Цитата(Алексей Ф @ 27.3.2014, 15:24)
Организация смонтировала приточно вытяжную систему. .......................... может ли скорость быть причиной избыточного шума?
Всегда отношусь к результату "чужой" работы аккуратно. В смысле, я не владею информацией, от чего отталкивался Исполнитель при таком монтаже. Возможно, повторюсь, возможно здесь есть "вина" Заказчика.
Но, по самому монтажу так же хотел добавить, что есть смысл внести некоторую корректировку, а именно:
1. Ув. s_sam указал выше, что отсутствуют шумоглушители.
- добавил бы, после вентилятора установил бы 2 (Два) шумоглушителя;
- шумоглушитель, установленный на "ветку", идущую в помещение, перенёс бы к вентилятору, чтобы часть дБ от оборудования в канале сразу бы и "гасилась".
2. Ув. Караджи В.Г. указал выше и про отводы 90. Аналогично, минимум от оборудования до отвода необходим прямой участок воздуховода в 3 (Три) диаметра воздуховода. Иначе возникнет доп. шум, кот. итак здесь не нужен.
3. Ув. Skaramush указал выше и про "гибкие вставки", не все их применяют, но так же рекомендуется их устанавливать "до" и "после" вентилятора. Необходимы они для того, чтобы вибрация (пусть и малая, но она наверняка есть) от оборудования не передавалась по воздуховодам.
4. Скорее всего правая ветка - это приток. После вент-ра установлен эл. нагреватель, я так предполагаю, кот. зимой будет подогревать приточный холодный воздух с улицы и в помещение уже поступает нагретый тёплый приточный воздух. Если так, то в Вашем случае, этот эл. нагреватель - бесполезен. Подогретый воздух перемещается в оцинкованном воздуховоде без теплоизоляции и всё тепло как бы "улетучится" через стенки воздуховода снова на улицу. Обогрев улицы зимой - а зачем?
5. Не заметил на обеих ветках воздушных клапанов, кот. должны закрываться при отключении вент. систем. Опять же, чтобы зимой при выключенных системах к Вам в помещения не поступал холодный уличный воздух. Иначе, как - то придя утром на работу, Вы приятно удивитесь, что в помещении +10С. А возможно и ниже, кому-то это покажется комфортной средой, лично мне - нет.
6. Не помню по нормам, а разве нельзя было трассы проложить поближе к пожарной лестнице? Чтобы "увести" от "газовых трасс" сами вентиляционные "ветки"?
7. На приточке, перед вентилятором, вроде бы фильтр должен располагаться. Если и есть такой в данной ветке, сколько же будет стоить, чтобы поменять его? Но это уже наверное мелочи.
8. К слову, у того же "Systemair" есть вентиляторы в шумоизолированном корпусе. Так же есть приточные установки в шумоизолированном корпусе, но скорее всего здесь и цена играла свою роль.
Как говорится:
- На что денег хватило, то и установили. - частенько такое бывает.
Приточные установки серии ТА.
P.S. На все выше указанные пункты сами в своё время "натыкались", поэтому такого стараемся не допускать.