> Канальный вентилятор в верхней части кирпичного вентканала частного дома
Bob56
сообщение 3.2.2024, 11:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Вопрос Специалистам от инженера-строителя ПГС.
Дано: Естественная вентиляция ванной комнаты 12,5 м2 37 м3 на 1-м этаже 2-х этажного дома. Кирпичный вентканал сечением 250 х 125 мм. H=5,5 м. Вентиляция недостаточна - конденсат на унитазе при исправной его работе и т.д.
Для улучшения вытяжки и избежания шума от вентилятора хочу поставить обычный канальный вентилятор на шарикоподшипниках d=125 мм, мощностью 17 Вт и производительностью 200 м3/час в верхней части кирпичного вентканала с опусканием заборной трубы D 125 мм и L=1м в вентканал. Управление через регулируемое по времени включения и продолжительности работы реле от выключателя света.
Вопрос: Будет улучшение вытяжки при такой схеме? Надо герметизировать пространство между стенками канала и заборной трубой, что не хотелось бы делать для сохранения естественной вытяжки с использованием всего сесения вентканала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.2.2024, 12:09
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bob56 @ 3.2.2024, 11:58) *
Надо герметизировать пространство между стенками канала и заборной трубой,

Конечно.

Цитата(Bob56 @ 3.2.2024, 11:58) *
вентилятор на шарикоподшипниках d=125 мм, мощностью 17 Вт и производительностью 200 м3/час в верхней части кирпичного вентканала с опусканием заборной трубы D 125 мм и L=1м в вентканал. Управление через регулируемое по времени включения и продолжительности работы реле от выключателя света.

Похожая тема:

Автоматика вентиляции санузла, включение вентилятора по реле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.2.2024, 13:29
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Основной вопрос не столько вытяжка из с/у, сколько есть ли возможность попадать в с/у приточному воздуху. Если дверь плотная, можете хоть вихревой вентилятор на наноиглах установить. Без результата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 3.2.2024, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Реле
Дверь в санузел герметичная, но закрывается только во время пользования санузлом. Конструктивно возможно организовать приток в нижней части этой же стены, под заборной вентрешёткой, хотя, понимаю, в противоположной стене было бы гораздо лучше. Стоит делать приток в этих условиях?

Сообщение отредактировал Bob56 - 3.2.2024, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 3.2.2024, 15:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



У меня в квартире (1эт. 14 эт дома) тяга как у ракеты-носителя "энергия". Но конденсат на смывном бачке есть, и обусловлен он не кол-вом воздуха, а тРосы, и частотой пользования прибором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.2.2024, 17:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32824
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Bob56 @ 3.2.2024, 11:58) *
Вопрос Специалистам от инженера-строителя ПГС.
Вентиляция недостаточна - конденсат на унитазе при исправной его работе и т.д.

Конденсат на бачке не есть свидетельство плохой вентиляции.
Просто вода В1 поступаюшая в бачек у вас ниже Т. точки росы и не более того. Можете снять с труб холводы ТИ, но тогда конденсат будут и на трубах , а к моменту поступления в бачек она типа успела нагреться выше точки росы.
Эдак вы и пузырь водки из морозилки сочтете за свидетельство плохой вентиляции в гостинной.

Сомнения в хорошести вентиляции СУ проверьте замером объема вытяжки на решетке вентиляционной.
Вы наверное в МКД до того жили и там порой в домах ТИ совсем развалилась и холвода дойдя до квартир уже подогревается в подвале и бачки не покрываются конденсатом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 3.2.2024, 17:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



О точке росы имею знания - лично расчитывал теплоизоляцию дома, добиваясь чтобы точка росы была внутри кладки.
У меня два санузла - на 1-м и 2-м этажах. Унитазы одинаковые висячие, т.е. бачёк находится внутри стены и он имеет специальную теплоизоляцию. Трубы все пластиковые.
При этом на втором этаже все хорошо, на 1-м вода временами, особенно летом, стекает с унитаза в лужу под ним, боюсь всегда что робот -уборщик получит фатальное замыкание.
Что ещё подумать?

Сообщение отредактировал Bob56 - 3.2.2024, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 3.2.2024, 18:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Bob56 @ 3.2.2024, 17:34) *
О точке росы имею знания - лично расчитывал теплоизоляцию дома, добиваясь чтобы точка росы была внутри кладки.
У меня два санузла - на 1-м и 2-м этажах. Унитазы одинаковые висячие, т.е. бачёк находится внутри стены и он имеет специальную теплоизоляцию. Трубы все пластиковые.
При этом на втором этаже все хорошо, на 1-м вода временами, особенно летом, стекает с унитаза в лужу под ним, боюсь всегда что робот -уборщик получит фатальное замыкание.
Что ещё подумать?

1. Теплый пол. (Или кочегарить, или совсем выключать, грубо)
2. Подсосы через стояк влажного воздуха/протечки, и т.п..
Ну и летом, оно у всех так.
Просто увеличив вытяжку вы получите дискомфорт при приёме водных процедур. А, как выше писали, вытяжка без её компенсации, не имеет ни смысла ни эффекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения