ПЧ Веспер 8300-003Н, Настройка ПИД-регулятора |
|
|
|
30.12.2012, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.12.2012
Из: Курган
Пользователь №: 174121
|
Здравствуйте. Пытаюсь подключить насос ГВС к частотнику Веспер Е2-8300-003Н и заставить поддерживать давление в системе на уровне 3 атм при помощи ПИД регулятора в частотнике, датчик давления расчитан на максимальное давление 6 атм, выходной сигнал 4-20 мА подключён к выводам 24V и AI2, двигатель 2.2 кW 2890 об/мин. Руководство по эксплуатации прочитал, настройки ввёл, но никак не могу понять где и каким образом указать частотнику, что давление нужно именно 3 атм, помогите разобраться с настройками. И ещё если я устанавливаю нижнею границу частоты на ноль, запуска двигателя не происходит, загорается ошибка STP0 ( остановка на нулевой скорости)
|
|
|
|
|
2.1.2013, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.12.2012
Из: Курган
Пользователь №: 174121
|
Вроде сам разобрался, посмотрим в ходе работы как себя поведёт.
|
|
|
|
|
11.3.2013, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307
|
Цитата(RANscorp @ 2.1.2013, 8:03) Вроде сам разобрался, посмотрим в ходе работы как себя поведёт. - результат?
|
|
|
|
|
13.6.2013, 22:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94354
|
Актуальная тема. Сижу, разбираюсь. Задача, по сути, та же. Пока не понял, почему я должен задавать частоту, когда мне надо задавать % от обратной связи. Ведь, к примеру, при частоте 25 Гц и входном давлении 1,0 бар на выходе будет 3,0 бар, а при входном давлении в 2,0 бар и той же частоте 25 Гц - около 4,0 бар!
|
|
|
|
|
13.6.2013, 23:01
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94354
|
Пишут F оп = (P × F max × (11-1)) / P max
Связь между давлением и частотой, конечно, есть, но давление на входе может меняться не зависимо от частоты..
Сообщение отредактировал odioz - 13.6.2013, 23:03
|
|
|
|
|
14.6.2013, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
Сделайте настройки 1 в 1 как в инструкции. В параметре 1-06 установите "1". Крутите ручку и устанавливайте необходимое вам значение. В формулу можно и не вникать.
Сообщение отредактировал serge197a - 14.6.2013, 7:43
|
|
|
|
|
14.6.2013, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
|
Цитата(odioz @ 13.6.2013, 22:38) Актуальная тема. Сижу, разбираюсь. Задача, по сути, та же. Пока не понял, почему я должен задавать частоту, когда мне надо задавать % от обратной связи. Ведь, к примеру, при частоте 25 Гц и входном давлении 1,0 бар на выходе будет 3,0 бар, а при входном давлении в 2,0 бар и той же частоте 25 Гц - около 4,0 бар! Ерунда какая то. Входное давление вообще не при чем. Задание частоты зависит от используемого датчика , ну и требуемого давления естественно. В инструкции все описано, если там не понятно, то скачайте с оф. сайта Каталог применений.
|
|
|
|
|
15.6.2013, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94354
|
Включить режим отображения обратной связи и крутить ручку, пока не отобразится нужное мне значение? В пн на завод поеду настраивать. Там два игрушечных Веспера стоят (001 и 003), но процесс настройки от этого не упрощается.
|
|
|
|
|
15.6.2013, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94354
|
Цитата(Смирнов Михаил @ 14.6.2013, 10:49) Ерунда какая то. Входное давление вообще не при чем. Задание частоты зависит от используемого датчика , ну и требуемого давления естественно. В инструкции все описано, если там не понятно, то скачайте с оф. сайта Каталог применений. Почитаю, спасибо. Просто в Альтиварах про частоту забываешь: ей занимается регулятор. А пользователю остается как раз значение обратной связи и уставка, выраженная в процентах от максимального уровня обратной связи.
Сообщение отредактировал odioz - 15.6.2013, 9:40
|
|
|
|
|
16.6.2013, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
Для того что бы у Вас отобразилось нужное показание, нужно еще провести масштабирование аналогового входа. К тому-же на экране нужное значение будет появляться с задержкой, после того как Пид отработает.
А так все правильно. Потихоньку крутите и смотрите, что получится. Я когда первый раз Пид настраивал, был приятно удивлен, как все легко и быстро получилось. Главное правильно датчик подключите.
|
|
|
|
|
18.6.2013, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94354
|
Вобщем, с первого раза не всё понятно. У меня в голове свои шаблоны, у Весперов - свои. НО. Если сделать всё по инструкции, то работать будет! Другой вопрос - как. Как объяснить процесс регулирования службе эксплуатации, если нет наглядного примера. У всех один вопрос - где задать необходимое давление? Показываю им: смотришь на манометр и крутишь ручку частотника..
Со страницы 70 (версия 1.4): "Обязательные: 5-05 = 20 (для схемы подключения п.3.4.1) 5-12 = 20 (для схемы подключения п.3.4.2) 11-0 = 0001 - Включение режима ПИД-регулирования; 12-6 = 0001 - Сигнал обратной связи 4 – 20 мА. Рекомендуемые: 11-1 = 0.90 - Коэффициент обратной связи; 11-2 = 3.0 - Пропорциональная составляющая ПИД-регулятора; 11-3 = 3.0 - Время интегрирования ПИД-регулятора; 11-4 = 1.00 - Время дифференцирования ПИД-регулятора;"
А так же 1-06 = 0001 для задания [какой-то] опорной частоты с потенциометра на пульте управления. Настраиваем на S1 сигнал ПУСК (5-02 = 0000). Не забываем объединить AGND и 24G у 003 модели и выше (картинка на стр.69).
