Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разделение коридора противопожарными перегородками, Один коридор или несколько
romashka2305
сообщение 24.10.2023, 15:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308295



Если длинный коридор делить противопожарными перегородками (не более 60 м) в соответствии с СП1 это считается единым коридором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romashka2305
сообщение 24.10.2023, 15:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308295



примеру коридор делится перегородкой и примыкает к незадымляемой ЛК. Я делаю ДУ только в части коридора, которая примыкает или и дальше за перегородкой?
Или перегородка делит на 2 части, в одной нет проветривания, а во второй есть окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.10.2023, 18:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(romashka2305 @ 24.10.2023, 15:52) *
примеру коридор делится перегородкой и примыкает к незадымляемой ЛК. Я делаю ДУ только в части коридора, которая примыкает или и дальше за перегородкой?
Или перегородка делит на 2 части, в одной нет проветривания, а во второй есть окна.

В обоих случаях это 2 разных коридора.

С ест. проветриванием, особенно в коридорах, поосторожнее. Надо выполнять расчёт площади окон, размещаемых по п. 8.5 СП 7. Если все окна на одном фасаде, проветривание не получится вообще. Подробно обсуждали тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:43