Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста сетевой модуль Lonworks контроллер Pixel произошел сбой прикладной программы.Neuron ID 0х000000000000 можно ли через интерфейс контроллера Pixel восстановить прикладную программу? что повлияло на сбой прикладной программы сетевого модуля? за раннее благодарен.

Автор: Chabol 22.8.2018, 20:27

Neuron ID 0х000000000000 - это проблема сетевой карточки. У самого недавно такое былоспустя мнго лет работы это карточки в сети ее адрес обнулился (техподдержка Сегнетикс подтверила).
Через LON интерфейс можно только обмениваться данными по сети ЛОН, прикладную программу залить в ПЛК можно только по RS-485 порту.
Вероятно у Вас сбой не программы а интерфейса и потому работает не так именно обмен данными. А программа должна функционировать как и прежде.

Автор: Тарасов А.Е. 23.8.2018, 12:58

Доброго времени суток.
Спасибо за информацию