Цитата(Yuri 87 @ 20.2.2013, 7:14)
Рекуператор=теплоутилизатор, верно. Тогда в расчёт пойдёт пластинчатый. но встаёт вопрос о фильтре на вытяжке, нужен ли там фильтр абсолютной очистки, или тонкой хватит? Спасибо.
Ещё по фильтрам: секция предварительной очистки G4+F5(F9) и встаёт вопрос по HEPA фильтрам, я так понял, пролистав соседние темы, что они устанавливаются либо у воздухораспределителей, либо в приточке. Ставить и туда и туда смысла ведь нет?
Абсолютных фильтров не бывает. Бывают сверхвысокой очистки (фильтры ульпа - U15-U17).
Какие фильтры необходимы вам нужно считать в зависимости от класса чистоты в помещении,
запыленности наружного воздуха, генерации аэрозоля в помещении, числа ступеней фильрации)
Ставить и "туда и туда" смысла действительно нет. Я уже писал что оконечные фильтры должны стоять
непосредственно перед подачей в помещение. Для этой цели можно использовать так называемые фильтровентиляционные модули (ФВМ - оборудованы штатным вентилятором и воздухораспределителем)
или просто фильтровальные ячейки с воздухораспределителем. Если будете использовать фильтры ульпа,
то потребуется 4 ступени предфильтра.