Палаты интенсивной терапии. |
|
|
Гость_Sparcle_*
|
14.9.2009, 12:24
|
Guest Forum
|
В Мед. сан части что я сейчас проектирую есть палаты интенсивной терапиии, нужно сделать их вентиляцию. согласно СНиП 2,08,02-89 таблица 26, нужно по расчёту но не менее 10 крат, но что значит вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, проектируется вроде голая палата, без наркозных. т.е. я 100% могу через общеобменку выдуть? На приток надо ФЯС ставить.
|
|
|
|
Гость_Alex N_*
|
16.9.2009, 9:45
|
Guest Forum
|
вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, это значит что в палате интенсивной терапии, приток преобладает над вытяжкой, чтобы переток чистого воздуха был из палаты в наркозную, а не наоборот.
|
|
|
|
|
16.9.2009, 21:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Нет у него наркозной. Не не можете 100% - должны исключить перетекание изгрязного в чистое - подпор должен быть в палате.
|
|
|
|
Гость_Sparcle_*
|
22.9.2009, 9:55
|
Guest Forum
|
Спасибо, понял, что приток должен быть больше вытяжки, ещё вопрос: воздухообмен не менее 10 крат, это 10 объёмов на палату? это же 1300 кубов на одну? Значит с потолочными канальниками не прокатит?
|
|
|
|
|
22.9.2009, 10:04
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
|
10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию тепла и влаги проверить и рециркуляция категорически запрещена в подобных помещениях.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 11:43
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 11:04) [snapback]437258[/snapback] 10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию тепла и влаги проверить и рециркуляция категорически запрещена в подобных помещениях. Рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА? С чего бы это -ссылку в студию плис.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 12:50
|
Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392
|
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров
|
|
|
|
|
22.9.2009, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований...
|
|
|
|
|
22.9.2009, 12:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Однозначно.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 12:58) [snapback]437369[/snapback] Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Обычно для реанимационных залов рециркуляцию не делают. Причина - запахи, которые НЕРА фильтры не убирают. В залах реанимации могут использоваться лекарственные препараты с сильным запахом, да и сами больные воздуха не озонируют. Поэтому для экономии энергии при такой большой кратности применяются кондиционеры- рекуператоры раздельных потоков с высоким коэффициентом возврата тепла н.п. теплонасосами
|
|
|
|
|
22.9.2009, 16:46
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
|
Цитата(Vano @ 22.9.2009, 12:43) [snapback]437312[/snapback] Рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА? С чего бы это -ссылку в студию плис. Пардон, точнее разрешена, только если в доводчике стоит фильтр класса не менее чем требуемая чистота помещения, соответственно НЕРА. Я таких просто не встречал. Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 13:58) [snapback]437369[/snapback] Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований... Можно для ознакомления ссылку?
|
|
|
|
|
22.9.2009, 16:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 17:46) [snapback]437527[/snapback] Пардон, точнее разрешена, только если в доводчике стоит фильтр класса не менее чем требуемая чистота помещения, соответственно НЕРА. Я таких просто не встречал. Можно для ознакомления ссылку? Пром изготовления ссылочку предоставит думаю старый патриот, а так приточка гигиенического исполнения закольцованная на рециркуляцию. Запрещений на рециркуляцию сейчас нет, разные бывают случаи - когда она нужна когда нет.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 18:02
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата Можно для ознакомления ссылку? Например ЗАО Товарково WWW.ftov.ru А по теме: свежий воздух по нормам а приток в палату из условия чистоты.
Сообщение отредактировал JJJJ - 22.9.2009, 18:06
|
|
|
|
|
22.9.2009, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 16:46) [snapback]437527[/snapback] Можно для ознакомления ссылку? Это в РФ http://www.wkt.ru/Высококачественное оборудование, я с ним работал.....
|
|
|
|
|
22.9.2009, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Цитата Можно для ознакомления ссылку? Я так понимаю, что вопрос не о ссылке на пункт СанПиН 2.1.3-1375-03. А что касается оборудования, то вот пара ссылок: 1 и 2. Последняя ссылка на медицинские кондиционеры домодедовского завода. Это топорные агрегаты, сродни изделиям отечественным автопрома. Но сейчас, как я понимаю, речь идёт не о качестве, а о приведении здесь принципиальных примеров. При желании можно найти много ссылок на подобные медицинские кондиционеры импортного производства нормального качества. Они могут работать как в режиме частичной, так и в режиме полной рециркуляции. Кстати, в ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях» в разделах 5.5 – 5.9 рассматриваются принципиальные схемы применения подобных вентустановок. В режиме полной рециркуляции такая вентустановка представляет собой автономное устройство для очистки воздуха от микрофлоры и загрязнений.
