Автор: qqq777 20.9.2017, 13:09

Всем доброго дня.
У меня, надеюсь), короткий (и, возможно, для мега-профессионалов несколько наивный) вопрос -

Есть КНС на участке загородного дома, от которой предполагается проложить трубопровод с целью сброса хоз-бытовой канализации в поселковую сеть (лоток), так вот сам вопрос - следует делать уклон в сторону лотка, чтобы насос поднимал до выхода из КНС, а дальше самотёком в лоток (с выполнением норм скорости, уклона и заполнения) или правильнее будет всю трассу до лотка делать напорной, т.е. уклон в сторону выхода из КНС делать???

Заранее - всем спасибо.
P.S. поиск был использован), однозначный ответ не обнаружен.....

Автор: Dima_UA 20.9.2017, 13:40

лучше делать с уклоном в сторону поселковой канализации, если рельеф позволяет, что бы стоки после остановки насоса сами еще стекали в колодец.

П.С. это что у Вас поселковая сеть открытыми лотками проложена?

Автор: qqq777 20.9.2017, 14:19

да, именно поселковая сеть проложена лотками, но "закрытыми" с крышками - в грунте.