сообщение 12.4.2023, 13:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.1.2023
Пользователь №: 412618



Всем добрый день.
Недавно начал работать с межфланцевой арматурой, в том числе и шиберными задвижками и столкнулся с проблемой расчета длины крепежа (шпилек), нигде не могу найти в интернете документы в которых бы было указано как правильно рассчитывать длину крепежа по стандартам. Буду благодарен старожилам на ссылки где это прописано.
На данный момент рассчитываю длину шпилек так:
1. Для сквозных отверстий: строительная длина арматуры + ширина ответных фланцев (с двух сторон) + высота 2 гаек (с двух сторон) +доп запас в половину толщины гайки на сторону.
2. Для глухих отверстий (на сторону): глубина отверстия + ширина ответного фланца + высота 2х гаек + запас в половину толщины гайки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.4.2023, 13:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Lgvsnik @ 12.4.2023, 13:16) *
Всем добрый день.
Недавно начал работать с межфланцевой арматурой, в том числе и шиберными задвижками и столкнулся с проблемой расчета длины крепежа (шпилек), нигде не могу найти в интернете документы в которых бы было указано как правильно рассчитывать длину крепежа по стандартам. Буду благодарен старожилам на ссылки где это прописано.
На данный момент рассчитываю длину шпилек так:
1. Для сквозных отверстий: строительная длина арматуры + ширина ответных фланцев (с двух сторон) + высота 2 гаек (с двух сторон) +доп запас в половину толщины гайки на сторону.
2. Для глухих отверстий (на сторону): глубина отверстия + ширина ответного фланца + высота 2х гаек + запас в половину толщины гайки.


В каталогах производителей можно найти
Пример (не реклама), в самом конце
https://energobelarus.by/upload/iblock/c29/...rk01mw531857431
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lgvsnik
сообщение 13.4.2023, 5:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.1.2023
Пользователь №: 412618



Цитата(Aerl @ 12.4.2023, 17:28) *
В каталогах производителей можно найти
Пример (не реклама), в самом конце
https://energobelarus.by/upload/iblock/c29/...rk01mw531857431




К сожалению не у всех производителей есть такие таблицы.
А хочется себя обезопасить по максимуму, чтобы не поучилось что шпильки по длине не подойдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lgvsnik
сообщение 13.4.2023, 5:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.1.2023
Пользователь №: 412618



Цитата(Lgvsnik @ 13.4.2023, 9:31) *
К сожалению не у всех производителей есть такие таблицы.
А хочется себя обезопасить по максимуму, чтобы не поучилось что шпильки по длине не подойдут.


У этого производителя тоже не нашел таблицы на подбор длины крепежа на шиберные задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.4.2023, 6:57
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Lgvsnik @ 13.4.2023, 7:31) *
К сожалению не у всех производителей есть такие таблицы.
А хочется себя обезопасить по максимуму, чтобы не поучилось что шпильки по длине не подойдут.

Вы где-то встречали готовые шпильки нужной длины?
В поставке идут 1000 мм. В цехе подготовки или "по месту" делают нужной длины.
Если шпилек сотня, то можно сделать заказ, где их нарежут по нужной длине.

Болты ещё соглашусь, бывают нужно длины.
Цитата
1. Для сквозных отверстий: строительная длина арматуры + ширина ответных фланцев (с двух сторон) + высота 2 гаек (с двух сторон) +доп запас в половину толщины гайки на сторону.

+ толщина на две шайбы (плоская и Гровера)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.4.2023, 7:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Шпильки из хозмага, как и болты не очень твердые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.4.2023, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(nick2 @ 13.4.2023, 7:57) *
Вы где-то встречали готовые шпильки нужной длины?
В поставке идут 1000 мм. В цехе подготовки или "по месту" делают нужной длины.
Если шпилек сотня, то можно сделать заказ, где их нарежут по нужной длине.

Болты ещё соглашусь, бывают нужно длины.

+ толщина на две шайбы (плоская и Гровера)

Есть ГОСТ на шпильки, длина указывается в обозначении ГОСТ. Это идёт в спецификацию и поставщик привозит шпильки нужно длины. Ходовые валом, что пореже в коробки упакуют
Ни разу не видел, чтобы их резали на месте. Но это в НПиНХ так, наверное есть где иначе


Но чаще прописываем комплектную поставку арматуры с фланцами и крепежом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lgvsnik
сообщение 13.4.2023, 11:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.1.2023
Пользователь №: 412618



Вопрос до сих пор открыт.
Так и ни одной ссылки на стандарт или на документ, как правильно высчитывать длину крепежа для межфланцевой арматуры.

Да, часто нарезают шпильки "на месте".
Но хочу составить таблицы на каждый диаметр используемой арматуры, чтобы заранее понимать сколько покупать и резать на требуемую длину.
Можете рассказать как вы рассчитываете длину шпилек для межланцевой арматуры (затворов, шиберных задвижек)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 13.4.2023, 12:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Lgvsnik @ 13.4.2023, 11:40) *
Вопрос до сих пор открыт.
Так и ни одной ссылки на стандарт или на документ, как правильно высчитывать длину крепежа для межфланцевой арматуры.

Да, часто нарезают шпильки "на месте".
Но хочу составить таблицы на каждый диаметр используемой арматуры, чтобы заранее понимать сколько покупать и резать на требуемую длину.
Можете рассказать как вы рассчитываете длину шпилек для межланцевой арматуры (затворов, шиберных задвижек)?



Ознакомьтесь с этими документами:
ОСТ 26-2037 ... ОСТ 26-2042

Но нужно быть аккуратней при применении полиэтиленовых втулок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lgvsnik
сообщение 13.4.2023, 13:51
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.1.2023
Пользователь №: 412618



Цитата(Aerl @ 13.4.2023, 16:14) *
Ознакомьтесь с этими документами:
ОСТ 26-2037 ... ОСТ 26-2042

Но нужно быть аккуратней при применении полиэтиленовых втулок



Спасибо, это для нефтегазовой отрасли так понимаю стандарты.
Меня больше интересует на водоснабжение и канализацию. Шпильки мы покупаем и пилим.
И именно вопрос выбора длины крепежа имея только документацию (чертеж) арматуры.

Например: подобрали шиберную задвижку ДУ100, со строительной длиной 51мм, глухие отверстия имеют глубину 12мм.
На данный момент рассчитываю длину шпилек так:
1. Для сквозных отверстий: строительная длина арматуры (51мм) + ширина ответных фланцев (с двух сторон) (19ммх2) + высота 2 гаек (с двух сторон)((16ммх2)х2) +доп запас в половину толщины гайки на сторону(16мм) и получаю длину 170мм
2. Для глухих отверстий (на сторону): глубина отверстия (12мм) + ширина ответного фланца (19мм) + высота 2х гаек (16ммх2) + запас в половину толщины гайки и получаю длину (8мм) 80мм

Правильно ли я рассчитываю длину, и есть ли какой-то стандарт в котором это расписано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.4.2023, 14:56
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
Правильно ли я рассчитываю длину, и есть ли какой-то стандарт в котором это расписано.

вот как спорить с проэктантами и нормативкой?
в каталогах на запорную арматуру, толковые производители закладывают таблицы для крепежа.
например тут.
у разных газнефтьпром..., которые любят гнуть пальцы, бывают свои внутренние требования. Требования пришли от старых работников, когда любили порядок. Например, такой, что выше гайки должно быть не более 1,5 витков (условно говорю).

разные толщины фланцев пластика у разных производителей, разные монтажные размеры у арматуры, и т.д...

В проекте одно, по факту купили то, что было. и Ваши расчеты - коту в лоток.
Закладывайте с запасом по длине.

Что-то не так у Вас с математикой:
Цитата
1. Для сквозных отверстий: строительная длина арматуры (51мм) + ширина ответных фланцев (с двух сторон) (19ммх2) + высота 2 гаек (с двух сторон)((16ммх2)х2) +доп запас в половину толщины гайки на сторону(16мм) и получаю длину 170мм

51 + 38 + 32 + 16 = 137.
округляем до ближайшего большего, получаем 140.
я бы указал шпильку на 150 мм.

Сообщение отредактировал nick2 - 13.4.2023, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 13.4.2023, 15:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Лучше расчитывать и нарезать по факту. Размер фланцевой арматуры у нас пришёл с запада от разных фирм и стран как локализованное производство или наши просто скопировали арматуру. А там многие фирмы производители устанавливали свои типоразмеры, в соответствии со стандартом своей страны. Единые стандарты там только на подходе.
Ну а резьба (у нас ) не должна выходить при соединении на величину не более половины толщины гайки , если проектом не установлено иное. Мне правда встречалось соединение где с обеих сторон на шпильке было не по одной а по две гайки .
Так что лучше делать как делают тут многие . По факту имеющейся арматуры. Можно конечно и для широко используемой фланцевой арматуря расчитать длину болтов (если подходят стандартные) и шпилек. Это будет только приветствоваться многими.Нужное дело .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.4.2023, 16:22
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Lgvsnik @ 12.4.2023, 13:16) *
Всем добрый день.

