Местный отсос от машины плазменной резки металла, Нужна помошь |
|
|
Гость_korguzenkods_*
|
11.4.2008, 12:03
|
Guest Forum
|
Кто нибудь сталкивался с подобной техникой? Подскажите каким образом можно организовать местный отсос от этого агрегата?
|
|
|
|
Гость_korguzenkods_*
|
11.4.2008, 12:10
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 12:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Почитайте УДК 621,791-504 с такой фишкой не встречался. Кстати в инете предлагается секционный нижний отсос сабж Образующийся при сварке и резке аэрозоль характеризуется очень мелкой дисперсностью - более 90% частиц (по массе) имеют скорость витания меньше 0,1 м/с. Поэтому частицы аэрозоля не оседают и легко следуют за воздушными потоками аналогично газам.
При таком характере распространения вредных веществ не представляется возможным методами общеобменной вентиляции снизить их концентрацию на рабочем месте сварщика или резчика до допустимых пределов. Добиться этого можно только с помощью местного отсоса, перехватывая вредные выделения непосредственно у источника их образования. Чем ближе к источнику будет расположен местный отсос, тем меньший объем удаляемого воздуха обеспечит надежное улавливание вредных веществ.
Необходимость максимального приближения всасывающей воронки к источнику вредностей обусловлена аэродинамикой всасывания: уже на расстоянии равном диаметру отверстия (воронки) эффект всасывания практически отсутствует.
Как уже сказано, именно появление гибких воздуховодов позволило разработать конструкции, способные к максимальному приближению к источникам выделения вредностей и легкому перемещению их с самофиксацией в любой точке пространства.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 11.4.2008, 13:01
|
|
|
|
|
11.4.2008, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 14743
|
Давно ето было!
схема.jpg ( 69,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 417Проектировал местную вытяжную систему от плазмореза, с очисткой через батарейный циклон. Потом по пришлось дополнительно ставить скрубер. Конструкция местного отсоса представляет собой воздуховод с боковыми клапанами, которые открываются в том месте где в данный момент находится тележка с горелкой. На клапане есть рычаг, а на телеге лыжа.
|
|
|
|
|
12.4.2008, 8:43
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Встречал разные варианты: самый обычный - бортовые отсосы по периметру. Но только, как припоминаю, рабочее место везде было в стороне от стола, в кабине, а сама резка - автоматической...
|
|
|
|
|
17.4.2008, 21:25
|
очистка воздуха
Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774
|
Отсос от плазмотрона уже предусмотрен в конструкции самого агрегата. Типовое решение смотри в файле на _http://forum.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=12272
|
|
|
|
|
21.4.2008, 21:25
|
очистка воздуха
Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774
|
Цитата(Nederman @ 21.4.2008, 16:06) [snapback]245621[/snapback] В любом случае, обращайтесь только к профессионалам. Сколько тебе лет, какая у тебя профессия и в чем ты специалист ? Взрослые дяди тусуются на _http://www.rus-ntso.ru/direction.php
Сообщение отредактировал gh5rjn - 21.4.2008, 21:26
|
|
|
|
|
24.8.2015, 17:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 186076
|
Добрый вечер всем! А как необходимый расход удаляемого воздуха от плазмореза рассчитать? И какая рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах?
|
|
|
|
|
26.8.2015, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Кс18 @ 24.8.2015, 17:45) Добрый вечер всем! А как необходимый расход удаляемого воздуха от плазмореза рассчитать? И какая рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах? Было уже. Посмотрите в аналогичных темах.
|
|
|
|
|
8.6.2022, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! В цеху размещается оборудование по плазменной резке листового металла, оборудованное комплектным местным остосом (вытяжной стол). Вопрос, для тех, кто сталкивался с подобными производствами, какой коэф.эффективности данного отсоса принимать? Технолог выдал очень большие значения по диоксиду азота (обоснованно методикой). Даже если принять эффективность отсоса 90%, расход приточного воздуха получается 300 тыс.м3/ч, а производительность м.о. всего 10 тыс.м3/ч. СпасиБо!
Сообщение отредактировал ZaTGV - 8.6.2022, 22:27
|
|
|
|
|
9.6.2022, 7:32
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(ZaTGV @ 8.6.2022, 22:23) оборудованное комплектным местным остосом (вытяжной стол) ... а производительность м.о. всего 10 тыс.м3/ч Комплектное оборудование типа должно обеспечивать достаточную эффективность при проектном расходе, вы можете сослаться на рекомендованный расход, а не свой сочинять. В идеале запросить производителя, у них должны быть результаты испытаний отсосов, если крупняк.
|
|
|
|
|
9.6.2022, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(ZaTGV @ 8.6.2022, 22:23) Технолог выдал очень большие значения по диоксиду азота (обоснованно методикой). Я бы перепроверил.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)