потери на клапане, правльный расчет |
|
|
|
4.12.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Добрый день. Рзошлись во мнениях с главспецом как считат потери на 3-х ходовом клапане на подмесе. Имеетя 3 разных расхода через патрубки. Допустим 10,6,4 т/ч. Как правильно определить dP по kvs?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
|
Я бы так посчитал dP=10*10/Кvs*Кvs
|
|
|
|
|
4.12.2012, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
не совсем понятен вопрос, ну для меня. Вообще потеря давления на клапане считается: dP = ( G / К vs ) в квадрате dP - бар G = м3/ч К vs = м3/ч
Сообщение отредактировал А.В. - 4.12.2012, 10:51
|
|
|
|
|
4.12.2012, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
У вас на входах 6 и 4 тонны в час, а на выходе 10 т/ч, я б считал из расчета 10 т/ч (я не разошелся с мнением нашего глав. спеца - он то же из расчета 10 т/ч считал бы)
|
|
|
|
|
4.12.2012, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088
|
Я считаю так: Для начала высчитываю напор перед клапаном, Потом высчитываю предельно допустимый перепад давления по условию бескавитационной работы по формуле: dP max = Z x (P - P нас) Принимаю перепад давления на клапане с запасом 10% Затем расчитываю требуемую пропускную способность клапана. Нужно учесть при выборе давления перед трёхходовым клапаном, что перепад между прямой и подмесом должен быть в соответствии установленного перепада на выбранном клапане.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
|
Цитата Вообще потеря давления на клапане считается: dP = ( G / К vs ) в квадрате -не К vs, а К v. К v - вы находите из диаграммы клапана (значительно отличается от К vs). Укажите марку клапана.
Сообщение отредактировал prant - 4.12.2012, 11:27
|
|
|
|
|
4.12.2012, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(prant @ 4.12.2012, 11:24) -не К vs, а К v. К v - вы находите из диаграммы клапана (значительно отличается от К vs). Укажите марку клапана. Производители сами путаютя Kv Kvs будем считать максимальная пропускная способность. Да я вообще как правильно считать, расходы это для примера.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
да я писал формулу из условия пропускной способности клапан К vs (как у Данфосса дано). я не знаю что prant имел в виду под Кv. я считал бы из условия наибольшего расхода - формулу я писал.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(А.В. @ 4.12.2012, 11:48) да я писал формулу из условия пропускной способности клапан К vs (как у Данфосса дано). я не знаю что prant имел в виду под Кv. я считал бы из условия наибольшего расхода - формулу я писал. Менеджеры часто путаются, на чайтах часто вместо kvs kv пишут. Я тоже из расчета большего расхода, а мне сказали, что это неправильно.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 12:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 11:16) Добрый день. Рзошлись во мнениях с главспецом как считат потери на 3-х ходовом клапане на подмесе. Имеетя 3 разных расхода через патрубки. Допустим 10,6,4 т/ч. Как правильно определить dP по kvs? "Считат" просто. Клапан поворотный? Вот, как у 3-ходового клапана VTRE зависят расходы от угла поворота. Наверное, кривые Kv примерно такие же (только сильнее "прижатые" к оси ординат - по моим прикидкам, в среднем положении совокупный Kv где-то раза в 2 меньше чем Kvs).
Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2012, 12:52
|
|
|
|
|
4.12.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467
|
Цитата(А.В. @ 4.12.2012, 13:48) да я писал формулу из условия пропускной способности клапан К vs (как у Данфосса дано). я не знаю что prant имел в виду под Кv. я считал бы из условия наибольшего расхода - формулу я писал. Читайте литературу все написано в пособиях.... Kvs - конструктивная характеристика клапана, которая соответствует расходу G (м3/ч) холодной воды (Т = 20 °C), проходящей через полностью открытый клапан при перепаде давлений на нем ΔРкл. = 1 бар (т.е. эта величина стоит в таб. характеристик клапана) