Отключение вентиляции при пожаре |
|
|
|
28.7.2010, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Систему управления вентиляцией проектирую впервые. И вот опять возник у меня вопрос - отключение вентиляции при пожаре. Состав вентиляции: - 6 приточных установок (одна из которых с электроподогревателем) - 2 вытяжпых установки - клапана естественной вытяжки и приточки.
В снипе п.12.4 написано: "отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:
= централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции; = индивидуально для каждой системы."
Что-то я не совсем понимаю - можно и так и так? Я предусмотрел при пожаже выдачу команд СТОП на все вентиляторы, и ЗАКРЫТЬ на все заслонки (т.е. индивидуально для каждой системы). Так разрешено? Или нужно ставить автоматы с независимыми расцепителями и по пожару их рубить?
Заранее благодарен всем ответившим.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
А тут с какой ноги пожарник встал - мы сделали на расцепителях, хотя сигнал пожар заведен на контроллер и отрубает вентиляцию.. Но нас не поняли, а что то доказывать стали - пригрозили что заставят еще и пожарный водоем строить
|
|
|
|
|
28.7.2010, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Вы сделали правильно, лучше отключать индивидуально каждую систему, особенно с водяными калориферами. учтите , что отключение питания щитов вентиляции (контакторы, расцепители и т.д.) могут быть в разделе электрики, очень часто с таким сталкивался и после монтажа объекта выкидывал все эти приблуды электриков, т.к в моих щитах уже были предусмотрены входы от ОПС. to Pzotov. И правильно не поняли, т.к. контроллер в выключении приточки при пожаре участвовать не должен  . Более того, если приточка с частотником, то частотник надо запитывать через контактор, который железно отключается при пожаре!!!
Сообщение отредактировал coverart - 28.7.2010, 11:46
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.7.2010, 12:00
|
Guest Forum

|
Почему контроллер не должен участвовать, Хотя бы в журнал записать, что произошло событие.
Если уж очень хочется отключайте питание полностью, после паяйте радиаторы.
Но из-за отказа или случайного/преднамеренного отключения оборудования у смежников-электриков или ОПС, ремонтировать и и менять оборудование за свой счет не всем понравится.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 12:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Приточки без калориферов.
То coverart
недопонимание у нас. Команды СТОП выдаёт именно контроллер (на контакторы). Вы пишете, я сделал правильно, но ПЛК использовать нельзя. (Даже если буду использовать расцепители автоматов, то команды туда всё равно с ПЛК пойдут)
То Ludvig
Контроллер стоит в отдельном щите.
Сообщение отредактировал Виктор10 - 28.7.2010, 12:39
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.7.2010, 12:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 15:33)  Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы. А на практике обычных применений, тоже так делаете? В общем то этот вопрос описан в снип вентиляции.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 13:12
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата Контроллер стоит в отдельном щите. Так отрубай питание вентиляции в щитовой, не понимаю проблемы.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Проблемы нет  есть вопрос - при пожаре обязательно обесточить вентиляцию, или можно выключить (стоп всех установок)?
|
|
|
|
|
28.7.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
И небольшой вопрос по автомату АВВ TmaxT7.
электрики поставили такой вводной автомат. мне при определённых условиях нужно его отключить. Рассказывать, как он работает, мне не хотят (такая вот у нас дружба). Смотрю каталог. Вижу реле отключения (Y0). Подскажите, пожалуйста, чтобы отключить автомат, мне нужно запитать это реле или выдать сухой контакт. И вопрос второй - команда на реле (напряжение или сухой контакт) в течении кокого времени должна идти? (импульс или постоянно)
|
|
|
|
|
28.7.2010, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы. Вы тоже почитайте что такое 1-я категория и когда она применяется... Если запитали по двум вводам с АВР от двух РЩ, которые с одной подстанции - то это извините не 1-я категория... Пожарники же смотрят просто - если питание отрубилось - все нормально, а когда стоп от ПЛК.. - для них это просто вне зоны восприятия..
|
|
|
|
|
28.7.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Цитата контроллер в выключении приточки при пожаре участвовать не должен . Более того, если приточка с частотником, то частотник надо запитывать через контактор, который железно отключается при пожаре!!! Спорное утверждение. Можете обосновать пунктами нормативных документов? ИМХО нет таких требований. Цитата Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы. А что требует питать контроллеры по 1 категории? Возможно, я просто не в теме. Я бы питал контроллер по той же категории что и приточку и ставил бы его в шкаф приточки и питание брал бы в шкафу приточки, и все дела. Может, я чего-то не понимаю, тогда расскажите, интересно.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Посмотрите каталог по АВВ. Расцепители бывают разные..
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.7.2010, 14:58
|
Guest Forum

