Цитата(maximys99 @ 27.10.2020, 15:03)
Если возможно "пароли и явки" (марка, модель и т.п.) очень благодарен буду.
Сниму ли я подъем/скачок давления в системе ГВС уже за РД в случае его установки. Или кратковременный подъем давления за регулятором в любом случае будет - как мне обслуживающие говорят.
п1. Ну нет затруднений набрать "регулятор давления" хоть пружинный, хоть рычажный, они десятки лет на рынке и даже до вашего появления на склоне ОВ и ВК.
п2 Снимите, как снимали в тысячах мест до вас или вне поля вашего опыта. А подьем кратковременный- так то быстродействие регулятора и это доли секунды, это не регулирующий клапан с датчиками и медленным приводом, тут все весьма быстрей.И "быстродействие" много от чего зависит- тут и близость патрубка импульсного от регулятора, от емкости всей сети после клапана и объема воды меж клапаном и импульсом. Некоторые сильно опасливые ставят мембранный бак еще, что б тот этот очень краткосрочный небольшой подьем сгладил.
Так что вы зря опасаетесь и колеблетесь в сомнениях при советах обслуживающих людей. Знаю одного из эксплуатирующих- так он всю жизнь проработал в конторе одной и у него место одно косячное было и там по парадоксу сделали потом, так он считал что так по этому парадоксу везде делать надо. Не делать косяков таких, а именно устранять так, иначе мол нехорошо будет.
Эт примерно как СО в коттедже- налепить без головы, а потом воздушит, ну и статику подними до 3 ати и не воздушит. Просто прячется косяк, а не исправляется он.Нет проявления ведь, но косяк так и остался и просто спрятан.