> Один насос АПТ и ВПВ на 33 этажа
Павел Петров
сообщение 31.3.2023, 16:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день. Можно ли поставить одну насосную группу для АПТ и ВПВ жилого дома для всех 33-х этажей. Не разделив систему на зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L-карнитин
сообщение 31.3.2023, 21:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2023
Пользователь №: 415858



Согласно СП 10.13130.2020 - 6.2.20 - Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.)

Поэтому нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 1.4.2023, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(L-карнитин @ 31.3.2023, 21:56) *
Согласно СП 10.13130.2020 - 6.2.20 - Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.)

Поэтому нельзя


Я поставлю регуляторы давления перед ПК и это требованию СП будет учтено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.4.2023, 20:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Знаете, не стоит эксперементировать на граблях. Лучше и безопаснее разделить на зона. Для таких зданий с подобной этажностью доказано практикой .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 1.4.2023, 21:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(svoroponov @ 1.4.2023, 20:10) *
Знаете, не стоит эксперементировать на граблях. Лучше и безопаснее разделить на зона. Для таких зданий с подобной этажностью доказано практикой .



Нет. Надо смотреть на нормы. Время идёт вперёд. Одна насосная группа стоит дешевле двух. Раньше, например, ВПВ нельзя было объединять с АПТ, но времена изменились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.4.2023, 22:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Павел Петров @ 1.4.2023, 21:17) *
Нет. Надо смотреть на нормы. Время идёт вперёд. Одна насосная группа стоит дешевле двух. Раньше, например, ВПВ нельзя было объединять с АПТ, но времена изменились.

Когда речь идёт о наших нормах на проектирование ПТ,время может временами возвращаться назад.
Ибо ранее того "раньше",когда было "нельзя" объединять системы АПТ и ВПВ(для некоторых типов зданий и помещений),можно было делать общие насосные группы для этих систем. С начала проектирования в СССР спринклерных установок в общественных высотных зданиях(1977г.) в основном так и делали.
В принципе, возможно выполнить водоснабжение двух зон АПТ и ВПВ от общей группы насосов. Первый вариант-подключить нижнюю зону через регуляторы давления. Второй вариант- запитывать нижнюю зону от напорного бака, установленного на верхнем техническом этаже. Бак должен пополняться при работе нижней зоны от насоса по стояку верхней зоны через наполнительный клапан.
Для сравнения: За рубежами максимальное давление у нижнего ПК и нижнего УУ системы АПТ не должно превышать 1,2 МПа. Стандарт FM GLOBAL FMDS0404N "STANDPIPE AND HOSE SYSTEMS" допускает высоту зоны не более 84м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.4.2023, 9:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если дешевле то это не значит что хорошо или лучше. Но если вы так расположены к варианту с одной насосной группой и регуляторами давления , то проще обсчитать оба варианта. Регуляторы давления , тоже ведь хорошие не мало стоят . Так что ручку и калькулятор вам в руки.
Кроме того у вас в стране действуют и определённые нормы по безопасности и прочее. Так же надо и там посмотреть а можно ли сделать как вы хотите или это не допускается и на этапе экспертизы вас развернут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.4.2023, 12:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(svoroponov @ 2.4.2023, 9:54) *
Если дешевле то это не значит что хорошо или лучше. Но если вы так расположены к варианту с одной насосной группой и регуляторами давления , то проще обсчитать оба варианта. Регуляторы давления , тоже ведь хорошие не мало стоят . Так что ручку и калькулятор вам в руки.
Кроме того у вас в стране действуют и определённые нормы по безопасности и прочее. Так же надо и там посмотреть а можно ли сделать как вы хотите или это не допускается и на этапе экспертизы вас развернут.

Регуляторы АРТ-85 московской фирмы "Аркон" вполне приличные. Применял с 2002г. Главное,чтобы после регулятора не забывали ставить предохранительный клапан Ду15. Едва ли пара таких регуляторов будет стоить дороже насосной установки. А вариант с промежуточным напорным баком на верхнем техническом этаже и подавно дешевле. IMHO,Пункт 6.9.13 СП-485 допускает данное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 2.4.2023, 21:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(BTS @ 2.4.2023, 12:42) *
Регуляторы АРТ-85 московской фирмы "Аркон" вполне приличные. Применял с 2002г. Главное,чтобы после регулятора не забывали ставить предохранительный клапан Ду15. Едва ли пара таких регуляторов будет стоить дороже насосной установки. А вариант с промежуточным напорным баком на верхнем техническом этаже и подавно дешевле. IMHO,Пункт 6.9.13 СП-485 допускает данное решение.