Сообщение отредактировал old patriot - 22.9.2009, 21:25
|
|
|
|
|
23.9.2009, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073
|
Почему-то в ГОСТе 52539-2006 написано см. рисунок 1 или 2. А сами рисунки не прилагаются.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 19:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Версия у Вас такая - ловите
|
|
|
|
|
23.9.2009, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073
|
Поймала))) Большое спасибо)))
|
|
|
|
Гость_Sparcle_*
|
27.9.2009, 21:29
|
Guest Forum
|
Цитата(Bombur @ 22.9.2009, 15:50) [snapback]437359[/snapback] 7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров пожалуйста укажите источник цитаты, в моей версии СанПиН 2.1.3-1375-03 таких пунктов нет.
|
|
|
|
|
27.9.2009, 21:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Sparcle @ 27.9.2009, 22:29) [snapback]439281[/snapback] пожалуйста укажите источник цитаты, в моей версии СанПиН 2.1.3-1375-03 таких пунктов нет. Это СНиП 41-01-2003 раздел про размещение оборудования.
|
|
|
|
Гость_Sparcle_*
|
27.9.2009, 22:00
|
Guest Forum
|
Цитата(Vano @ 28.9.2009, 0:35) [snapback]439284[/snapback] Это СНиП 41-01-2003 раздел про размещение оборудования. Спс, глянул. Ещё хотел про ФяС узнать, на приток в палаты интенсивной терапии их ставить надо, а в общие, смотровую, столовую не надо по СНиПу. Просто предыдущий проектировщик их поставила.
|
|
|
|
|
27.9.2009, 22:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Но, не забывайте про ограничения на размещения вент.оборудования по СанПиНу - над, под и смежно с..... ЗАПРЕЩЕНО. Цитата(Sparcle @ 27.9.2009, 23:00) [snapback]439289[/snapback] Спс, глянул. Ещё хотел про ФяС узнать, на приток в палаты интенсивной терапии их ставить надо, а в общие, смотровую, столовую не надо по СНиПу. Просто предыдущий проектировщик их поставила. Регламентируется СанПиНом и ГОСТом на чистые помещения ЛПУ.
|
|
|
|
Гость_Sparcle_*
|
27.9.2009, 22:32
|
Guest Forum
|
Цитата(Vano @ 28.9.2009, 1:05) [snapback]439291[/snapback] Но, не забывайте про ограничения на размещения вент.оборудования по СанПиНу - над, под и смежно с..... ЗАПРЕЩЕНО. Регламентируется СанПиНом и ГОСТом на чистые помещения ЛПУ. в корридоре, а рядом палата, то нельзя? а если сделать сестринскую или кладовку? я ещё могу архов дёрнуть. по СанПиНу п.6.8 Воздух подаваемый в палаты интенсивной терапииобрабатывается фильтром H11-H14, это ясно, смотровая относится к чистым помещениям, значит там ФяС не нужен?
|
|
|
|
Гость_Sparcle_*
|
1.10.2009, 16:02
|
Guest Forum
|
Зацените черновик проекта с палатами интенсивной терапии.
Прикрепленные файлы
МСЧ_92.dwg ( 1,38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 178
|
|
|
|
|
1.10.2009, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и по решениям и по энергосбережению. По решениям: По-моему и у вас по нормам в реанимации (ПИТ) кондиционирование воздуха. Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных в ПИТ должно быть повышенное давление, чтоб небыло перетоков в ЧП из смежных помещений. Должно быть 3 ступени фильтрации, последняя НЕРА. У НЕРА фильтров высокое сопротивление Нет балансировки
|
|
|
|
|
1.10.2009, 17:10
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
|
Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этажам не рекомендуется.
|
|
|
|
|
1.10.2009, 19:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(kornkorn @ 1.10.2009, 18:10) [snapback]440908[/snapback] Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этажам не рекомендуется. В ЛПУ запрещено горизонтальные поэтажные ветки соединять вертикальным коллектором, соединять надо через горизонтальный коллектор.
|
|
|
|
Гость_Sparcle_*
|
2.10.2009, 7:21
|
Guest Forum
|
Цитата(Vano @ 1.10.2009, 22:51) [snapback]440960[/snapback] В ЛПУ запрещено горизонтальные поэтажные ветки соединять вертикальным коллектором, соединять надо через горизонтальный коллектор. а их (вертикальных коллекторов) и нет. Горизонтальный коллектор при этом надо в подвал пихать. Дабы избежать сего и сделана вентиляция под потолком.
|
|
|
|
Гость_Sparcle_*
|
2.10.2009, 7:28
|
Guest Forum
|
Цитата(jota @ 1.10.2009, 19:55) [snapback]440906[/snapback] Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и по решениям и по энергосбережению. По решениям: По-моему и у вас по нормам в реанимации (ПИТ) кондиционирование воздуха. Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных в ПИТ должно быть повышенное давление, чтоб небыло перетоков в ЧП из смежных помещений. Должно быть 3 ступени фильтрации, последняя НЕРА. У НЕРА фильтров высокое сопротивление Нет балансировки Что конкретно в решениях не так? Нормы читал, большая часть систем по рекомендациям. С энергосбережением что делать, если рекуперация запрещена? Кондиционирование чем делать? Есть кондиционеры фирмы Веза, для чистых помещений, но как это понять: кондиционер+вентиляция, это сколько же мне надо воздуха при 10кратном обмене гонять? У нас перед НеРа делают две ступени и вроде это допускается. У НЕРА высокое сопротивление в конце эксплуатации, так оно почти как у пары калориферов, поставленных последовательно. Как сделть балансировку?
|
|
|
|
|
24.11.2009, 14:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959
|
Цитата(jota @ 1.10.2009, 16:55) Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных Коллеги, подскажите пожалуйста, в каких нормах говорится по вытяжку с 2 зон? никак не могу найти
|
|
|
|