шаг теплого пола, проверка проектного решения |
|
|
|
7.6.2022, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749
|
Дали на проверку/доделку проект смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ? 10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей
zzzzzzzzzz.pdf ( 5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 70
|
|
|
|
|
7.6.2022, 21:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49926
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.6.2022, 20:11) Дали на проверку/доделку проект смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ? 10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей
zzzzzzzzzz.pdf ( 5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 70Если тп 8 градусов, то возможно, если обычный, то явно слишком густо понапихано.
|
|
|
|
|
8.6.2022, 3:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32975
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.6.2022, 20:11) Дали на проверку/доделку проект смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ? 10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей
zzzzzzzzzz.pdf ( 5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 70зря вам это дали. вам не стоило браться за это. верните аванс и документацию.
|
|
|
|
|
8.6.2022, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749
|
Цитата Если тп 8 градусов, то возможно, если обычный, то явно слишком густо понапихано. Обычный теплый пол . Удалось связаться с гипом или с неким человеком под руководством которого выполняли этот проект. Диалог : - зачем шаг 5 см ? - чтобы повысить теплоотдачу , у нас там полы из дорого мрамора толщиной 5 см и заказчик против радиаторов любого вида . вот чтобы все теплопотери снять теплым полом - шаг 5 см. мы больше месяца это считали в данфосе. - но при чем тут шаг теплого пола и его теплоотдача и мрамор ... у нас теплоотдача ограничена температурой поверхности пола . - ну вы представляете впольный конвектор . вот они бывают 2х 4х трубные и тп . вот повысив шаг раскладки мы получаем аналогию впольного конвектора и компенсируем все теплопотери - а Вы не инж323 случайно? - нет а кто это ? - да не важно , забудьте, но странно, вас таких двое оказывается. А Вы лично это считали? Нельзя-ли пообщаться непосредственно со специалистом ? - нет проблем, контакт ...
|
|
|
|
|
8.6.2022, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
|
А почему бы тогда просто конвектор внутрипольный не предусмотреть .
|
|
|
|
|
8.6.2022, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372413
|
Цитата(инж323 @ 8.6.2022, 3:09) зря вам это дали. вам не стоило браться за это. верните аванс и документацию. У тебя кроме халтур есть работа основная? На работе по найму не берут аванс, это так тебе к сведению. Кстати 9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.Можешь сам себя за бессмысленные сообщения забанить) Отдохните от модераторства недельку. А ещё раз себе позволите подобное - пойдём по прогрессии. Геометрической.
Сообщение отредактировал Skaramush - 8.6.2022, 16:48
|
|
|
|
|
8.6.2022, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
Все конечно хорошо про теплоотдачу, а труба 16 мм даст себя так гнуть, что бы поворот на 180 градусов давал расстояние между трубами в 50 мм? Или будут соединения прессоваться на уголках? Удачи монтажникам, кто это будет прессовать. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Даже 100 мм с поворотов в 180 градусов не получится, без фитингов
Сообщение отредактировал GreyBrain - 8.6.2022, 15:43
|
|
|
|
|
8.6.2022, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.6.2022, 20:11) Дали на проверку/доделку проект смутил шаг раскладки теплого пола 5 и 10 см . Ни когда такого не встречала, но возможно исполнитель это сделал исходя из какого-то обоснования ... Есть ли мысли зачем нужен шаг раскладки 5-10 см ? 10 км труб в спецификации ... предварительно не вижу причин не сократить до 3 км. а это экономия почти миллион рублей пытался как то с теплыми полами разобраться и там чем больше расстояние, тем лучше тем больше можно взять температуру теплоносителя и соответственно меньше расход. вообще с данным решением температуры должны быть близкими к температуре поверхности, соответственно перепад температур минимум и по факту эти труб 17*2 тупо не пропустят нужный расход. потом по мрамору. у него огромная теплопроводность, в 2 раза больше бетона и в 4 больше стяжки. то есть расстояние под мрамором 50мм можно принять значительно больше, чем под стяжкой 50мм и равномерность будет той же. видимо рехау в доле ПС и да, монтажникам хз как такое исполнить особенно змейки в середине колец.
|
|
|
|
|
8.6.2022, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Безпредметный разговор без температур Т1/Т2 теплоносителя, температуры помещения, температуры пола, удельной мощности Вт/м2., теплоизоляции под ТП. Шаг 5 см мне не встречался. А так, есть множество программ для расчётов ТП....
|
|
|
|
|
8.6.2022, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749
|
Дошла до исполнителя . Разобрались. Просто отсутствует понимание физики процесса, но присутствует методичка валтек по расчету теплого пола, в которой каждые 5 см шага укладки дают +8% к теплоотдаче пола . Итого если шаг вместо 20 см становится 5 см то это дает 8х3 = + 24% к теплоотдаче . И не надо задумываться - методичка врать не будет.
|
|
|
|
|
8.6.2022, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32975
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Татьяна Олеговна @ 8.6.2022, 15:10) Обычный теплый пол . пол обычный, но и с ним у автора проблемы. балласт в организации проектной. Ну может хоть чертежи правильно складывать умеет. кроме как регить на форуме в запас по 5-10 ников на случай забаненности и создания "группы поддержки" самого себя.
|
|
|
|
|
8.6.2022, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну без температуры теплоносителя и температуры поверхности пола можно долго рассуждать
|
|
|
|
|
8.6.2022, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32975
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Composter @ 8.6.2022, 18:44) ну без температуры теплоносителя и температуры поверхности пола можно долго рассуждать а если попытаться согнуть на трубе иной калач ф100 мм. то и иные слова могут появиться. не печатные. Даже не трогая т пола и т теплоносителя. Хотя без них это "долго рассуждать" называют иным словом, но легче чем мешки ворочать.
|
|
|
|
|
8.6.2022, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
там же проблема согнуть только в центре . чуть чуть раздвинуть и будет чуть криво , не так как на картинке и все
|
|
|
|
|
8.6.2022, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32975
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Composter @ 8.6.2022, 20:13) там же проблема согнуть только в центре . чуть чуть раздвинуть и будет чуть криво , не так как на картинке и все чуть кривовато будет при шаге 150, но не при 50.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|