VRF. Шум модуля электронного клапана, Fujitsu серия V |
|
|
|
27.8.2021, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833
|
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались. Каков характер шума модуля электронного клапана. Который для внутреннего блока компактного настенного типа и устанавливается на линии жидкости.
Из инструкции: Работающий модуль электронного клапана является источником шума, поэтому не рекомендуется устанавливать его непосредственно в жилом помещении.
Что за шум? Периодичность? Щелчок, раз в час? в 10 минут? Есть ли необходимость его шумоизолировать, если он в подшивном потолке в помещении с постоянным пребыванием людей.
|
|
|
|
|
27.8.2021, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
1. Где Вы этот антиквариат серии V нашли? 2. Шум от протекающего через ЭРВ фреона. Может быть булькающий звук.
|
|
|
|
|
27.8.2021, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833
|
Цитата(SSA @ 27.8.2021, 19:54) 1. Где Вы этот антиквариат серии V нашли? Так получилось) Куплено в 2009, ждало своего часа, сейчас монтируется и запускается Цитата(SSA @ 27.8.2021, 19:54) 2. Шум от протекающего через ЭРВ фреона. Может быть булькающий звук. Модули устанавливаются в помещениях кухни общепита. Для работников, целый день пребывающих в них, звук приемлемый?
|
|
|
|
|
27.8.2021, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня. Но, по секрету скажу, серия V - редкостное ...амно. Вряд ли проработает хотя бы год.
Сообщение отредактировал SSA - 27.8.2021, 20:47
|
|
|
|
|
27.8.2021, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833
|
Цитата(SSA @ 27.8.2021, 20:45) Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня. Спасибо Цитата(SSA @ 27.8.2021, 20:45) Вряд ли проработает хотя бы год. за это тоже - может быть, одной неожиданностью в жизни будет меньше)
Сообщение отредактировал mandarin13 - 27.8.2021, 21:00
|
|
|
|
|
27.8.2021, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
А наружные блоки какие? 72, 90, 126 или комбинаторка?
|
|
|
|
|
27.8.2021, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833
|
Одна система 126+90+72, вторая 72+72. А что с этим оборудованием не так? Может можно на стадии монтажа соломки подстелить?
|
|
|
|
|
28.8.2021, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Не проработанная схема и алгоритмы возврата масла. Особенно в комбинаторках. Компрессоры - расходный материал. FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы).
|
|
|
|
|
29.8.2021, 7:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10758
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(mandarin13 @ 28.8.2021, 1:23) Одна система 126+90+72, вторая 72+72. А что с этим оборудованием не так? Может можно на стадии монтажа соломки подстелить? для начала хотя бы сделать всю гидравлику строго по чертежу, а потом не включать по малу блоков разом никогда. а еще лучше установить ЦПУ и заблокировать все ПДУ.
|
|
|
|
|
31.8.2021, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (SSA @ 27.8.2021, 20:45) Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня. Но, по секрету скажу, серия V - редкостное ...амно. Вряд ли проработает хотя бы год. Ну гавно не гавно, а ЭРВ там никогда не шумели, только если азота не напихать в контур). QUOTE (SSA @ 28.8.2021, 20:01) Не проработанная схема и алгоритмы возврата масла. Особенно в комбинаторках. Компрессоры - расходный материал. FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы). Нормально там все с возвратом масла... Там в другие косяки..
|
|
|
|
|
31.8.2021, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833
|
Цитата(airwave @ 31.8.2021, 16:22) Там в другие косяки.. Какие?
|
|
|
|
|
31.8.2021, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(airwave @ 31.8.2021, 18:22) Нормально там все с возвратом масла... Там в другие косяки.. Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла.
|
|
|
|
|
1.9.2021, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (SSA @ 31.8.2021, 21:45) Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла. в 99% случаев клинят с маслом.
|
|
|
|
|
1.9.2021, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (mandarin13 @ 31.8.2021, 16:28) Какие? Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах и смешной объем ОЖ в наружном блоке для 28-40 кВт 4 л это вообще как?
|
|
|
|
|
1.9.2021, 10:56
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 675
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(airwave @ 1.9.2021, 10:39) Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах и смешной объем ОЖ в наружном блоке для 28-40 кВт 4 л это вообще как? 4литра? Ведь считали наверное что хватит. Но этот объём ОЖ ограничивает режим работы компрессора.
|
|
|
|
|
1.9.2021, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (Alex2001 @ 1.9.2021, 10:56) 4литра? Ведь считали наверное что хватит. Но этот объём ОЖ ограничивает режим работы компрессора. Не хватает... Там просто тесно из-за дурацкой конструкции корпуса с S серии. В ней был мелкий ресивер на 4 л и ОЖ на 10 л. В V серии тупо поменяли их местами. Ресивер стал на 10 л, а ОЖ 4 л. Вот который нужен на 20-30 л как у всех нормальных VRF там тупо не влезет. Габариты-с. Учитывая, что в контуре бывает по 50-60 кг R410A в трех наружных блоках, то 4 л это курам на смех)).
Сообщение отредактировал airwave - 1.9.2021, 11:09
|
|
|
|
|
1.9.2021, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
QUOTE (SSA @ 31.8.2021, 21:45) Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла. Мрут как раз с маслом...все в клине, масло слеза комсомолки, и весь объем.
|
|
|
|
|
23.9.2021, 7:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2007
Пользователь №: 10444
|
Цитата(airwave @ 1.9.2021, 7:39) Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах Ну это должны быть совсем старые кассеты первых выпусков. Если серийный номер больше примерно 7700, то с ними всё норм. А так да, из-за них хватало проблем. Из своего опыта: - если в системе не было деффектных компактных кассет; - система не комбинаторная; - система была смонтирована как надо (диаметры, положение рефнетов, пайка "под азотом", опрессовка, вакуумирование, заправка по весам). То такие системы не имели проблем. Знаю V-шки, работающие с 2010 г., в которых всё нормально с компрессорами.
|
|
|
|
|
23.9.2021, 7:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2007
Пользователь №: 10444
|
Цитата(SSA @ 28.8.2021, 18:01) FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы). Ну как не стали модернизировать. Версиии прошивки, а значит и алгоритм работы менялся на протяжении всего срока жизни. Первые прошивки, которые мне попались были с номером 05-06, а последние поставки закончились с номером 15 (или 16 точно уже не помню). Т.е. они боролись за неё до последнего, постоянно что-то "допиливая" Каждая новая плата управления наружным блоком была лучше чем предыдущая. И к концу они уже даже стали несовместимы между собой. Т.е. собирая комбинаторную систему наружка с прошивкой скажем "07" не заработает в одном контуре с наружкой с прошивкой "15".
|
|
|
|
|
23.9.2021, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Косметика может скрыто возраст, но не инвалидность.
|
|
|
|
|
27.9.2021, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (K-D-V @ 23.9.2021, 7:40) Ну как не стали модернизировать. Версиии прошивки, а значит и алгоритм работы менялся на протяжении всего срока жизни. Первые прошивки, которые мне попались были с номером 05-06, а последние поставки закончились с номером 15 (или 16 точно уже не помню). Т.е. они боролись за неё до последнего, постоянно что-то "допиливая" Каждая новая плата управления наружным блоком была лучше чем предыдущая. И к концу они уже даже стали несовместимы между собой. Т.е. собирая комбинаторную систему наружка с прошивкой скажем "07" не заработает в одном контуре с наружкой с прошивкой "15". Товарищ Николай? Глубоко копаете Мало кто про это знает вообще то. Жаль объем ОЖ нельзя увеличить версией прошивки).
Сообщение отредактировал airwave - 27.9.2021, 13:41
|
|
|
|
|
|