Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
|
|
Расчет расходов воды по СП 30.13330, Программа WaterCalc |
|
|
|
1.3.2020, 8:01
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
Программа WaterCalc предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. Расчет ведется по методике СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий". Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных. В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов. Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную. В версии 0.1 не реализован расчет предприятий общественного питания, душей, поливки газонов и климатических зонпросьба проверить функционал и правильность вычислений и сообщить результаты
|
|
|
|
|
22.5.2020, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.3.2007
Пользователь №: 6705
|
Расчетные расходы потребителей не соответствуют СП30....2016, не работает коэф. климатических зон, не работает коэф. Ктп, перепутаны местами расчетные расходы в столбцах ккал/ч и Вт/ч
Сообщение отредактировал DDV - 22.5.2020, 14:11
|
|
|
|
|
9.12.2020, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 18.3.2013
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704
|
Я Вашей версией по СНиПу долго пользовался, ждем по СП))
|
|
|
|
|
15.12.2020, 1:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 18.10.2007
Из: Симферополя
Пользователь №: 12138
|
Цитата(Егор @ 1.3.2020, 8:01) Программа WaterCalc предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. Расчет ведется по методике СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных.
В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов.
Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную.
В версии 0.1 не реализован расчет предприятий общественного питания, душей, поливки газонов и климатических зон
просьба проверить функционал и правильность вычислений и сообщить результаты Доброго времени суток! Проверял работу вашей программы на основе «МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 5.2 Пример выполнения расчета расхода водопотребления жилого дома со встроенными помещениями. Сравнивал результаты расчетов по Т а б л и ц а 4 - Сводная таблица водопотребления. Заметил, что в программе расчет часового значения для альфы не совпадает со значениями в методике. Пересчитал значение альфа по другой расчетной программе, которая выполняет только определение значения альфа и убедился, что опечатки в пособии нет, а потому часовые значения м3/час, значительно отличаться в программе и по пособию на контрольном примере. Так же заметил, что не смотря на то что в программе по П1, П2, П3 суточные расходы воды посчитаны правильно итоговую сумму общую по зданию программа выдала с ошибкой. Для контроля моих замечаний прилагаю саму программу со значениями, взятыми из контрольного примера по пособию, само официальное пособие и программу, по которой я проверял расчет коэффициента альфы. Надеюсь, что всё это вам поможет оперативно внести изменения в программу подключить те функции, которые не были подключены для расчетов и просьба, если возможно, оставить в программе вкладки которые были в версии 9.11 это Ктп, Счетчики, Приборы, Трубы, Потребители. Благодарю вас, за ваш труд, усовершенствуя так необходимой нам программы. Удачи и успехов вам в вашем деле.
|
|
|
|
|
22.12.2020, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
О, моя табличка для альфы) Я уже забил ее в пользовательскую функцию, т.е. уже не нужно никакой интерполяции, просто вводите в качестве аргумента N и P. Обязательно выложу свои труды когда добью еще пару функций для ВКшных расчетов)
Сообщение отредактировал Aerl - 22.12.2020, 20:59
|
|
|
|
|
24.12.2020, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17495
|
В свое время активно пользовался Alfa для интерполяции, когда вручную считал расходы, сейчас активно пользуюсь WaterCalcul. Обоим авторам огромное спасибо за старания. Надеюсь, что версия WC для СП обретет полноценный релиз
|
|
|
|
|
10.3.2021, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Актуальность в этой эксельке, для ТГВшника, опять многократно возрастает...
умнаявода.png ( 254,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 535
|
|
|
|
|
30.3.2021, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2021
Пользователь №: 388138
|
Вот нашел на просторах интернета. Считает по СНиП 2.04.01-85
Сообщение отредактировал LINKnn - 30.3.2021, 10:14
|
|
|
|
|
8.4.2021, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2021
Пользователь №: 388138
|
Еще хочу похвалить автора реализовавшего программу WaterCalc. Но есть одна просьба, введи раздел водоотведение.
|
|
|
|
|
24.12.2021, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85270
|
Спасибо за прогу , хоть немного просветило
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|