Расстояние между притоком и вытяжкой |
|
|
|
4.12.2008, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205
|
В СНиПЕ нашла про нормы только для производственых предприятий а где найти нормы для расположения притока и вытяжки для административных и другий зданий конкретно волнует вопрос: поставили два вентилятора на рассоянии где то метров 4-5 от приточных установок. Вентиляторы вытягивают воздух из столовой. Когда силиных ветер то заказчик жалуется что запах от вытяжки подсасывается приточками которые работают на офисы. Подскажите правильно ли было установлено оборудование. и где об этом почитать
|
|
|
|
|
4.12.2008, 18:49
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
|
Привеетствую. В моей практике нормы для промпредприятий распространяли и на жилые и общественные здания. Запахи на промпредприятиях менее заметны, нежели на жилье, поэтому на мой взгляд 5 метров маловато.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7773
|
Могу сослаться на учебник Богословского, в котором говорится, что при расстоянии, менее 10 метров, разница отметок воздухозабора и выхлопа должна быть не менее 2,5 м.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 9:01
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
В прикол из журнала весёлые картинки: "Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м." Можете, конечно упереться в слово "производственных", но так как не всем под силу "по расчету" значит брать тупо по цифирям и пытаться думать.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436
|
Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 11:59
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(SKLIF @ 5.12.2008, 9:47) [snapback]324116[/snapback] Мыслим проще. Часто делал приток и вытяжку до 2х метров рядом на одной отметке (небыло вариантов) для общественных помещений и банков. Для столовой и промышленого так не делал и вам не советую. А в общественном ничего не будет, небольшая рециркуляция не помешает. Тем более она часто итак заложена в ТЗ. чё и экспертизу прошли? жесть, людей то разводить совесть не мучает Вот спрашивается накой крючится с воздухораспределением, шумоглушением, аэродинамикой если просто взять и закоротить приток на вытяжку потом?
|
|
|
|
|
5.12.2008, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191
|
Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх).
Кстати про общеобменку из непроизводственных зданий конкретные цифры между забором и выбросом так и не нашел...
|
|
|
|
|
5.12.2008, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205
|
вот и я не нашла никиках цифр а из столовки просто из зала..... для офисов тоже растояние делаю 2-5м в зависимости от возможности...... а вот если прийдется доказать и поддтвердить документом то будут проблемы..сослаться то не на что от куда такая цифра
|
|
|
|
|
5.12.2008, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(vorchun @ 5.12.2008, 11:07) [snapback]324224[/snapback] Вытяжку из столовой это от чего конкретно? если от зонта над плитой то из того же "журнала весёлые картинки" выбросы из систем местных отсосов следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей , еще и без зонта (вертикально вверх). А можно про "журнал" поподробнее? Что-то нигде не помню, чтобы для М.О. из кухонь требовался факельный выброс (к вопросу "без зонта"). Аркадий
|
|
|
|
|
1.9.2010, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67768
|
7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из систем аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия
|
|
|
|
Гость_Greguar_*
|
3.9.2010, 9:53
|
Guest Forum
|
Расстояние от забора воздуха до выброса по горизонтали не менее 10 м, по ветикали не менее 6м
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
3.9.2010, 21:02
|
Guest Forum
|
Хотел уточнить у специалистов. Если для помещения разрешена рециркуляция воздуха, то не совсем вижу логику разводить приток и вытяжку на токие большие расстояния. Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния?
Сообщение отредактировал denis777 - 3.9.2010, 21:06
|
|
|
|
|
3.9.2010, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538
|
Полагаю что да, все зависит от выбранного режима воздухораспределения. И к тому же не зря же мы подаем воздух в помещение, его нужно использовать . А если мы их расположим рядом то n-ное количество приточного воздуха не дойдет до потребителя и будет вытянуто их помещения, особенно если вытяжка преобладает над притоком.
|
|
|
|
|
3.9.2010, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(denis777 @ 3.9.2010, 21:02) Т.е. нужно ли разводить приток и вытяжку рециркуляционной установки на такие расстояния? Только загрязнённый воздух. Иначе ни один приточновытяжной руфтоп в России нельзя было бы ставить. В регламентах ЕС и в нормах ASHRAE есть номограммы для определения минимальных расстояний от выброса до всаса. Так вот, воздух малозагрязнённым считается такой, который кроме метаболизма человека не имеет других загрязнений. Приток и вытяжка даётся в зависимости: что выше приток или вытяжка и, в некоторых случаях, расстояния небольшие...
Сообщение отредактировал jota - 3.9.2010, 23:15
|
|
|
|
|
10.9.2010, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 24.2.2009
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
|
Ну а как же тогда быт с приточно-вытяжными крышными установками? Максимум что можно сделать, так это поставить насадки, чтоб забор и выброс в разные стороны были направлены, и то только если установка в горизонтальном исполнении.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142081
|
хочу сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию в квартире. На каком расстоянии должны быть приток и вытяжка? Каким нормативным документом это предусмотрено?
|
|
|
|
|
29.2.2012, 11:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вы бы не уточнили, что подразумеваете под "приток" и "вытяжка"? - забор и выброс воздуха (на улице) - агрегаты - воздуховоды приточной и вытяжных систем - воздухоприёмные и воздухораздающие устройства (в помещении)
|
|
|
|
|
9.3.2012, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075
|
Тут походу каждый о своем
|
|
|
|
|
24.5.2012, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84104
|
Доброго времени суток!) Для тех кто с рекуператорами!) Я считаю заморачиваться не стоит по поводу офисных, АБК и подобных общественных сооружений и зданий, если в них нет помещений производственного назначения, то есть, если ваши приточно-вытяжные системы с рекуперацией их не обслуживают. Направлять забор и выхлоп по разным сторонам и все. Сейчас делаю проект, буду ждать что скажет экспертиза - по 20 ПВ установок в ряд с расстоянием друг от друга не более 2 м, да еще и друг над другом, и с газовыми нагревателями (20 установок с одной стороны и 20 с другой). Увести выброс от вытяжки на кровле с отметкой +24 на 6 метров вверх -??? нееет))) В стороны вообще не вариант) Так что, если будут сопротивляться придется доказывать, что пункт 7.5 относится исключительно к производственным помещениям или здания в целом, с выбросами загрязняющих веществ помимо СО тепла и влаги от людей. Естественно про кухни, с/у и моечные я не говорю..
|
|
|
|
|
24.5.2012, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189
|
Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно.
|
|
|
|
|
19.9.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178
|
Вопрос по электрощитовой: можно ли объединить в одну вытяжную систему электрощитовую и операторную? И в каких нормах есть по электрощитовым, уже два дня ищу!
|
|
|
|
|
19.9.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178
|
Вопрос по электрощитовой: можно ли объединить в одну вытяжную систему электрощитовую и операторную? И в каких нормах есть по электрощитовым, уже два дня ищу!
|
|
|
|
|
17.11.2013, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
|
Цитата(Gruz1709 @ 24.5.2012, 15:46) Voyager, обязательно отпишитесь как пройдете экспертизу. Очень интересно. Прошел с таким видом выбросов и еще хуже я из кабинетов в промзону выкинул. Но уже 2013 год и эксперты теперь больше расчеты любят. Так что если не лень считать то все возможно в рамках норм.
|
|
|
|
|
21.2.2014, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529
|
господа! какое расстояние брать между воздухозабором и выбросом для общественного здания?
СП 60.13330.2012:
п. 7.3.2 "Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать: на расстоянии менее 8 м от <...> мест выброса вытяжного воздуха <...> "
п. 10.8 "Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии: <...> не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; <...> "
при этом в самом ГОСТ Р ЕН 13779 расстояние по горизонтали зависит от расстояния по вертикали и при равных отметках равно где-то 2,5, то есть больше 2
Сообщение отредактировал ncx - 21.2.2014, 13:12
|
|
|
|
|
21.2.2014, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну да 5 метров от выбросов столовой маловато.Из практики могу сказать если вентиятор крышный и воздух выходит по бокам во все стороны , то даже при штиле на расстоянии 7-8 метров попадает в приток, который ниже вентилятора на 1,5 метра.
|
|
|
|
|
21.2.2014, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529
|
про выбросы столовой отдельно в п. 7.3.2 написано: "не менее 8 метров по горизонтали от... мест с выделениями других загрязнений и запахов" больше интересуют обычные общеобменки из офисов например: там то какой смысл разносить на 8 метров и как решить противоречие в СП: в одном месте 8 в другом 2, в ГОСТЕ 2,5
|
|
|
|
|
18.3.2015, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.4.2013
Пользователь №: 190203
|
Доброго времени суток. Заказчик настаивает на ПВ Hoval. Расстояние между воздухозабором и выхлопом 2,4м, здание склад В1. Не могу пройти экспертизу. Сначала потребовали поднять их на кровлю, т.к. оборудование не должно находиться в помещении, подняли. Но теперь вопрос расстояния между забором и выхлопом. Подскажите кто как решал такие вопросы?
|
|
|
|
|
19.3.2015, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Выводите выхлопной воздуховод на положенное расстояние от воздухозабора
|
|
|
|