> Палаты интенсивной терапии.
Гость_Sparcle_*
сообщение 14.9.2009, 12:24
Сообщение #1





Guest Forum






В Мед. сан части что я сейчас проектирую есть палаты интенсивной терапиии, нужно сделать их вентиляцию.
согласно СНиП 2,08,02-89 таблица 26, нужно
по расчёту но не менее 10 крат, но что значит вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, проектируется вроде голая палата, без наркозных. т.е. я 100% могу через общеобменку выдуть?
На приток надо ФЯС ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 16.9.2009, 9:45
Сообщение #2





Guest Forum






вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, это значит что в палате интенсивной терапии, приток преобладает над вытяжкой, чтобы переток чистого воздуха был из палаты в наркозную, а не наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.9.2009, 21:40
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Нет у него наркозной.
Не не можете 100% - должны исключить перетекание изгрязного в чистое - подпор должен быть в палате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 22.9.2009, 9:55
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо, понял, что приток должен быть больше вытяжки, ещё вопрос: воздухообмен не менее 10 крат, это 10 объёмов на палату? это же 1300 кубов на одну? Значит с потолочными канальниками не прокатит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 22.9.2009, 10:04
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию тепла и влаги проверить и рециркуляция категорически запрещена в подобных помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2009, 11:43
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 11:04) [snapback]437258[/snapback]
10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию тепла и влаги проверить и рециркуляция категорически запрещена в подобных помещениях.

Рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА? С чего бы это -ссылку в студию плис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombur
сообщение 22.9.2009, 12:50
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392



7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 22.9.2009, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2009, 12:59
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2009, 13:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 12:58) [snapback]437369[/snapback]
Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции.

Обычно для реанимационных залов рециркуляцию не делают. Причина - запахи, которые НЕРА фильтры не убирают. В залах реанимации могут использоваться лекарственные препараты с сильным запахом, да и сами больные воздуха не озонируют. biggrin.gif
Поэтому для экономии энергии при такой большой кратности применяются кондиционеры- рекуператоры раздельных потоков с высоким коэффициентом возврата тепла н.п. теплонасосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 22.9.2009, 16:46
Сообщение #11


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Vano @ 22.9.2009, 12:43) [snapback]437312[/snapback]
Рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА? С чего бы это -ссылку в студию плис.

Пардон, точнее разрешена, только если в доводчике стоит фильтр класса не менее чем требуемая чистота помещения, соответственно НЕРА. Я таких просто не встречал.

Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 13:58) [snapback]437369[/snapback]
Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований... smile.gif

Можно для ознакомления ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2009, 16:59
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 17:46) [snapback]437527[/snapback]
Пардон, точнее разрешена, только если в доводчике стоит фильтр класса не менее чем требуемая чистота помещения, соответственно НЕРА. Я таких просто не встречал.
Можно для ознакомления ссылку?

Пром изготовления ссылочку предоставит думаю старый патриот, а так приточка гигиенического исполнения закольцованная на рециркуляцию.
Запрещений на рециркуляцию сейчас нет, разные бывают случаи - когда она нужна когда нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.9.2009, 18:02
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата
Можно для ознакомления ссылку?

Например ЗАО Товарково
WWW.ftov.ru
А по теме: свежий воздух по нормам а приток в палату из условия чистоты.

Сообщение отредактировал JJJJ - 22.9.2009, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2009, 18:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 16:46) [snapback]437527[/snapback]
Можно для ознакомления ссылку?

Это в РФ
http://www.wkt.ru/
Высококачественное оборудование, я с ним работал.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 22.9.2009, 21:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
Можно для ознакомления ссылку?


Я так понимаю, что вопрос не о ссылке на пункт СанПиН 2.1.3-1375-03.
А что касается оборудования, то вот пара ссылок: 1 и 2.
Последняя ссылка на медицинские кондиционеры домодедовского завода. Это топорные агрегаты, сродни изделиям отечественным автопрома. Но сейчас, как я понимаю, речь идёт не о качестве, а о приведении здесь принципиальных примеров. При желании можно найти много ссылок на подобные медицинские кондиционеры импортного производства нормального качества. Они могут работать как в режиме частичной, так и в режиме полной рециркуляции.
Кстати, в ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях» в разделах 5.5 – 5.9 рассматриваются принципиальные схемы применения подобных вентустановок. В режиме полной рециркуляции такая вентустановка представляет собой автономное устройство для очистки воздуха от микрофлоры и загрязнений.


Сообщение отредактировал old patriot - 22.9.2009, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 18:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Почему-то в ГОСТе 52539-2006 написано см. рисунок 1 или 2. А сами рисунки не прилагаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:11
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Версия у Вас такая - ловите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_52539_2006.doc ( 301 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 20:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Поймала))) Большое спасибо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 21:29
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Bombur @ 22.9.2009, 15:50) [snapback]437359[/snapback]
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров


пожалуйста укажите источник цитаты, в моей версии СанПиН 2.1.3-1375-03 таких пунктов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.9.2009, 21:35
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Sparcle @ 27.9.2009, 22:29) [snapback]439281[/snapback]
пожалуйста укажите источник цитаты, в моей версии СанПиН 2.1.3-1375-03 таких пунктов нет.

Это СНиП 41-01-2003 раздел про размещение оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 22:00
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Vano @ 28.9.2009, 0:35) [snapback]439284[/snapback]
Это СНиП 41-01-2003 раздел про размещение оборудования.


Спс, глянул. Ещё хотел про ФяС узнать, на приток в палаты интенсивной терапии их ставить надо, а в общие, смотровую, столовую не надо по СНиПу. Просто предыдущий проектировщик их поставила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.9.2009, 22:05
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Но, не забывайте про ограничения на размещения вент.оборудования по СанПиНу - над, под и смежно с..... ЗАПРЕЩЕНО.

Цитата(Sparcle @ 27.9.2009, 23:00) [snapback]439289[/snapback]
Спс, глянул. Ещё хотел про ФяС узнать, на приток в палаты интенсивной терапии их ставить надо, а в общие, смотровую, столовую не надо по СНиПу. Просто предыдущий проектировщик их поставила.

Регламентируется СанПиНом и ГОСТом на чистые помещения ЛПУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 22:32
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Vano @ 28.9.2009, 1:05) [snapback]439291[/snapback]
Но, не забывайте про ограничения на размещения вент.оборудования по СанПиНу - над, под и смежно с..... ЗАПРЕЩЕНО.
Регламентируется СанПиНом и ГОСТом на чистые помещения ЛПУ.


в корридоре, а рядом палата, то нельзя? а если сделать сестринскую или кладовку? я ещё могу архов дёрнуть.

по СанПиНу п.6.8 Воздух подаваемый в палаты интенсивной терапииобрабатывается фильтром H11-H14, это ясно, смотровая относится к чистым помещениям, значит там ФяС не нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 1.10.2009, 16:02
Сообщение #24





Guest Forum






Зацените черновик проекта с палатами интенсивной терапии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  МСЧ_92.dwg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2009, 16:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и по решениям и по энергосбережению.
По решениям:
По-моему и у вас по нормам в реанимации (ПИТ) кондиционирование воздуха.
Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных
в ПИТ должно быть повышенное давление, чтоб небыло перетоков в ЧП из смежных помещений.
Должно быть 3 ступени фильтрации, последняя НЕРА.
У НЕРА фильтров высокое сопротивление
Нет балансировки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 17:10
Сообщение #26


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этажам не рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.10.2009, 19:51
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kornkorn @ 1.10.2009, 18:10) [snapback]440908[/snapback]
Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этажам не рекомендуется.

В ЛПУ запрещено горизонтальные поэтажные ветки соединять вертикальным коллектором, соединять надо через горизонтальный коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 2.10.2009, 7:21
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Vano @ 1.10.2009, 22:51) [snapback]440960[/snapback]
В ЛПУ запрещено горизонтальные поэтажные ветки соединять вертикальным коллектором, соединять надо через горизонтальный коллектор.


а их (вертикальных коллекторов) и нет.

Горизонтальный коллектор при этом надо в подвал пихать.

Дабы избежать сего и сделана вентиляция под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sparcle_*
сообщение 2.10.2009, 7:28
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(jota @ 1.10.2009, 19:55) [snapback]440906[/snapback]
Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и по решениям и по энергосбережению.
По решениям:
По-моему и у вас по нормам в реанимации (ПИТ) кондиционирование воздуха.
Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных
в ПИТ должно быть повышенное давление, чтоб небыло перетоков в ЧП из смежных помещений.
Должно быть 3 ступени фильтрации, последняя НЕРА.
У НЕРА фильтров высокое сопротивление
Нет балансировки


Что конкретно в решениях не так? Нормы читал, большая часть систем по рекомендациям. С энергосбережением что делать, если рекуперация запрещена?

Кондиционирование чем делать? Есть кондиционеры фирмы Веза, для чистых помещений, но как это понять: кондиционер+вентиляция, это сколько же мне надо воздуха при 10кратном обмене гонять?

У нас перед НеРа делают две ступени и вроде это допускается.

У НЕРА высокое сопротивление в конце эксплуатации, так оно почти как у пары калориферов, поставленных последовательно.

Как сделть балансировку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 24.11.2009, 14:46
Сообщение #30


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(jota @ 1.10.2009, 16:55) *
Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных

Коллеги, подскажите пожалуйста, в каких нормах говорится по вытяжку с 2 зон? никак не могу найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 10:38