> Процедура DECOMISSION NODE, Как правильно реализовать??
Гость_biton_*
сообщение 12.6.2008, 14:20
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, У меня проблема такого характера:
Контроллеры ALCO EC3-331 LON, Софт :LNS3_8_5, NL220
При деинсталляции контроллера из проекта, кредиты на ключик возвращаются, но контроллер переходит в спящее состояние, показывая на экранчике OFF, при снятии питания и последущей подаче питания-на экране 3 пробела (по инструкции это значит нет данных посланных на дисплей). С клавиатуры не реагирует, действий никаких не производит. Оживить его у меня получалось только обратно воткнув его в проект, комиссовав его как новый нод.
Так вот вопрос - что я больше не смогу использовать такой контроллер в другом месте, например вообще без использования сетевого интерфейса? Или это такая политика: использовал в проекте- плати 1 кредит (с этим согласен), но я же удаляю его из проекта и хочу использовать как локальную еденицу без LON? Думаю это я чего то не догоняю, скорее всего чего не того делаю, или не так понимаю, разьясните, пожалуйста, какова процедура decomission node например в LonMaker?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BITk0der_*
сообщение 28.7.2008, 12:01
Сообщение #2





Guest Forum






При Comission - устройству отдается 1 кредит и оно добавляется в сеть, и начинает функционировать, при этом можно спокойно отключать (ФИЗИЧЕСКИ) его от ЛОН карточки на ноуте-компе и т.д.
При Decomission - 1 кредит возвращается в LonMaker, а устройство перестает работать в сети.

Сообщение отредактировал BITk0der - 28.7.2008, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KDVectra
сообщение 28.7.2008, 17:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 29.1.2007
Из: СПб
Пользователь №: 5765



Цитата(biton @ 12.6.2008, 15:20) [snapback]262341[/snapback]
... Так вот вопрос - что я больше не смогу использовать такой контроллер в другом месте, например вообще без использования сетевого интерфейса? ...

Если хотите использовать устройство без сетевого интерфейса, тогда после Decomission в LonMaker, надо, выйдя из LonMaker, запустив NodeUtil перевести этот узел в состояние Configured/On-Line.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения