Пока из документации на эти девайсы полученные от форумчан получается следующее.
Слова в руководстве на устройство "может работать в standalone" стоит читать как - ПЛК может работать автономно, но только лишь после того как настроен его профиль работы:
1 Box Configuration
• Cooling
• Series Fan
• Induction
• Parallel Fan"
2 Reheat Type
• Staged Electric
• Time Proportioned
• Floating/ Proportional Hydronic Reheat
• None
А этот профиль устройства активируется/настраивается лишь из ТАС(Шнайдеровского) софта - WorkPlace Tech Tool (WP Tech). Иначе даже передавая значения переменных в ПЛК через LONMaker устройство неактивно, те.е даже встроенный изеритель потока/давления не работатет (не выдает в LON-профиль устройства никаких значений).
И только после конфигурирования ПЛК при помощи софта WorkPlace Tech Tool (WP Tech), потом данный ПЛК можно юзать в сети LON. Другими словами у данного ПЛК из LONMaker сконфигурировать можно только то, что касается обмена данными по сети LON, задать некие задания/уставки, но никак не профиль (конфигурацию) самого устройства.
Т.е без софта WorkPlace Tech Tool (WP Tech) данный ПЛК по сути мертвая железка.
Может здесь есть ТАС спецы и они опровергнут мои выводы.