Спасибо. Но у бака есть свои минусы. Главный из них - это размер и вода тухнет в баке. Поэтому вероятное решение - это регуляторы давления. Предохранительный клапан почему ду 15? на шпк ду 50 же идёт труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.4.2023, 22:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Павел Петров @ 2.4.2023, 21:11) *
Спасибо. Но у бака есть свои минусы. Главный из них - это размер и вода тухнет в баке. Поэтому вероятное решение - это регуляторы давления. Предохранительный клапан почему ду 15? на шпк ду 50 же идёт труба.

Бак можно и небольшой поставить. Куба на два.Он же при тушении постоянно подпитывается. Как ставится предохр. клапан после регулятора см. https://disk.yandex.ru/d/uvrxNhgdiiKDu
Так как регулятор не является запорным устройством,в случае превышения давления до регулятора через регулятор должен быть расход, иначе давление за регулятором будет равно давлению до регулятора.Для обеспечения расхода достаточно предохранительного клапана Ду15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2023, 8:57
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Павел Петров @ 1.4.2023, 21:17) *
Нет. Надо смотреть на нормы. Время идёт вперёд. Одна насосная группа стоит дешевле двух. Раньше, например, ВПВ нельзя было объединять с АПТ, но времена изменились.

Регуляторы давления всё равно понемногу воду пропускают. И при отсутствии водоразбора из ПК давление всё равно выровняется до регулятора и после.

Цитата(BTS @ 2.4.2023, 12:42) *
Регуляторы АРТ-85 московской фирмы "Аркон" вполне приличные. Применял с 2002г. Главное,чтобы после регулятора не забывали ставить предохранительный клапан Ду15.

И сброс в канализацию от этих клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.4.2023, 12:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Павел Петров @ 1.4.2023, 21:17) *
Раньше, например, ВПВ нельзя было объединять с АПТ, но времена изменились.

Это еще до НПБ 88-2001 было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.4.2023, 13:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(aminopower @ 3.4.2023, 12:48) *
Это еще до НПБ 88-2001 было?

В частности, это было прописано в некоторых московских МГСН в "лихие девяностые".

Сообщение отредактировал BTS - 3.4.2023, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 3.4.2023, 15:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(BTS @ 3.4.2023, 13:37) *
В частности, это было прописано в некоторых московских МГСН в "лихие девяностые".


Для стоянок было в нормах прописано про отдельные АПТ и ВПВ. До 2016 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.4.2023, 16:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2023, 8:57) *
Регуляторы давления всё равно понемногу воду пропускают. И при отсутствии водоразбора из ПК давление всё равно выровняется до регулятора и после.


И сброс в канализацию от этих клапанов.

Только вот регуляторы были несколько иные и внутри имели конструктив с сбросом в дренаж и ценник "очень другой" по сравнению с обычными РД, хотя ставился он один на всю АУПТ, что б колбы спринклеров гарантированно от излишнего давления не лопались и гарантированно имели перед собой( колбой, не клапаном!!!!) нужное избыточное давление.

а вот с этим " И при отсутствии водоразбора из ПК давление всё равно выровняется до регулятора и после.
" - бесспорно и однозначно, хотя скорее это для обычных РД. Да и сколько эти РД постоят пока тарелка намертво не прилипнет к седлу и не откроется в нужный момент и далее по сценарию всяких "Белых лошадей", "Зимних вишен".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 3.4.2023, 18:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Павел Петров: "Для стоянок было в нормах прописано про отдельные АПТ и ВПВ. До 2016 года"

Не совсем верно, см. СП 154.13130.2013.
Стетеньками,сидящими на СП-113, действительно все не просто. С огромным трудом удалось исключить из нормы "дырочки" у ворот для протаскивания пожарных рукавов и т.п. Наверное, объединенный СП 113+506 появится в текущем месяце, вероятно мы там наконец то не увидим розетки у въездов и еще кое-что.

