> За счеи чего создается перепад системы отопления?, Перепад давленияв систем отоления
Fox89
сообщение 27.10.2023, 16:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2021
Пользователь №: 388169



Друзья, подскажите какой перепад давления в закрыто системе отопления в этажном здании должен быть???
За счет чего он вообще появляется?? Если накачали контур внутренний допусти 4 бара и перепад отсутствует то зачёт чего он должен появиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.10.2023, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



За счет насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 27.10.2023, 17:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Fox89 @ 27.10.2023, 16:17) *
Друзья, подскажите какой перепад давления в закрыто системе отопления в этажном здании должен быть???


Чтобы был проектный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox89
сообщение 27.10.2023, 17:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2021
Пользователь №: 388169



Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимошёл
сообщение 2.9.2024, 20:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814



Просто удивительные вопросы читаю на форуме. Попытаюсь ответить, но чувствую, что это очень трудно для понимания. Делаем гидравлический расчет внутренней системы отопления. в зависимости от принятых диаметров, при расчетных расходах теплоносителя, получается определенный перепад (падение) давления между начальным и конечным участками. Ну, вспомните хотя бы как делается гидравлический расчет: по принятому диаметру и заданному расходу теплоносителя определяются потери давления на участке теплосети: здесь 0,2м, там 0,4м и т.д. в результате по дому должно(!) набегать 1500мм вод.ст. или 1,5м. Проектировщики в доброе старое время стремились именно к этой цифре. Обусловлена она работой элеватора. Грубо: если на входе в элеватор создать перепад 15м, то элеватор (водоструйный насос), после себя может "продавить" 1,5м сопротивления (грубо и прикидочно, для пояснения). Поэтому, когда мы замеряем перепад давлений ПОСЛЕ элеватора, мы зачастую никакого перепада не видим (для обычных манометров это незначительная величина). Ну, а на входе в элеватор перепад должен быть порядка 12-15м. Это все о сопротивлении "внутрянки". Независимо от этажности и размеров дома, величина сопротивления внутрянки должна быть в этих пределах. Меняя диаметры участков сети мы делаем сопротивление больше или меньше. Но если дом, например 9-ти этажный, то это 9х3=27м плюс метра 3-4 подвала, где установлены манометры. итого, на обратке должно быть минимальное давление (не перепад, а давление) 30м, а лучше чуть с запасом. Ну, 32-35м. Минимально. Больше, не более 55м, грубо 60м (прочность чугунных радиаторов). если стальные приборы, то до 100м или 10 ати. Если отопление не связано с элеватором, то оно может быть... любым... но не вполне так. Скорость воды в трубах отопления внутрянки не должна превышать 0,5м\с, иначе будет гул (шорох) в стояках или еще где-нибудь. Короче: если элеватор, то не более 1,5м, если насос, то эта величина увязана с возможностями насоса. Фу... Во времена Митрофанушки это называлось "повторять зады"
фраза "за счет чего создается перепад системы отопления" не вполне грамотен. В этой фразе нарушено причинно-следственная связь: для преодоления правильно рассчитанной внутрянки при расчетном расходе теплоносителя, ПОЯВЛЯЕТСЯ перепад, как ответ на гидравлическое сопротивление трубопроводов.
Вопрос не редкий и удивляют комментаторы: выше крыши, не больше 60м и пр., и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 23:12