> Давление у ПК производственных зданий
projects
сообщение 22.9.2023, 9:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!
в крайней версии СП 10 высота струи у ПК принимается согласно пункту 7.15.
Вопрос в следующем- для производственного здания высотой менее 50 м минимальную высоту струю принимать 6 м или 16? Раньше в старом СНИПе было указано на счет производственных зданий и можно было принять 6 м, а теперь производственное здание исключили из первой строки (где 6 м).

7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 22.9.2023, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 759
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(projects @ 22.9.2023, 9:07) *
7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 28.9.2023, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



не менее, чем сколько? производственное здание высотой менее 50 м не относится ни к одному из пунктов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.9.2023, 9:35
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3466
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(projects @ 28.9.2023, 13:15) *
не менее, чем сколько? производственное здание высотой менее 50 м не относится ни к одному из пунктов.

Не менее, чем необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 2.10.2023, 13:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2023, 9:35) *
Не менее, чем необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения.

получается, раз наш объект не попадает в этот перечень, значит не смотрим тогда на этот пункт?
7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.

Сообщение отредактировал projects - 2.10.2023, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.10.2023, 19:31
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3466
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(projects @ 2.10.2023, 15:05) *
получается, раз наш объект не попадает в этот перечень, значит не смотрим тогда на этот пункт?
7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.

Смотрим и принимаем струю высотой до самой высокой точки помещения. А минимальную высоту смысла нет ограничивать - меньше 6 м всё равно СП не предусматривает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 21:01