ув. инж323, не совсем понял Ваше сообщение про ".... сценарию всяких "Белых лошадей", "Зимних вишен", пожалуйста напишите популярнее, что Вы имели ввиду ("нет, все понятно, но что конкректно?").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.4.2023, 19:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(инж323 @ 3.4.2023, 16:09) *
Только вот регуляторы были несколько иные и внутри имели конструктив с сбросом в дренаж и ценник "очень другой" по сравнению с обычными РД, хотя ставился он один на всю АУПТ, что б колбы спринклеров гарантированно от излишнего давления не лопались и гарантированно имели перед собой( колбой, не клапаном!!!!) нужное избыточное давление.

а вот с этим " И при отсутствии водоразбора из ПК давление всё равно выровняется до регулятора и после.
" - бесспорно и однозначно, хотя скорее это для обычных РД. Да и сколько эти РД постоят пока тарелка намертво не прилипнет к седлу и не откроется в нужный момент и далее по сценарию всяких "Белых лошадей", "Зимних вишен".

Регулятор обеспечивает непревышение заданного при настройке давления при включении насоса БЕЗ РАСХОДА с помощью предохранительного клапана. При периодических,1 раз в 3 месяца, пробных включениях насоса никакое прилипание тарелки не грозит,и тем более не грозит для систем с жокей-насосами. Подпитка системы от жокей насоса должна подключаться до регулятора, а датчики управления жокей насосом-после регулятора. Ссылка на схему с примером есть выше.

Хотя ,пардон, схема будет отличаться. При двух зонах на общих насосах у каждой зоны должен быть свой жокей и свои датчики пуска пожарного насоса и управления жокеем! Ведь дежурные давления в трубопроводах зон должны отличаться. Следовательно, при такой схеме подводящие трубопроводы для каждой зоны должны быть свои сразу после насосов, с отдельными обратными клапанами после насосов для каждой зоны

Сообщение отредактировал BTS - 3.4.2023, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.4.2023, 19:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(трое пожарников @ 3.4.2023, 18:01) *
ув. инж323, не совсем понял Ваше сообщение про ".... сценарию всяких "Белых лошадей", "Зимних вишен", пожалуйста напишите популярнее, что Вы имели ввиду ("нет, все понятно, но что конкректно?").

т.е. вы не в курсе про автоматом практически возбуждаемое уголовное дело и с рассмотрением доли каждого в результатах происшествия? Кто то отключил надоедливое речевое оповещение, кто то шлейфы в нужные места не проложил, кто то закрыл глаза на это, кто то организовывал это закрытие глаз, кто то пропустил решение до воплощения и прочая прочая.
Иллюзия от работоспособности РД бесконечно держать давление, а потом эксплуатация, после нескольких ложных сработок АУПТ что начнет предпринимать? Просто отключит АУПТ? Или очень большой секрет, что пожвентили закрываются только один раз и после требуемой ежегодно проверки( которую проводят ну очень по разному, во всем ассортименте возможных, хотя иногда и как положено) рукава не наберут воды и потом мило "лопаются" обдав окрестности ржавой водой, выбив дверку пожшкафа? До кучи поставить РД и набрать в рукав давление во всей системе в т.ч. до РД?
По зонирование систем не пишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 4.4.2023, 9:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Резюмирую этот вопрос.
Ставить одину насосную группу можно для всех жилых этажей и даже для стоянки внизу. Но есть проблемы с регулирование давления по системе. Так же проблема с насосным оборудованием, так как насос может не дать две точки работы, даже с частотным регулированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.4.2023, 12:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Павел Петров @ 4.4.2023, 9:48) *
Резюмирую этот вопрос.
Ставить одину насосную группу можно для всех жилых этажей и даже для стоянки внизу. Но есть проблемы с регулирование давления по системе. Так же проблема с насосным оборудованием, так как насос может не дать две точки работы, даже с частотным регулированием.

А СПЖ тоже поставите, вместе с РД к ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения