Диалог специалистов АВОК _ Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях _ Вентиляция в рентгенкабинете

Автор: udal 1.12.2006, 17:24

Господа!
Есть задача оборудовать вентиляцией рентгенкабинет.
В связи с этим возник ряд вопросов.
1. В СанПиНе 2.1.3.1375-03 про вентиляцию непосредственно рентгенкабинетов непосредственно ничего не сказано. Можно-ли их рассматривать как манипуляционные и заложить соответствующие кратности и температуру. Или может существуют другие нормативные документы, которые регламентируют устройство аентиляции именно в рентгенкабинетах. Надо ли рассчитывать воздухообмен на ассимиляцию каких-либо вредностей.
2. Я планирую поставить два фильтра EU3 и EU7. Правильно ли это.
3. Воздух достаточно вытягивать из верхней зоны или необходимо из верхней и нижней?
Если кто что посоветует или выскажет свои соображения заранее признателен.

Автор: Vik 1.12.2006, 18:29

Приток 3 крата, вытяжка 4. + радиологоческий фильтр на вытяжке.

Автор: barkov57 2.12.2006, 11:17

Нормы для рентген-кабинетов

размер 1,02М
кстати, в архиве весит в 10 раз меньше


 SanPIN2.6.1.1192_2003.doc ( 1,03 мегабайт ) : 1852
 

Автор: e.o.l. 2.12.2006, 12:46

сей же документ выложен в нормативных документах http://www.forum.abok.ru/index.php?act=ST&f=24&t=9871&st=0#entry63961 уже сжатый в архиве

Автор: Guest 2.12.2006, 13:53

Последняя выездная сессия ЦК ВКПБ рекомендовала ставить полониевые фильтры и диспетчеризацию по выделенной линии системы Искра-2бис ph34r.gif

Автор: dv19 4.12.2006, 11:57

Можно посмотреть http://www.forum.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=7790 .

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)

Автор: Bueva 4.12.2006, 15:38

Есть СанПиН 2.6.1.1192-03, где в приложении есть кратность воздухообмена в помещениях рентгенкабинета. Если не найдете, я Вам помогу.

Автор: Litvinov 4.12.2006, 16:18

Цитата(Bueva @ Dec 4 2006, 15:38 )
Есть СанПиН 2.6.1.1192-03, где в приложении есть кратность воздухообмена в помещениях рентгенкабинета. Если не найдете, я Вам помогу.

дык... тремя постами выше оно лежит wink.gif

Автор: crash0212 20.9.2010, 7:00

В первый раз проектирую вентиляцию в стоматологический рентген кабинет. Как правильно оформить.. Проект нужно здать в САНПИН.
Очень нужна помощь, так как время пожимает

Автор: stileost 31.5.2011, 10:05

Господа, нужна помощь!!! К нам обратились Заказчики на очередную паспортизацию систем вентиляции в рентгенкабинете. Просят сориентировать их по стоимости работ. Как рассчитать данную стоимость не знаю, т.к. обычно стоимость паспортов систем у нас сидит в стоимости монтажа.

Автор: alem 31.5.2011, 16:33

Паспортизация один раз делается. Это производственный контроль. Так же, по сметам. Если без смет, то мы делаем производственный контроль за 30% от стоимости паспортизации.

Но по санпину требуются замеры аккредитованной лаборатории, у вас таковая?

Автор: stileost 1.6.2011, 7:56

Спасибо. Такой лаборатории у нас нет, поищу в городе. Если не найду, то наверное откажемся от этой работы.

Автор: alem 1.6.2011, 8:25

Если в городе нет, то могут разрешить делать без аккредитации - надо поговорить с местным надзором.

Автор: kirzyk 13.2.2019, 20:20

Здравствуйте, можно ли ставить в рентген кабинет рекуператор vakio base? Я так понимаю защитных фильтров от радиации там нет