> Еще раз про расстановку пожарных кранов!
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2023, 15:18
Сообщение #121


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9243
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(komdiv @ 2.11.2023, 13:08) *
В жилом 16-ти этажном здании на 1 этаже расположены офисы, пожарный отсек один. Согласно п.7.9 и Таблицы 7.1 СП10.13330.2020 пожаротушение принято 2 струями и на жилых и на первом этаже со встроенными помещениями.
Офисы не имеют общего коридора, а каждый имеет свой непосредственный выход наружу.
Вопрос: проектировщик разместил по два ПК в каждом офисе. Не могу найти норму, чтобы опровергнуть это решение. Неужели оно правильное ?!

А как иначе? Странная планировка предполагает аналогичные решения по ВК. Выделяйте каждый офис в отдельный пожарный отсек и не ставьте в них ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 2.11.2023, 16:25
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Serg Ivanov @ 2.11.2023, 15:18) *
А как иначе? Странная планировка предполагает аналогичные решения по ВК. Выделяйте каждый офис в отдельный пожарный отсек и не ставьте в них ПК.

Спасибо на добром слове!
А размещение ПК в офисах не противоречит требованию п.6.2.1 "ПК следует размещать на путях эвакуации: преимущественно у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах"? Я уж не говорю о том, что не представляю, кому нужны эти ПК, и кто будет в офисе осуществлять первичное пожаротушение до прибытия пожарных подразделений? Не дай бог! Горящую бумажку или комп можно и огнетушителем потушить. А вот пожарной водяной струёй что тушить - горящий офис со всей его пожарной нагрузкой? Причём не забываем, что ПК размещается в самом этом офисе.

Сообщение отредактировал komdiv - 2.11.2023, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2023, 17:38
Сообщение #123


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9243
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(komdiv @ 2.11.2023, 17:25) *
Спасибо на добром слове!
А размещение ПК в офисах не противоречит требованию п.6.2.1 "ПК следует размещать на путях эвакуации: преимущественно у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах"? Я уж не говорю о том, что не представляю, кому нужны эти ПК, и кто будет в офисе осуществлять первичное пожаротушение до прибытия пожарных подразделений? Не дай бог! Горящую бумажку или комп можно и огнетушителем потушить. А вот пожарной водяной струёй что тушить - горящий офис со всей его пожарной нагрузкой? Причём не забываем, что ПК размещается в самом этом офисе.

Нет не противоречит. У выходов из офисов и размещайте.
Или все остальные аргументы приведите пожарным и получите их письменное согласование проекта без ПК в офисах. Возможно и согласуют с огнетушителями.
Пример оформления разрешённых отступлений от норм в левом нижнем углу первого листа чертежей НВК, т.н. "клятва ГИПа" -
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=160776
А первичное пожаротушение до прибытия пожарных подразделений будет осуществлять добровольный пожарный - физическое лицо, принимающее на добровольной и безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в составе добровольного пожарного подразделения;";
добровольное пожарное подразделение - добровольная пожарная дружина или добровольная пожарная команда, созданные организацией независимо от ее организационно-правовой формы для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;";
Федеральный закон от 04.08.2023 г. № 445-ФЗ
http://www.kremlin.ru/acts/bank/49739
Техническая возможность этого должна быть обеспечена проектом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 14:39