Минимальный расход воды через через газотрубный водогрейный котел |
|
|
|
22.1.2018, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 19:47) Чтобы в газотрубнике (особенно котлонадзоровском) теплопроизводительность регулировалась снижением расхода воды до 10 % от номинального? Что то Вы похоже не так прочитали...вроде про другое tiptop писал...
|
|
|
|
|
22.1.2018, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата А что непонятного-то? При расходе "10% от номинального" теплопроизводительность котла тоже должна быть "10% от номинальной". Жду, что скажете "таких горелок не бывает". Это высказывание tiptop, хотя речь в теме была о газотрубниках. А вот про "пароотделитель" у водогрейного котла он так и не прояснил (18.01.2018, 19:17)...
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 22.1.2018, 11:24
|
|
|
|
|
22.1.2018, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 22.1.2018, 15:18) Это высказывание tiptop, хотя речь в теме была о газотрубниках. А вот про "пароотделитель" у водогрейного котла он так и не прояснил (18.01.2018, 19:17)... Получается по Вашей теме про минимальный расход информации нет
|
|
|
|
|
22.1.2018, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Именно так, и, судя по всему, ответа по расходу не будет, поскольку никто не знает.
|
|
|
|
|
23.1.2018, 5:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 22.1.2018, 16:08) Именно так, и, судя по всему, ответа по расходу не будет, поскольку никто не знает. Конструктор котла знает какой минимальный расход должен быть. раз не прописано кем то в НД, то в паспорте ответ.иного не дано
|
|
|
|
|
6.2.2018, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 209796
|
Расчет минимального расхода воды через жаротрубный котел нужно вести по формуле, указанной в ПРАВИЛах УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПБ 10-574-03. Параграф 6.7. Расчет ведется из расчета недогрева воды до температуры насыщения (при рабочем давлении) на 20 градусов по шкалам Цельсия или Кельвина.
|
|
|
|
|
6.2.2018, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(Виктор Бужинский @ 6.2.2018, 13:54) Расчет минимального расхода воды через жаротрубный котел нужно вести по формуле, указанной в ПРАВИЛах УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПБ 10-574-03. Параграф 6.7. Расчет ведется из расчета недогрева воды до температуры насыщения (при рабочем давлении) на 20 градусов по шкалам Цельсия или Кельвина. при отсутствии данных от изготовителя
|
|
|
|
|
6.2.2018, 18:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 15:37) tiptop, я получу ответы на вышеуказанные вопросы? А то Вы как-то ушли от них... Особенно "пароотделитель" меня интересует. Впервые увидел это в котельной "Рационала" в 2006 году. Но фотографии, к сожалению, нет. Там врезка делается по касательной как у циклона... Вот, что-то подобное:
________________Buderus_.gif ( 29,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
flashtank.pdf ( 84,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал tiptop - 7.2.2018, 13:42
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17) Более 10 лет назад в моей пусконаладочной практике был такой случай. По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой. Через несколько минут помещение заполнилось паром - это сработал предохранительный сбросной клапан (пар вышел из пароотделителя). Понятно. Однако, если котел был с температурой воды на выходе не более 100, то тогда наличие такого сосуда на сбросной линии от предклапана еще можно понять, но если выше (особенно, если выше 115), то на кой было ставить на сбросной линии от предклапана подобный пароотделитель, если при такой температуре при срабатывании клапана из него может выйти только пар. В файле index.php указан DIN 12828, который распространяется на котлы не более 105 град (и это TS, а рабочая в них будет не более 100) https://www.amazon.com/CSN-EN-12828-buildin...d/dp/B01F228YQM
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 7.2.2018, 14:51
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17) Более 10 лет назад в моей пусконаладочной практике был такой случай. По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой. Получается, что в прошлый раз я слово "выключил" прочитал, как "включил", поэтому написал столь странный первый вопрос... Если только Вы сами тогда не опечатались (а я не понял, что это опечатка), а потом попросили модератора исправить ошибку.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 7.2.2018, 15:33
|
|
|
|
|
27.11.2019, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(Nasdac @ 6.2.2018, 10:27) при отсутствии данных от изготовителя Не подлежит применению. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116. взамен введены ФНП по JHgBL/ 58. Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливаются проектом. 258. Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны производиться на участке до встроенных в тракт котла задвижек при сепараторном режиме растопки или по всему тракту при прямоточном режиме растопки. Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального. Другое значение растопочного расхода может быть определено лишь Руководством (инструкцией) по эксплуатации завода-изготовителя или инструкцией по эксплуатации, скорректированной на основе результатов испытаний. 259. Расход сетевой воды перед растопкой водогрейного котла должен быть установлен и поддерживаться в дальнейшей работе не ниже минимально допустимого, определя-емого изготовителем для каждого типа котла. Все что теперь есть по расходу. и Минимальный напор с расходом отдали на откуп проектировщикам.
|
|
|
|
|
27.11.2019, 19:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Rocket1972 @ 27.11.2019, 16:36) Все что теперь есть по расходу. и Минимальный напор с расходом отдали на откуп проектировщикам. И нечего чиновникам лезть во все щели! ...По крайней мере, с "неподнадзорными" котлами.
|
|
|
|
|
28.11.2019, 5:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(Rocket1972 @ 27.11.2019, 20:36) Все что теперь есть по расходу. и Минимальный напор с расходом отдали на откуп проектировщикам. проектировщик сам не сможет определить расход и напор)) Знаний не достаточно. А вот конструктор-расчетчик котла сможет. Ведь он и считает свою конструкцию котла по гидравлике чтобы были скорости везде достаточны для предотвращения накипеобразования на поверхностях нагрева, и не было застойных зон в конструкции и в этих местах не было повышенного теплонапряжения. И после этого уже в паспорт/инструкцию он сможет сказать какой расход максимальный, какой минимальный и т.д.
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|