Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто знает: Есть контроллер CAREL pCO5+. После снятия и подачи питания на контроллер, не происходит загрузка. Мигает красный светодиод на плате:
IMG_20180716_111417.jpg ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 33Если подождать 5-30 мин. контроллер загружается нормально. Насколько я понимаю, не проходит инициализация BIOS. Как можно побороть эту проблему? С паяльником на "Ты"... Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
18.7.2018, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
|
Можно попробовать обновить биос. А исходной проги наверное у Вас нет ... В Питере есть представительство Carel, обратитесь к Антону Головину.
|
|
|
|
|
19.7.2018, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Я думал об этом. У меня есть и исходная прога, и BIOS. Вообще, это началось после сбоя питания. И как-раз и слетел BIOS, я его обновил и все работало нормально в условиях лаборатории, но в какой-то момент случилась описанная ранее ситуация. Я пока грешу на Boot, но версия boot которая у меня есть 4.9, а в контроллере установлена 5.01. Старый boot не прошивается, pCO loader ругается на несоответствие файла bin.. Кстати, чип sdram сильно нагревается..
|
|
|
|
|
19.7.2018, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Для рСо5+ boot начинался с 5.01. Последний 5.02. Bios какой с программой?
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
BIOS 6.40, программа вентиляшки скомпилирована из 1tool 2.8.5.8 (вроде)
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Есть код программы в окне Инфо?
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Вы имеете ввиду в pCO manager, вкладку info?
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Нет, инфо о программе на дисплее контроллера.
Или название файлов в папке с прошивкой
Сообщение отредактировал svintus - 20.7.2018, 6:36
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Я не знаю, как посмотреть инфо, если при self test (2 верхние клавиши терминала при загрузке), то мне не разу не удалось войти в этот режим, т.к. не факт, что в момент подачи питания на контроллер произойдет его инициализация. На данный момент его загрузка происходит все реже. Но когда контроллер загружается, прикладную программу выполняет четко, все io отрабатывают, сбоев нет, пока не будет обесточен.
Screenshot_2018_07_20_06_46_09_562_com.estrongs.android.pop.pro.png ( 483,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 6:50
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Есть подозрение, что программа скомпилирована под pCO5. Название файла может об этом сказать.
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
как вариант. где-то на какой-то ноге какого-то мк висит RC-цепь ответственная за таймаут ресета по включению питания. микротрещина в конденсаторе или в резисторе. или непропай.
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Дисплей выносной или встроенный?
Я вижу файл под 4 х строчный дисплей из каменного века
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Цитата(LordN @ 20.7.2018, 6:46) как вариант. где-то на какой-то ноге какого-то мк висит RC-цепь ответственная за таймаут ресета по включению питания. микротрещина в конденсаторе или в резисторе. или непропай. Вот основное подозрение именно к аппаратной части, но программную я тоже не исключаю. Цитата(svintus @ 20.7.2018, 6:50) Дисплей выносной или встроенный?
Я вижу файл под 4 х строчный дисплей из каменного века Увы, так и есть. Такое оборудование поставили поставщики. Затем пропали, приходится разбираться... pGD0, внешний
Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 6:55
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Не было вопросов ни разу по pCo5+. Как вариант, коряво написанное ПО, или скомпилированное под другой контроллер. PGD0 уже лет 5 не используют.
|
|
|
|
|
20.7.2018, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
В любом, случае, что я в него только не шил... И стандартные Кареловские приложения, сам чего-то компилировать. Результат один и тот-же, что наводит на мысль об аппаратной зависимости.
Может, реально BIOS или BOOT корявые... Коллеги, если у Вас есть эти бинарники, может поделитесь?
Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 7:02
|
|
|
|
|
20.7.2018, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Киньте файл 2.cf, гляну.
|
|
|
|
|
20.7.2018, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Цитата(svintus @ 20.7.2018, 7:03) Киньте файл 2.cf, гляну. Ссылку отправил в ЛС, спасибо.
|
|
|
|
|
20.7.2018, 7:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Anderssen @ 20.7.2018, 10:54) Вот основное подозрение именно к аппаратной части, но программную я тоже не исключаю. тогда качать пдфки на камни и смотреть варианты подключения цепей сброса на них и смотреть ноги
|
|
|
|
|
20.7.2018, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Цитата(LordN @ 20.7.2018, 7:25) тогда качать пдфки на камни и смотреть варианты подключения цепей сброса на них и смотреть ноги Будем поковыряться, что делать...
|
|
|
|
|
20.7.2018, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Прошил BOOT, любезно предоставленный коллегой svintus... Ничегошеньки не изменилось, спасибо за внимание к данной теме, буду ковырять керамику..
|
|
|
|
|
20.7.2018, 12:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
если есть воздушная паяльная станция - хорошо ей прогреть подозрительные места, если есть куда отнести в печку - тоже хороший вариант. просмотреть с микроскопом пайки с обеих сторон. м.б. вода или еще что-то затекло и высохло под камень. тогда хорошо бы промыть в УЗ-машинке с доброй смесью воды, фейри, бензина и еще какой-нить дряни - растворители и т.д... но надо быть осторожным. электролиты - тоже кстати неплохо проверить хотябы визуально. корпуса и подтеки рядом. p.s. кстати, а этот контроллер когда-нибудь работал нормально?
|
|
|
|
|
25.7.2018, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Цитата(LordN @ 20.7.2018, 12:40) если есть воздушная паяльная станция - хорошо ей прогреть подозрительные места, если есть куда отнести в печку - тоже хороший вариант. просмотреть с микроскопом пайки с обеих сторон. м.б. вода или еще что-то затекло и высохло под камень. тогда хорошо бы промыть в УЗ-машинке с доброй смесью воды, фейри, бензина и еще какой-нить дряни - растворители и т.д... но надо быть осторожным. электролиты - тоже кстати неплохо проверить хотябы визуально. корпуса и подтеки рядом. p.s. кстати, а этот контроллер когда-нибудь работал нормально? Да, работал около года. Я так понял вся логика контроллера на одной платке, которая мне и подозрительна. Все цепи первичного питания проверены неоднократно, электролиты заменены. С питанием все нормально.
Сообщение отредактировал Anderssen - 25.7.2018, 13:22
|
|
|
|
|
25.7.2018, 13:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
если работал и перестал значит какой-то баг на плате, хотя могабыть и в пзу. бит какой-то битый например. хотя если прошивку перезаливал и ничего не поменялось тогда хз. возможно пзу там несколько штук.
|
|
|
|
|
10.7.2023, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930
|
Цитата(Anderssen @ 16.7.2018, 16:11) Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто знает: Есть контроллер CAREL pCO5+. После снятия и подачи питания на контроллер, не происходит загрузка. Мигает красный светодиод на плате:
IMG_20180716_111417.jpg ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 33Если подождать 5-30 мин. контроллер загружается нормально. Насколько я понимаю, не проходит инициализация BIOS. Как можно побороть эту проблему? С паяльником на "Ты"... Заранее благодарен. Приветствую! Ну что вы победили свою проблему? Файлом boot не поделитесь?
|
|
|
|
|
12.7.2023, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137
|
Приветствую. Увы, давно забросил это дело. BOOT, увы не сохранился. Попробуйте попросить у пользователя Svintus (http://forum.abok.ru/index.php?showuser=45399) Он в свое время мне давал ссылку на файл. Сейчас по этой ссылке, он недоступен уже.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|