о том же, это будет примерный расчет, но он даст хотя бы общее представление о времени заполнения и задержке для СПЖ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blober
сообщение 4.3.2024, 14:20
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221446



Из обсуждаемого не понял - как можно на основании сигнала от датчиков потока жидкости открыть обводные задвижки на узле учета?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 3:59