У нас на котельной стоят пластинчатые теплообменники. Операторы что-то накрутили, а нам нужно теперь разобраться. Подскажите пожалуйста. Стоят риданы пароводяные. По водяной части пускают воды больше, чем по паспорту. По паровой части зажаты задвижки, давление пара меньше, чем паспортное. Так они ещё и конденсатную линию прикрывают, чтобы сопротивление создать. Раньше конденсат шёл в деаэратор, который стоит уровнем выше, а теперь идёт в конденсатные баки, которые ниже стоят.
Подскажите пожалуйста, что сделать с этими операторами и как поправить режим работы? Моё предложение поднять давление пара, снизить расход воды через теплообменник и открыть конденсатную линию, воспринимают в штыки
|