Настроили давление по манометру. Следующий шаг - перевести условные единицы на экране хотя бы в значения, отличающиеся от реального давления на порядок или два (рабочее давление - 1..2 бар).
Сообщение отредактировал odioz - 18.6.2013, 16:23
|
|
|
|
|
18.6.2013, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
Выведите на экран сигнал обратной связи и отмасштабируйте его.(писал выше) Для этого: - 4-06=1, - прочитать, то что ниже на стр 49 ИЭ,
|
|
|
|
|
19.6.2013, 4:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94354
|
|
|
|
|
|
19.6.2013, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
стр. 52
|
|
|
|
|
22.6.2013, 20:48
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94354
|
К сожалению, про масштабирование там ничего, а "Если сигнал обратной связи соответствует диапазону 4-20мА, (12-6=0001), то отображаемое значение = (S6/20мА)*100%" очень условная штука, так как правильнее будет отображаемое значение = (S6 - 4) * 6.25% Пока работают, и ладно. Сейчас LOGO! на той же установке настраиваю.
Сообщение отредактировал odioz - 22.6.2013, 20:50
|
|
|
|
|
24.6.2013, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483
|
Вот не понимаю - а зачем покупать этот Веспер? из-за отката? так ведь потом гимор будет с ремонтом.
не понимаю. есть масса нормальных фирм. покупают веспер.
|
|
|
|
|
24.6.2013, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764
|
Цитата(Andrew_2610 @ 24.6.2013, 16:36) Вот не понимаю - а зачем покупать этот Веспер? из-за отката? так ведь потом гимор будет с ремонтом.
не понимаю. есть масса нормальных фирм. покупают веспер. Вообще безпроблемный ПЧ Я делаю автоматику для льноперерабатывающих заводов. работают в деревнях. нет ни спецов ни обслуживания. без проблем. работаю с веспером с 2006 года. были бы проблемы, давно бы поменял поставщика. ставил эти пч в вент установки на крупном ТЦ в 2008г. когда грянул кризис. Они поставили 38 данфосов и докупили, из-за кризиса 20 весперов. через месяц в сравнении пришли к выводу, что веспер удобнее. до сих пор мне благодарны. могу продолжать и далее.... за 7 лет по гарантии ремонтировал 2шт. любой ремонт - не более 5 рабочих дней. а вообще работаю с любым пч, любой каприз заказчика. про многие могу негатива наговорить. к примеру в марте ставил 11 тошиб на крупном комбинате в рамках модернизации. меняли старые хитачи, без проблем отработавшие 11 лет. через месяц 3 тошибы заменили по гарантии. ошибка 26 (ошибка внутреннего процессора) так что могу сказать, что веспер делает очень хорошие пч.
|
|
|
|
|
9.12.2022, 18:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113514
|
Добрый вечер . прошу помочь с настройками ВЕСПЕР Е4-8400.
Тип привода - вентилятор
эл двигатель 7.5 кВт 750 обр
Вход ЧП 4-20 mA
Вентилятор дует на радиатор .охлаждает газ .
4 mA - 0% 0 градусов цельсия
20 mA -100% 260 градусов цельсия
нужно охладить до 130 градусов цельсия
не знаю что выставить н3-10 усиление входа ACI - 100 (50) ?
н3-11 смещение входа ACI 0 (20) ? а так же другие параметры
130 градусов цельсия соответствует частоте 37 гц.
как запрограммировать . что б при 130 градусах было 50 гц ?
|
|
|
|
|
9.12.2022, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Вам обратную характеристику надо со смещением 50%. 4мА -260 , 20ма- 130.
|
|
|
|
|
12.12.2022, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(moshkarow @ 9.12.2022, 18:33) Добрый вечер . прошу помочь с настройками ВЕСПЕР Е4-8400. нужно охладить до 130 градусов цельсия
130 градусов цельсия соответствует частоте 37 гц.
как запрограммировать . что б при 130 градусах было 50 гц ? Вы вход ACI используете как вход задания частоты или как обратную связь ПИД-регулятора? (чему равно b1-01 b5-01, h3-09?) 1)Если как вход задания, то тогда вы должны задать две точки, например при 100 градусах - 20Гц, при 130 градусах - 50Гц, промежуточные значения будут соответствовать линейной характеристике. Для получения нужной характеристики придется рассчитать коэффициент входа и смещение. 2). Если как вход ОС ПИД-регулятора (H3-09 = 0), тогда b5-01 = 3 - вкл-е ПИД с обратным управлением, b1-01 = 0 - задание от кнопок пульта ПЧ, выставить задание 25Гц (т.к. это 50% от макс частоты, что соответствует тому, что нам надо держать 50% от 260град) Задание выставится в параметре d1-13. b5-03, b5-04 - возможно придется подбирать, чтоб не было раскачки оборотов. В случае использования ПИД-регулятора частота будет подбираться автоматически, чтобы держать температуру 130 градусов. Т.е. если для удержания температуры на этой отметке достаточно 10 Гц, то он и будет вращаться на 10 Гц. Если надо 50Гц - то даст 50Гц.
|
|
|
|
|
|