Воздухообмен книгохранилищ |
|
|
|
9.6.2011, 19:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111348
|
Господа специалисты,помогите разобраться.Как рассчитать кратность воздухообмена в книгохранилище,какими нормами руководствоваться?Кроме СНиП "31-06-2009",Большая просьба пишите по делу плиз.Буду благодарна полезным ссылкам,всем спасибо.
Сообщение отредактировал tatyana_evgenvna - 9.6.2011, 19:31
|
|
|
|
|
10.6.2011, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
СНиП 31-06-2009Отмененная инструкция СН 548-82 А в чем сложность? Постоянного персонала нет. Вредностей нет. 1 кратный возообмен. Или может у Вас какое-то сурьезное хранилище ценных старинных экземпляров?
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 10.6.2011, 7:19
|
|
|
|
|
10.6.2011, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111348
|
Книгохранилище в библиотеке. Но в СНиП31-06-2009 есть п.7.44, где говорится о шестикратном воздухообмене по большому хранилищу (последние 2 слова не понимаю)
|
|
|
|
|
10.6.2011, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(tatyana_evgenvna @ 10.6.2011, 9:08) Книгохранилище в библиотеке. Но в СНиП31-06-2009 есть п.7.44, где говорится о шестикратном воздухообмене по большому хранилищу (последние 2 слова не понимаю) Получается, сначала надо получить задание от технологов, где должно быть указано кол-во выделяющихся микроорганизмов, ПДК. После этого определить воздухообмен на рециркуляцию. По п.7.44 как я понимаю: если к примеру 6 хранилищ: 180+180+180+150+150+140м3, вытяжная вентиляция из этих хранилищ составит 6*180= 1080м3/ч остальное (расчетный воздухообмен -1080) на рециркуляцию с обеззараживанием. Но сначала запросите задание от технологов, может не все так страшно.
|
|
|
|
|
27.6.2011, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710
|
Наверное поздно отвечаю, но все же, в отмененном СН 548-82 согласно п. 5.14 шестикратный обмен удаляемого воздуха предусматривается лишь для систем аварийной вентиляции хранилищ, оборудованных системами химического пожаротушения. Из СН 548-82: Читальный зал - +3/-2 Лекционный зал - по расчету, но не менее 20 м3/ч на 1 чел Хранилища книг- +1/-1 Однажды при экспертизе проекта у меня прошла кратность книгохранилища небольшой библиотеки во встроенных помещениях жилого дома - /-2
Сообщение отредактировал MBAV - 27.6.2011, 8:51
|
|
|
|
|
28.8.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887
|
Согласно СП 118.13330.2012 кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%. 7.29. Для хранилищ библиотек .... Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу. Так что выходит что нужно делать 6 крат для хранилищ библиотек. А в читальных залах и прочих не менее 2 кратного воздухообмена.
Сообщение отредактировал olegall - 28.8.2013, 15:35
|
|
|
|
|
11.10.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907
|
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Имеется многофункциональный комплекс, библиотека-музей-архив. в нем имеются помещения хранилищь, малых размеров но в большом количестве. Согласно СП 118.13330.2012 в хранилищах следует предусматривать рециркуляцию воздуха. При этом согласно СП 60 рециркуляция ограничивается пределами одного помещения. Вопрос такой; может кто-нибудь знает какую-либо дополнительную нормативную литературу согласно которой можно-было бы не делать кучу систем с расходом по 350-400 м3/ч. Так же вопрос какой воздухообмен принимаете для выставочных залов с экспонатами (так же как для архивов?)
|
|
|
|
|
8.6.2015, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
В 2011 году сам отвечал. Теперь запутался.))) Есть школа на 800 человек. В школе библиотека, при этой библиотеке "Фонд закрытого хранения". Помещение категории "В2" без окон, размеры 26,3х6,8, постоянных рабочих мест нет. Что-то я потерялся с вениляцией данного помещения. Согласно СП "Общественные здания и сооружения" 7.28 В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха. Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он не должен превышать 10 % общего объема подаваемого воздуха. ...
7.29 Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием. Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
8.14 Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более следует предусматривать раздельные приточные системы вентиляции.
Это что, получается надо для данного помещения механическую приточно-вытяжную систему делать? с 6-кратным воздухообменом и 10% подмесом наружного воздуха?
ИМХО: Для школы, как то круто
Уважаемые Специалисты, Ваше мнение по данному вопросу?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
HEEEEELP!!!
|
|
|
|
|
9.6.2015, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
К сожалению, чем больше актуализаций, тем больше потерь текста и смысла в нормах остаётся. Рекомендую Вам прочесть СН 548-82 Инструкция по проектированию библиотек, раздел 5 "отопление и вентиляция". Там для книгохранилища "вменяемые"+1/-1 крат, а фраза Цитата Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу. , вообще относится к удалению газов после газового пожаротушения, что сразу делает понятным слова про бОльшее хранилище
|
|
|
|
|
9.6.2015, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(ИОВ @ 9.6.2015, 10:14) К сожалению, чем больше актуализаций, тем больше потерь текста и смысла в нормах остаётся. Рекомендую Вам прочесть СН 548-82 Инструкция по проектированию библиотек, раздел 5 "отопление и вентиляция". Там для книгохранилища "вменяемые"+1/-1 крат, а фраза , вообще относится к удалению газов после газового пожаротушения, что сразу делает понятным слова про бОльшее хранилище Спасибо за ответ. согласен ... так и делаю ... но боюсь Главгос это не убедит
|
|
|
|
|
9.6.2015, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Сочувствую, непрофессионалов/просто дураков в Экспертизах всё больше ...
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246
|
Цитата непрофессионалов/просто дураков в Экспертизах всё больше ... +1
|
|
|
|
|
28.9.2021, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108742
|
Добрый день! Помогите пожалуйста, считаю хранилища книг, у меня их 3. Первое - 50 м3; второе - 70 м3; третье 30 м3. Имеется газовое пожаротушение. Судя по СП 118 воздухообмен по вытяжке считается 6 крат по большому хранилищу. Получается в моем случае 70*6=420 м3/ч. Как распределяется этот расход воздуха по хранилищам? Надо 420 разделить на количество хранилищ? Или 420 это только для большого хранилища, а остальные тогда как? Не могу догнать, помогите пожалуйста разобраться!!
|
|
|
|
|
28.9.2021, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(mapp2003 @ 28.9.2021, 14:38) Судя по СП 118 воздухообмен по вытяжке считается 6 крат по большому хранилищу. Я не вижу в действующем СП 118 (с изменениями) такого указания.
|
|
|
|
|
28.9.2021, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Скорее всего это мин. кратность удаления газов после тушения
|
|
|
|
|
28.9.2021, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(jota @ 28.9.2021, 21:57) Скорее всего это мин. кратность удаления газов после тушения Да, и мы это обсуждали ранее - см. сообщение № 10. Ноги росли из СН 548-82, когда ещё не было СП 7.13130.2013. Сейчас действует СП 118.13330.2012 с ИЗМами (их уже было 4). Указание, на которое ссылается mapp2003, исключено почти 5 лет назад по ИЗМ 2. А по п. 7.13 СП 7 Цитата ... расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена Действующих норм для хранилищ архивов/библиотек мне видеть не приходилось - т.е. применяем указание СП 7 о 4-х кратах. Но это, разумеется, не имеет никакого отношения к общеобменке
|
|
|
|
|
29.9.2021, 2:15
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108742
|
Да, и в правду в изменениях к сп118 вообще убрали информацию про кратность)) молодцы))! В любом случае спасибо за отзывчивость, помогли мне!
|
|
|
|
|
3.5.2024, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310
|
Добрый день. Подниму тему, дабы не городить новую по хранилищам. В общественном здании (школа) проектируем библиотеку. Рядом с библиотекой 93м2 небольшое помещение фонд хранения 27м2. Возник спор по последнему СП60.133330.2020. п.7.2.1 и 7.2.3. Можно ли запроектировать общую приточную установку для этих помещений?
|
|
|
|
|
|