Лет 25 тому назад на одном заводе нас просили подбирать гайки, шайбы шпильки/болты.
Брали эти сведения в справочнике конструктора - по памяти там книги три.
Просили по тому, что завод сам точил этот крепеж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lgvsnik
сообщение 14.4.2023, 5:19
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.1.2023
Пользователь №: 412618



[quote name='nick2' date='13.4.2023, 18:56' post='1622279']
вот как спорить с проэктантами и нормативкой?
в каталогах на запорную арматуру, толковые производители закладывают таблицы для крепежа.
например тут.
у разных газнефтьпром..., которые любят гнуть пальцы, бывают свои внутренние требования. Требования пришли от старых работников, когда любили порядок. Например, такой, что выше гайки должно быть не более 1,5 витков (условно говорю).
[quote]

Спасибо, вот эта таблица мне нравится больше.
Да, тоже слышал такие требования.
Как минимум слышал 3 разных мнения про расчет, но не на один из них не нашел документацию, только ответы "всегда так закладывали".



[quote name='nick2' date='13.4.2023, 18:56' post='1622279']
51 + 38 + 32 + 16 = 137.
округляем до ближайшего большего, получаем 140.
я бы указал шпильку на 150 мм.
[quote]

Здесь забыли 32х2 и получается 169, я закладываю 170.

Сообщение отредактировал Lgvsnik - 14.4.2023, 5:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.4.2023, 5:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А почему маркой и твердостью стали крепежа никто не интересуется ? Шпильки и пр. крепеж из хозмага довольно мягкий и непрочный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 14.4.2023, 6:24
Сообщение #16


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Lgvsnik @ 14.4.2023, 7:19) *
Здесь забыли 32х2 и получается 169, я закладываю 170.

перечитал.
Вы по две гайки с каждой стороны закладываете.
Контрагайка.
без гровера.
А я по одной считаю. С гровером.
Поэтому разница
rolleyes.gif

Сообщение отредактировал nick2 - 14.4.2023, 6:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lgvsnik
сообщение 14.4.2023, 7:23
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.1.2023
Пользователь №: 412618



Цитата(AI 155 @ 14.4.2023, 9:49) *
А почему маркой и твердостью стали крепежа никто не интересуется ? Шпильки и пр. крепеж из хозмага довольно мягкий и непрочный.



Послушаю с удовольствием тоже информацию по этому поводу, если поделитесь.
Всегда закупали стандартные шпильки и крепеж, каких либо требований не было тут.

Цитата(nick2 @ 14.4.2023, 10:24) *
перечитал.
Вы по две гайки с каждой стороны закладываете.
Контрагайка.
без гровера.
А я по одной считаю. С гровером.
Поэтому разница
rolleyes.gif



На сквозных отверстиях согласен можно гровером с шайбой заменить 2 гайку, но на глухих отверстиях чтобы докрутить полностью шпильку без контрогайки не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 14.4.2023, 9:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



По скольку раньше в союзе была стандартизация практически почти на всё сантехническое оборудование и фитинги то и стандартный крепёж под него выпускали .Сейчас тоже он есть , но при выборе соединений с разной арматурой надо уточнять, подойдёт или нет Я ещё на стадии проекта и далее спецификации сразу расчитываю, по закладываемому оборудованию и соединениям ,размерность болтов или шпилек нужной длины. Это облегчает работу монтажникам .
Да если магазин нормальный , то там пишут при продаже штанги с резьбой для шпилек и сорт стали.

Сообщение отредактировал svoroponov - 14.4.2023, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.4.2023, 16:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Lgvsnik @ 14.4.2023, 9:23) *
Послушаю с удовольствием тоже информацию по этому поводу, если поделитесь.
Всегда закупали стандартные шпильки и крепеж, каких либо требований не было тут.

В каком смысле стантардные, что такое стадартные в вашем понимании.
У них тоже есть марка стали и др. характеристики и область примения. На авто же не ставят случайные болты со стройрынка.

Сообщение отредактировал AI 155 - 14.4.2023, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения