Диалог специалистов АВОК _ Техническая эксплуатация инженерных систем зданий _ Коррозия алюминиевого радиатора

Автор: v_bvgd@bk.ru 27.3.2018, 9:37

Коллеги, здравствуйте.
Ситуация (центральное отопление)...
На вертикальных каналах алюминиевых радиаторах стала появляться сквозная коррозия. Система отопления однотрубная с П-образными стояками (здание 4-этажное). Все стояки с поврежденными радиаторами находятся вблизи теплового пункта здания (не далее четвертого стояка от теплового пункта по ходу движения теплоносителя). В тепловом пункте нет ни шайбы, ни элеватора ни регулирующего клапана, располагаемый напор на вводе теплоносителя 10м.
Вскрыли поврежденный радиатор: внутренняя поверхность канала вся в мелких и крупных ямках; крайняя секция забита белой студенистой субстанцией.
Измерили Рн: на вводе в тепловой пункт 7; "белая субстанция" 4.
Теплоноситель грязный (даже в сетчатых фильтрах на вводе песок и окалина задерживается).
Мы определили причину коррозии алюминия как следствие истирания оксидной пленки и защитного покрытия внутренней поверхности радиатора грязным теплоносителем на большой его скорости, т.к. все радиаторы были вблизи ТП (балансировочные клапаны на стояках отсутствуют).
Вопрос: если мы уменьшим скорость протока воды через радиатор путем установки на стояк баласировочного клапана то коррозия прекратиться или этот процесс не остановить уже?

Автор: jota 27.3.2018, 11:26

Это не коррозия. Алюминий с мягкой водой реагирует с выделением водорода, поэтому алюминиевые радиаторы для центрального отопления негодятся. Для частного дома с индивидуальной котельной или для независимой системы отопления могут быть.
Ближайшие стояки от узла имеют бОльший дебит, вода сменяется быстрее и реакция интенсивнее.
Радиаторы менять на биметал или стальные.

Автор: Сергей Валерьевич 27.3.2018, 13:00

Цитата(jota @ 27.3.2018, 12:26) *
Для частного дома с индивидуальной котельной
Радиаторы менять на биметал или стальные.

Было дело... поставил знакомый котел двухконтурый в доме и биметалл по комнатам..а в прихожей и тамбуре алюминку... мучался пару сезонов, забивалась система.. Пока вместе летом все не перебрали и увидели эти раковины ... заменил на биметалл, полет нормальный...
Так что зарегся их куда нибудь ставить.. дешевая рыбка - не всегда юшка хороша..

Автор: l-nikolaev 27.3.2018, 18:38

Цитата(v_bvgd@bk.ru @ 27.3.2018, 10:37) *
Коллеги, здравствуйте.
Ситуация (центральное отопление)...
....
Вопрос: если мы уменьшим скорость протока воды через радиатор путем установки на стояк баласировочного клапана то коррозия прекратиться или этот процесс не остановить уже?


коррозия (ну может не коррозия, но очень похоже внешне, разрушается в кашицу) алюминия....радиаторы -менять на биметалл, пока не потекли... или не посрывало межсекционные нипеля при опрессовке. Имел печальный опыт....

Автор: T-rex 27.3.2018, 21:18

Коррозия, что же еще:
Коррозия металлов — разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой

Автор: v_bvgd@bk.ru 28.3.2018, 9:43

Будем экспериментировать тогда. Промоем систему водой, а первые стояки подожмем.

Автор: lovial 28.3.2018, 10:47

Цитата(v_bvgd@bk.ru @ 28.3.2018, 9:43) *
Будем экспериментировать тогда. Промоем систему водой, а первые стояки подожмем.

На последнем стояке радиаторы не вскрывали? Если там тоже коррозия, но в начальной стадии - все-таки подумать о замене...
Алюминий реагирует с водой (при повреждении окисной пленки), на это накладывается электрохимическое влияние других металлов (чисто алюминиевых радиаторов не бывает, там сплав типа силумина, что с чем реагирует - х.з.), плюс если трубы металлические. а где-то в системе, например, медь имеется...

Автор: v_bvgd@bk.ru 28.3.2018, 12:22

Вскрывали. Налет есть но следов коррозии нет.

Автор: Амиго 4.4.2018, 12:52

эт ж электрохимия.
у вас сталь и алюминий в водном растворе. Алюминий будет корродировать. Алюминий левее в электрохимическом ряду активности, так что корродировать у вас будут радиаторы. С выделением водорода кстате.

Автор: v_bvgd@bk.ru 5.4.2018, 6:06

На других объектах (в других городах) алюминиевые радиаторы стоят уже более 10 лет (центральное теплоснабжение и стальные стояки), а в этом городе не только у нашего заказчика с алюминием такие проблемы. Но Ph в пределах нормы (7), поэтому и подумали на абразивное истирание внутренней поверхности.

Автор: OYL 17.5.2018, 10:23

Разрушение сильно зависит от щелочности воды. В других городах эта величина м.б. поменьше и радиаторы стоят дольше. В центральном отоплении чисто алюминиевые радиаторы ставить нельзя. Рано или поздно будет авария.