Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Carel Pco5+ не загружается, Нет загрузки на контроллер после снятия и подачи питания
Anderssen
сообщение 16.7.2018, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто знает: Есть контроллер CAREL pCO5+. После снятия и подачи питания на контроллер, не происходит загрузка. Мигает красный светодиод
на плате:
Прикрепленный файл  IMG_20180716_111417.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33


Если подождать 5-30 мин. контроллер загружается нормально.
Насколько я понимаю, не проходит инициализация BIOS. Как можно побороть эту проблему?
С паяльником на "Ты"...
Заранее благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 18.7.2018, 17:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Можно попробовать обновить биос. А исходной проги наверное у Вас нет ...
В Питере есть представительство Carel, обратитесь к Антону Головину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 19.7.2018, 19:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Я думал об этом. У меня есть и исходная прога, и BIOS. Вообще, это началось после сбоя питания. И как-раз и слетел BIOS, я его обновил и все работало нормально в условиях лаборатории, но в какой-то момент случилась описанная ранее ситуация. Я пока грешу на Boot, но версия boot которая у меня есть 4.9, а в контроллере установлена 5.01. Старый boot не прошивается, pCO loader ругается на несоответствие файла bin.. Кстати, чип sdram сильно нагревается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 19.7.2018, 20:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Для рСо5+ boot начинался с 5.01. Последний 5.02. Bios какой с программой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



BIOS 6.40, программа вентиляшки скомпилирована из 1tool 2.8.5.8 (вроде)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Есть код программы в окне Инфо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Вы имеете ввиду в pCO manager, вкладку info?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Нет, инфо о программе на дисплее контроллера.

Или название файлов в папке с прошивкой

Сообщение отредактировал svintus - 20.7.2018, 6:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Я не знаю, как посмотреть инфо, если при self test (2 верхние клавиши терминала при загрузке), то мне не разу не удалось войти в этот режим, т.к. не факт, что в момент подачи питания на контроллер произойдет его инициализация. На данный момент его загрузка происходит все реже. Но когда контроллер загружается, прикладную программу выполняет четко, все io отрабатывают, сбоев нет, пока не будет обесточен.

Прикрепленный файл  Screenshot_2018_07_20_06_46_09_562_com.estrongs.android.pop.pro.png ( 483,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28


Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 6:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Есть подозрение, что программа скомпилирована под pCO5. Название файла может об этом сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.7.2018, 6:46
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



как вариант.
где-то на какой-то ноге какого-то мк висит RC-цепь ответственная за таймаут ресета по включению питания.
микротрещина в конденсаторе или в резисторе. или непропай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Дисплей выносной или встроенный?

Я вижу файл под 4 х строчный дисплей из каменного века
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Цитата(LordN @ 20.7.2018, 6:46) *
как вариант.
где-то на какой-то ноге какого-то мк висит RC-цепь ответственная за таймаут ресета по включению питания.
микротрещина в конденсаторе или в резисторе. или непропай.


Вот основное подозрение именно к аппаратной части, но программную я тоже не исключаю.

Цитата(svintus @ 20.7.2018, 6:50) *
Дисплей выносной или встроенный?

Я вижу файл под 4 х строчный дисплей из каменного века


Увы, так и есть. Такое оборудование поставили поставщики. Затем пропали, приходится разбираться...
pGD0, внешний

Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 6:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.7.2018, 6:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Не было вопросов ни разу по pCo5+. Как вариант, коряво написанное ПО, или скомпилированное под другой контроллер. PGD0 уже лет 5 не используют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 6:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



В любом, случае, что я в него только не шил... И стандартные Кареловские приложения, сам чего-то компилировать. Результат один и тот-же, что наводит на мысль об аппаратной зависимости.

Может, реально BIOS или BOOT корявые... Коллеги, если у Вас есть эти бинарники, может поделитесь?

Сообщение отредактировал Anderssen - 20.7.2018, 7:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.7.2018, 7:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Киньте файл 2.cf, гляну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 7:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Цитата(svintus @ 20.7.2018, 7:03) *
Киньте файл 2.cf, гляну.


Ссылку отправил в ЛС, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.7.2018, 7:25
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Anderssen @ 20.7.2018, 10:54) *
Вот основное подозрение именно к аппаратной части, но программную я тоже не исключаю.

тогда качать пдфки на камни и смотреть варианты подключения цепей сброса на них и смотреть ноги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 7:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Цитата(LordN @ 20.7.2018, 7:25) *
тогда качать пдфки на камни и смотреть варианты подключения цепей сброса на них и смотреть ноги

Будем поковыряться, что делать... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 20.7.2018, 12:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Прошил BOOT, любезно предоставленный коллегой svintus... Ничегошеньки не изменилось, спасибо за внимание к данной теме, буду ковырять керамику..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.7.2018, 12:40
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если есть воздушная паяльная станция - хорошо ей прогреть подозрительные места, если есть куда отнести в печку - тоже хороший вариант. просмотреть с микроскопом пайки с обеих сторон. м.б. вода или еще что-то затекло и высохло под камень. тогда хорошо бы промыть в УЗ-машинке с доброй смесью воды, фейри, бензина и еще какой-нить дряни - растворители и т.д... но надо быть осторожным.
электролиты - тоже кстати неплохо проверить хотябы визуально. корпуса и подтеки рядом.
p.s. кстати, а этот контроллер когда-нибудь работал нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 25.7.2018, 13:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Цитата(LordN @ 20.7.2018, 12:40) *
если есть воздушная паяльная станция - хорошо ей прогреть подозрительные места, если есть куда отнести в печку - тоже хороший вариант. просмотреть с микроскопом пайки с обеих сторон. м.б. вода или еще что-то затекло и высохло под камень. тогда хорошо бы промыть в УЗ-машинке с доброй смесью воды, фейри, бензина и еще какой-нить дряни - растворители и т.д... но надо быть осторожным.
электролиты - тоже кстати неплохо проверить хотябы визуально. корпуса и подтеки рядом.
p.s. кстати, а этот контроллер когда-нибудь работал нормально?


Да, работал около года. Я так понял вся логика контроллера на одной платке, которая мне и подозрительна. Все цепи первичного питания проверены неоднократно, электролиты заменены. С питанием все нормально.

Сообщение отредактировал Anderssen - 25.7.2018, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.7.2018, 13:38
Сообщение #23


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если работал и перестал значит какой-то баг на плате, хотя могабыть и в пзу. бит какой-то битый например. хотя если прошивку перезаливал и ничего не поменялось тогда хз. возможно пзу там несколько штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mypr
сообщение 10.7.2023, 13:18
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930



Цитата(Anderssen @ 16.7.2018, 16:11) *
Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто знает: Есть контроллер CAREL pCO5+. После снятия и подачи питания на контроллер, не происходит загрузка. Мигает красный светодиод
на плате:
Прикрепленный файл  IMG_20180716_111417.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33


Если подождать 5-30 мин. контроллер загружается нормально.
Насколько я понимаю, не проходит инициализация BIOS. Как можно побороть эту проблему?
С паяльником на "Ты"...
Заранее благодарен.


Приветствую!
Ну что вы победили свою проблему?
Файлом boot не поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 12.7.2023, 15:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



Приветствую. Увы, давно забросил это дело. BOOT, увы не сохранился. Попробуйте попросить у пользователя Svintus (http://forum.abok.ru/index.php?showuser=45399) Он в свое время мне давал ссылку на файл. Сейчас по этой ссылке, он недоступен уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения