> Рукавные фильтры, автоматизация, принципиальная схема автоматизации работы рукавных фильтров
Alexandr.M
сообщение 6.6.2023, 18:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.1.2023
Пользователь №: 412756



Добрый день!
Нигде не могу найти принципиальную схему автоматизации рукавных фильтров с импульсной продувкой...есть, конечно. схемы из старых книг по типу Мазуса, но хотелось бы болле актуальной информации)
Собираю свежую информацию к диплому, а её практически нет...фундаментальные вещи остались те же разумеется, но хотелось бы актуализировать под современные реалии и углубиться в этот вопрос.
Не откажусь от советов и любой информации в целом по рукавным фильтрам!
Буду весьма благодарен)))

Сообщение отредактировал Alexandr.M - 6.6.2023, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.6.2023, 19:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



По превышению порогового дельта Пж включается алгоритм обратной продувки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.6.2023, 8:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(T-rex @ 6.6.2023, 19:12) *
По превышению порогового дельта Пж включается алгоритм обратной продувки


а так же при останове, а также по времени, а так же в ручном режиме

при этом продувку разделяют по рядам. каждый ряд продувают отдельно с задержкой инче рессивер не успеет пополнится



Цитата(Alexandr.M @ 6.6.2023, 18:44) *
Добрый день!
Нигде не могу найти принципиальную схему автоматизации рукавных фильтров с импульсной продувкой...есть, конечно. схемы из старых книг по типу Мазуса, но хотелось бы болле актуальной информации)
Собираю свежую информацию к диплому, а её практически нет...фундаментальные вещи остались те же разумеется, но хотелось бы актуализировать под современные реалии и углубиться в этот вопрос.
Не откажусь от советов и любой информации в целом по рукавным фильтрам!
Буду весьма благодарен)))


ну принципиальную никто не даст - интелектуальная собственность и вообще все ПО там в ПЛК

а функционалку можно

только какую из

- фильтр с импульсной продувкой
- фильтр с импульсной продувкой и датчиком засора фильтра
- фильтр с импульсной продувкой и датчиком переменного расхода воздуха на фильтре
- фильтр с импульсной продувкой и контролем заполнения бункера
- фильтр с импульсной продувкой и системой пожаротушения
- фильтр с импульсной продувкой и клапаном рециркуляции по температуре наружного воздуха

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr.M
сообщение 7.6.2023, 17:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.1.2023
Пользователь №: 412756



Цитата(olg2004 @ 7.6.2023, 8:45) *
а так же при останове, а также по времени, а так же в ручном режиме

при этом продувку разделяют по рядам. каждый ряд продувают отдельно с задержкой инче рессивер не успеет пополнится





ну принципиальную никто не даст - интелектуальная собственность и вообще все ПО там в ПЛК

а функционалку можно

только какую из

- фильтр с импульсной продувкой
- фильтр с импульсной продувкой и датчиком засора фильтра
- фильтр с импульсной продувкой и датчиком переменного расхода воздуха на фильтре
- фильтр с импульсной продувкой и контролем заполнения бункера
- фильтр с импульсной продувкой и системой пожаротушения
- фильтр с импульсной продувкой и клапаном рециркуляции по температуре наружного воздуха

Интересно абсолютно всё, так как хотелось максимально автоматизировать работу вплоть до выгрузки бункера и при этом взрывобезопасность, тоже нужно обеспечить, поэтому датчик концентрации на входе в фильтр, также планировал включить в систему


Цитата(T-rex @ 6.6.2023, 19:12) *
По превышению порогового дельта Пж включается алгоритм обратной продувки

Я не настолько безнадёжен и принцип работы рукавных фильтров всё же знаю...но тем не менее, спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.6.2023, 13:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ну как то так Прикрепленный файл  функциональная.png ( 114,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr.M
сообщение 9.6.2023, 10:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.1.2023
Пользователь №: 412756



Цитата(olg2004 @ 8.6.2023, 13:22) *
ну как то так Прикрепленный файл  функциональная.png ( 114,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

спасибо, пригодится...но от книжной отличия нет)
видимо можно смело пользоваться книгой написанной 40-50 лет назад и просто актуализировать под современное оборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 10:10