|
Есть у меня одно наблюдение. иногда пишуть в форуме , что должно отключатся напрямую, но не припомню чтобы в ОПС отключалось напрямую( не великий я спец) вроде пожарка раздает контроллером сигнал потребителям , електрикам или еще кому. Для меня так: в ясчике есть отдельный вход на сигнал ОПС или хотите, отключайте питанием, или тащите питание на контрольные цепи, в общем то по барабану. все предусмотрено. Хе-хе.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 18.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10099

|
Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 9:33)  Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы. Попрошу Вас привести ссылки на пункты ПУЭ, если не сложно. Цитата(_Роман_ @ 28.7.2010, 10:57)  Спорное утверждение. Можете обосновать пунктами нормативных документов? ИМХО нет таких требований. тоже хотел бы увидеть ссылку на норматив Цитата А что требует питать контроллеры по 1 категории? Возможно, я просто не в теме. Я бы питал контроллер по той же категории что и приточку и ставил бы его в шкаф приточки и питание брал бы в шкафу приточки, и все дела. Может, я чего-то не понимаю, тогда расскажите, интересно. Требует СНиП 41-01-2003. п.12.2.: .... Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории... Управление защитой от замораживания реализована, как правило, на базе контроллера.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
СНИП этот писали прид**ки, не надо тупо следовать тому, что в нем написано. По жизненному опыту: 1. Отключение при пожаре посредством снятия питания с приточных установок. + Простое и понятное решение. + Не надо тянуть кабели от ОПС к щитам управления. - При аварийном срабатывании пожарной сигнализации есть риск разморозить калориферы зимой. При настоящем срабатывании всем пофигу. Соотношение ложных/реальных срабатываний думаю сами знаете  - Не сохраняется возможность диспетчеризации щитов 2. Отключение при пожаре посредством подачи сигнала на цифровой вход контроллера. + Нет риска размораживания калорифера. + Диспетчеризация сохраняется. - Надо тянуть кабель от ОПС к каждому щиту (сейчас это не проблема, на последнем объекте пожарные просто смонтировали рядом с щитами адресные релейные модули, а от них скинули концы по 2 метра). Каждый решает для себя в зависимости от отмороженности/замороченности заказчиков/субподрядчиков/пожарных какой способ применить. ЛИЧНО Я ВСЕГДА ПРИМЕНЯЮ СПОСОБ №2, если такая возможность существует.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 17:32
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата СНИП этот писали прид**ки, не надо тупо следовать тому, что в нем написано. В деревне так и делают. Цитата Отключение при пожаре посредством подачи сигнала на цифровой вход контроллера. Реализация целостности линии связи отсутствует. Всё это до поры, пока дядя в форме МЧС не нагрянет. И вот тогда, как пел Новиков:- Со звездами на ляжках, я за неделю выучил все СНИПы.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.7.2010, 17:44
|
Guest Forum

|
Так сложно контроллеру опс проверить целостность линии? про дядей рассказываете еще. Этим дядям мало дела до этих дел. Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 20:32)  В деревне так и делают. Зато в Маскве зашибись горит и взрывается. хи-хи.
|
|
|
|
|
28.7.2010, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Говоря о выключении приточки, я имел ввиду, конечно же, вентилятор (контактор вентилятора, контактор питания частотника вентилятора), а также закрытие заслонки. Сиглал от ОПС (как правило сухой контакт) НЕЛЬЗЯ заводить непосредственно в контроллер, также как и термостат обмерзания водяного калорифера! А контроллер отключаться не должен, для того чтобы, как сказал Boris Blade, контроллер записал в журнал сработку пожарки, регулировал температуру обратки теплоносителя и т.д.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.7.2010, 19:21
|
Guest Forum

|
Но каким устройством систма ОПС управляется, неужели срабатывание датчика (микросхемного или транзисторного) ведет к прямому запуску насоса или вентилятора в обход контроллера ОПС? Ответ известен, но в таком случае контроллеру ОПС можно управлять и выбирать среди аварий и срабабатываний пожарных датчиков, а контроллеру ОВ, нельзя, он что ущербный по отношению к контроллеру ОПС? Объясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.7.2010, 19:25
|
|
|
|
|
28.7.2010, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.2.2010
Из: Москва
Пользователь №: 45548

|
А можно глупый вопрос::: а зачем все производители контроллеров прописывают на каждый конроллер отключение при пожарЕ????
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.7.2010, 20:00
|
Guest Forum

|
Дык проще прописать сразу. чем потом бегать из-за ошипки проектолога )))))
|
|
|
|
|
28.7.2010, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Каждый применяет схемотехнические решения в соответствии со своими предпочтениями (естественно после нормативных документов). В схемотехнику контроллеров ОПС я пока не вникал (скоро и до этого дойду), и меня она не волнует. Разъясняю: если система ОПС при пожаре не сработала (не выдала сигнал о пожаре щитам автоматики вентиляции), то это проблема пожарников (производителей, проектировщиков, монтажников ОПС и т.д.). А вот если же мой щит не отработал этот сигнал тады ОЙ! И чтобы не было этого ОЙ (а также проблем с проверяющими пожарниками и другими заинтересованными лицами, которым непонятна логика, надежность и т.д. контроллеров вентиляции) я применяю релейную развязку (которая, как правило, понятна выше перечисленным) в своих щитах.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Как показывает практика предпочтительно делать так: - при сработке системы пожарной сигнализации соответствующий выходной модуль пожарки выдает дискретный сигнал "Пожар"; - сигнал "Пожар" через реле отключает цепь питания двигателя вентилятора, а дальше может дублироваться и размножаться, хоть в контроллер, хоть на другие шкафы управления; - производители контроллеров прописывают отключение при пожаре, чтобы отключение вентустановки происходило корректно, а не сыпались множественные аварийные сообщения; - хотя сейчас многие контроллеры имеют пожарный сертификат, лучше, чтобы отключение происходило "железно", без участия контроллера, его логики, возможных глюков и т.п. Тупо - пришел сигнал "Пожар" - рвем цепь питания вентилятора. А то, ттт, прокурору потом долго объяснять придется про контроллеры.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Реализация целостности линии связи отсутствует. Ну да, рассказывайте сказки. Катушка реле ОПС держится всегда под напряжением. При обрыве провода или любой другой неисправности приточная установка остановится по сигналу "Пожар".
|
|
|
|
|
29.7.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Mars и Abysmo в самую точку!!!
|
|
|
|
|
29.7.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Опа. Про первую категорию для контроллеров приточек это интересно. Не обращали внимания раньше. Правда, там, в СНиПе есть вариант питать от второй категории, если шкаф автоматики питается отдельно. Что такое "раздельное питание" надо еще проверить, но видимо имеется в виду отдельная линия от щита со своим "автоматом". По поводу всего остального - зачем перестраховываться? Сигнал от АПС на вход контроллера, и всё. Требования к контролю этой кабельной линии - только если отключаем "с использованием автомата с независимым расцепителем", которых в приточке нах никому не нужен. Если надо отключить вытяжку, можно обойти требование снипа, поставив отдельный контактор. Или выполнить этот контроль линии - если АПС делается на том же "Орионе", например. Дублировать отключение вентилятора контроллером при пожаре какими-то внешними схемами - не вижу смысла. Нормативные документы этого не требуют. На контроллере есть специальный вход. Обязательной сертификации по ПБ контроллер вентиляции не подлежит. Попробуйте опровергнуть мою позицию, если не согласны.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
To _Роман_ Цитата(coverart @ 28.7.2010, 21:06)  Каждый применяет схемотехнические решения в соответствии со своими предпочтениями (естественно после нормативных документов). ... если система ОПС при пожаре не сработала (не выдала сигнал о пожаре щитам автоматики вентиляции), то это проблема пожарников (производителей, проектировщиков, монтажников ОПС и т.д.). А вот если же мой щит не отработал этот сигнал тады ОЙ! И чтобы не было этого ОЙ (а также проблем с проверяющими пожарниками и другими заинтересованными лицами, которым непонятна логика, надежность и т.д. контроллеров вентиляции) я применяю релейную развязку (которая, как правило, понятна выше перечисленным) в своих щитах.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
cauto, что вы хотели сказать? что если кто-то сомневается в надежности контроллера вентиляции, то надо ему в щит поставить релюшку, которая скажет "клац!" при проверке? Всё же имхо лучше, если при проверке перестанет дуть вентилятор. А что там клацает, это дело десятое. Если угождать всем сомневающимся заказчикам и инспекторам, можно много чего наворотить. Но наше дело обычно состоит в том чтобы: 1) всё работало 2) стоило адекватные деньги 3) не было нарушений нормативных документов. А если надо что-то большее - любой каприз за ихние деньги. Но тема не об этом. Я своим предыдущим сообщением всего лишь предлагал опровергнуть вот это: Цитата Дублировать отключение вентилятора контроллером при пожаре какими-то внешними схемами - не вижу смысла. Нормативные документы этого не требуют. Abysmo, когда в нормативных документах по пожарной безопасности идет речь о контроле целостности кабельной линии, имеется в виду обрыв или короткое замыкание, о котором узнаёт ППК. То, что при обрыве линии в/у отключится, не означает, что реализован контроль целостности линии. Чётких требований на этот счет нет, в каждом конкретном случае может быть по-разному.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Я хотел сказать что лучше поставлю доп. реле (как coverart и Abysmo), которое скажет "клац!" при срабатывании АПС или обрыве с ней связи, отключит вентилятор и закроет воздушную заслонку и буду после этого спокойно спать. И ОЙ! не случится и проблем с согласованиями не будет.
|
|
|
|