> Подбор КОС по расходу стоков (определение часового и секундного расхода)
bikeza
сообщение 15.5.2024, 1:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.4.2016
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773



Коллеги, доброго дня суток!

В рамках реализации одного проекта потребовалось подобрать и установить очистные для бытового стока, соответственно Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично. Но при запросе секундного расхода Заказчик просто методом перевода расхода из одной системы измерения в другую через калькулятор и получил 1,8 л/с. На указание о том, что такого секундного расхода быть не может и что стоки образуются разные в разную единицу времени, заказчик ещё и обвинил проектировщика в некомпетенции.

Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.5.2024, 7:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1397
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 1:39) *
Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично.

Часовая неравномерность тоже присутствует. В вашем случае, 6,4 м3/ч-это среднечасовой расход.

Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 1:39) *
расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только?

blink.gif

Сообщение отредактировал aminopower - 15.5.2024, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2024, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20269
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 3:39) *
Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только?

Вообще то это все рассчитывается. другое дело что расчёт этот производится не путем простого деления часового расхода на 3600, а несколько другим методом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.5.2024, 10:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 1:39) *
Коллеги, доброго дня суток!

В рамках реализации одного проекта потребовалось подобрать и установить очистные для бытового стока, соответственно Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично. Но при запросе секундного расхода Заказчик просто методом перевода расхода из одной системы измерения в другую через калькулятор и получил 1,8 л/с. На указание о том, что такого секундного расхода быть не может и что стоки образуются разные в разную единицу времени, заказчик ещё и обвинил проектировщика в некомпетенции.

Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только?

Какой диаметр подводящей трубы и её уклон?
А зачем, кстати, секундный расход на входе КОС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikeza
сообщение 15.5.2024, 11:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.4.2016
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2024, 17:21) *
несколько другим методом.

Просветите. если не сложно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2024, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20269
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 13:09) *
Просветите. если не сложно

У Вас стоки идут на ЛОС от одного здания или от нескольких?
Если от одного то вам в подмогу СП 30.13330.2020 п.п. 5.1-5.5.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.5.2024, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikeza
сообщение 17.5.2024, 2:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.4.2016
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2024, 18:48) *
Если от одного то вам в подмогу СП 30.13330.2020 п.п. 5.1-5.5.

Ну тогда существующий объект нужно рассматривать как проектируемый, строить схему водоотведения по количеству сантехприборов... Немного не тот подход для эксплуатируемого здания, заказчик такого точно не сделает, а бесплатно проектировщики такой работой заниматься не будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2024, 7:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20269
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(bikeza @ 17.5.2024, 4:02) *
Ну тогда существующий объект нужно рассматривать как проектируемый, строить схему водоотведения по количеству сантехприборов... Немного не тот подход для эксплуатируемого здания, заказчик такого точно не сделает, а бесплатно проектировщики такой работой заниматься не будут.

А что, просто посчитать количество сантехники и зная количество потребителей никак расчет нельзя сделать (без чертежей)? Там при известных данных с расчетом работы то минут на пятнадцать максимум...
Да и потом вопрос стоял
Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 3:39) *
Как объяснить нерадивому заказчику...

Обьяснить можно на основе нормативов, пункты нормативов я дал.
Ну а то что кому то не хочется оторвать пятую точку от стула и сходить посчитать сантехнику так в нормах такое не предусмотрено.
Извините, я чтобы сделать несколько интересующих меня замеров на существующем объекте бывало за две-три тысячи кэмэ летал (естественно не бесплатно)...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2024, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 17.5.2024, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 184
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(bikeza @ 17.5.2024, 2:02) *
Ну тогда существующий объект нужно рассматривать как проектируемый, строить схему водоотведения по количеству сантехприборов... Немного не тот подход для эксплуатируемого здания, заказчик такого точно не сделает, а бесплатно проектировщики такой работой заниматься не будут.

У существующего здания водосчетчики есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2024, 12:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20269
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(al1981 @ 17.5.2024, 11:45) *
У существующего здания водосчетчики есть?

Человеку секундный расход надо. Секундные вообще то очень серьезно различаться могут между собой, не факт что счетчик тут чем то помочь может. Ну сниммет он в одно время и получит к примеру расход 0,2 л/с а в другое время неотснятый расход допустим будет 5 л/с. Думаю тут расчётами надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 17.5.2024, 12:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 184
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.5.2024, 12:08) *
Человеку секундный расход надо. Секундные вообще то очень серьезно различаться могут между собой, не факт что счетчик тут чем то помочь может. Ну сниммет он в одно время и получит к примеру расход 0,2 л/с а в другое время неотснятый расход допустим будет 5 л/с. Думаю тут расчётами надо.

КОС будут 8 часов в сутки работать? Зачем секундный расход, если нужен усреднитель минимум на 67% суточного расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2024, 13:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20269
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(al1981 @ 17.5.2024, 14:49) *
КОС будут 8 часов в сутки работать? Зачем секундный расход, если нужен усреднитель минимум на 67% суточного расхода.

Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 3:39) *
Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока

Видать зачем то нужен. Сам не знаю
Может для усреднителя у него места нет?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2024, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.5.2024, 10:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1880
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



У вас сток на КОСы самотеком подается что ли? Или все-таки там где-то КНС? Может зак дал расходы из КНС? Тогда его цифры правильные

Сообщение отредактировал miter - 22.5.2024, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему