> Запах канализации в офисе
lashmikhalich
сообщение 24.4.2024, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,Прикрепленный файл  схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор) Прикрепленный файл  аэратор.png ( 499,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
на чердаке и запах должны уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.4.2024, 14:20
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) *
Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,Прикрепленный файл  схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор) Прикрепленный файл  аэратор.png ( 499,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
на чердаке и запах должны уйти.

Нет и вентклапан мимо, и вентилятор.
Конденсат кондиционеров подключен к стояку канализации?
Запах либо от срыва сифона, либо от плохой герметизации стыков труб (где-то разошлись).
Со стыками проще, их промазать силиконом можно.
Если сифон срывает, то где то стояк наверху забит.


Сообщение отредактировал Водяной - 24.4.2024, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 24.4.2024, 15:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Кондиционеров у нас нет, про стыки тоже думал, но у нас они заделаны как обычно делают в ГКЛ и добраться до них не реально, срыв сифонов тоже с утра просматривал везде вода есть по крайней мере в унитазах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.4.2024, 18:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) *
Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,Прикрепленный файл  схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор) Прикрепленный файл  аэратор.png ( 499,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
на чердаке и запах должны уйти.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20240424_184444.jpg ( 541,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.4.2024, 21:03
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Резинки выброшены. 146%

Резинки выброшены. 146%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greydemon13
сообщение 26.4.2024, 9:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) *
Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,Прикрепленный файл  схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор) Прикрепленный файл  аэратор.png ( 499,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
на чердаке и запах должны уйти.

Т.е. вентилятор работает постоянно? Я правильно понимаю? Если это так, значит когда идёт смыв унитаза, получается подсоса воздуха в фановую трубу с улицы нет и смыв срывает все сифоны. Отсюда и запах.
П.С. обычно срывают сифоны с умывальников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 26.4.2024, 15:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



да вентилятор маслал постоянно 24 на 7, отключил вроде запахи пропали

Сообщение отредактировал lashmikhalich - 26.4.2024, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.4.2024, 13:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(lashmikhalich @ 26.4.2024, 17:25) *
да вентилятор маслал постоянно 24 на 7, отключил вроде запахи пропали

Вам тут уже дали совет выше-вентилятор убрать и вывести трубу вертикально на кровлю. Естесственно при этом предусмотреть все меры против перемерзания трубы (например электрообогрев трубы греющим кабелем). Если вентиляционная часть (что на крышу выходит) в холодное время будет перемерзать-запахи к вам вернутся.
Цитата(lashmikhalich @ 26.4.2024, 17:25) *
да вентилятор маслал постоянно

Интересно как и какой вентилятор можно "приспособить" на канализационную трубу? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.4.2024, 15:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23) *
электрообогрев трубы греющим кабелем

Теплоизоляции достаточно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 48,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.4.2024, 15:26
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43846
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Саша скажет что он заботится о нефтяниках на новой земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 27.4.2024, 15:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23) *
Вам тут уже дали совет выше-вентилятор убрать и вывести трубу вертикально на кровлю. Естесственно при этом предусмотреть все меры против перемерзания трубы (например электрообогрев трубы греющим кабелем). Если вентиляционная часть (что на крышу выходит) в холодное время будет перемерзать-запахи к вам вернутся.

Интересно как и какой вентилятор можно "приспособить" на канализационную трубу? rolleyes.gif

да простой круглый, 100 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.4.2024, 15:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(lashmikhalich @ 27.4.2024, 15:34) *
да простой круглый, 100 мм

Типа такого? Он на как приточный или вытяжной установлен был?)

Сообщение отредактировал aminopower - 27.4.2024, 15:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 99,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2024, 14:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 27.4.2024, 17:26) *
Саша скажет что он заботится о нефтяниках на новой земле.

Цитата(aminopower @ 27.4.2024, 17:21) *
Теплоизоляции достаточно.

То то например у нас даже изолированные выходы на кровлю иногда перемерзают. Ведь не знаем же где у человека здание (в каких широтах).
Для примера-в Екб делал объект там заказчик даже сам настаивал чтобы все что выходит на кровлю с электрообогревом было.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.4.2024, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.4.2024, 19:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1232
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Не понятно , но что мешало вывести вентиляцию нормально вверх за пределы кровли?
Будут майские праздники. Попросите выключить вентиляторы и их входы изолируйте , проветрите здание , договоритесь. Если запах при стоящих вентиляторах исчезает через два -три дня (туалеты ведь тоже не работают , людей нет) то причина в них. Если кто то установил вентиляторы на чердаке то значит он его использует , верхние этажи плохо вентилируемы при естественной вентиляции и пришлось ставить вентиляторы.
Ну а дальше просто приведите вентиляционный выход в порядок как указано в 4 сообщении . Сделайте выход как положено на верх с учётом среза кровли. Надо оголовники утеплить? Утепляйте , если обмерзают . Та схема что есть с выходом в бок , ущербна. Если со стороны выхода канализации (в бок ) ветер , то будут проблемы .

Сообщение отредактировал svoroponov - 28.4.2024, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 2.5.2024, 15:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Цитата(aminopower @ 27.4.2024, 15:36) *
Типа такого? Он на как приточный или вытяжной установлен был?)

первый стоял как вытяжной, но прказал долго жить, подозреваю что из-за конденсата и перепада температур, у нас бывают сильный морозы до -30, а он тянул воздух +25 из канализации на крышу, второй уже поствили как приточный, т.е он дул в сторону выхода трубы на крышу

Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2024, 14:10) *
То то например у нас даже изолированные выходы на кровлю иногда перемерзают. Ведь не знаем же где у человека здание (в каких широтах).
Для примера-в Екб делал объект там заказчик даже сам настаивал чтобы все что выходит на кровлю с электрообогревом было.

Крайний север, труба на чердаке, заизолирована ППР трубкой, но без вентиялтора как уверяют страрожилы она перемерзала

Цитата(svoroponov @ 28.4.2024, 19:27) *
Та схема что есть с выходом в бок , ущербна. Если со стороны выхода канализации (в бок ) ветер , то будут проблемы .

пока просто отключил вентилятор и обнаружил заглушку Ду50 у самого пола на чердаке, т.е. как бы "укоротил" всю систему от пола чердака до кровли, запахов пока не наблюдаю. А с выходом трубы горизонтально, спасибо за подсказку, действительно при боковом ветре в стороны выхода трубы будет ерунда, сейчас как раз пора метелей была, когда запахи пошли

Сообщение отредактировал lashmikhalich - 2.5.2024, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.5.2024, 15:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:09) *
Крайний север, труба на чердаке, заизолирована ППР трубкой, но без вентиялтора как уверяют страрожилы она перемерзала

Тогда надо смотреть. В некоторых условиях на крайнем севере вент. стояки и не выводят на кровлю. А если выводят- обогрев нужен. Конкретно где (в каком городе)здание находится? Хочу климатологию по нему посмотреть.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.5.2024, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 2.5.2024, 15:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15) *
Тогда надо смотреть. В некоторых условиях на крайнем севере вент. стояки и не выводят на кровлю. А если выводят- обогрев нужен. Конкретно где (в каком городе)здание находится? Хочу климатологию по нему посмотреть.

Воркута, в климатологии есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.5.2024, 15:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:21) *
Воркута, в климатологии есть

Хорошо. Вечером посмотрю. Из опыта-делаю объекты в вашем регионе (тоже Коми но ближайшие к объектам города другие), выходы на крышу делаем утепляем и обогреваем. Труба должна быть стальной, причем сталь 09г2с

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.5.2024, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.5.2024, 16:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15) *
вент. стояки и не выводят на кровлю

А что за вент. стояк без выхода на кровлю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.5.2024, 20:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 2.5.2024, 18:12) *
А что за вент. стояк без выхода на кровлю?

Кажется в некоторых территориальных нормах встречал что вент стояк должен выходить в помещение чердака. Но самому так делать не доводилось. Более того на своих семинарах господин Якушин говорил что возможно в некоторых случаях вообще без выхода на кровлю но с объединением всех вентиляционных частей одним общим трубопроводом. Опять же так делать тоже не приходилось.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.5.2024, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.5.2024, 8:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 20:29) *
в некоторых территориальных нормах встречал что вент стояк должен выходить в помещение чердака

Ссылку можно, что-то не попадалось такого.

Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 20:29) *
без выхода на кровлю но с объединением всех вентиляционных частей одним общим трубопроводом

Ну так это все равно невентилируемые стояки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.JPG ( 43,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.5.2024, 9:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 3.5.2024, 10:27) *
Ссылку можно, что-то не попадалось такого.

Сейчас уже не вспомню, но где то видел точно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения