Цитата(alem @ 3.7.2014, 6:59)
Это надо говорить "мне без разницы", гораздо точнее будетг. Тем более про помещение. Откуда вы знаете на стадии проектирования, какие в каком помещении двления? В негерметизированном, так сказать, может быть гравитационный перепад мноооого паскалей.
Меня немного расстраивают возможные гравитационные перепады при выводе трубы на улицу.
По проекту перепад между помещением с самым чистым классом чистоты и референс линией должно соответствовать 25 Па.
Насколько тут опасен гравитационный перепад со стороны улицы?
По проекту труба из перфорированного бокса, расположенного на улице заходит в здание проходит мимо всех датчиков (подключение ко всем гибкими шлангами)
и далее глушится. Вопрос, нужно ли выводить другой конец трубы на улицу в тот же самый (или другой бокс) или достаточно заглушить трубу в районе наиболее удаленного датчика?
спасибо всем за комментарии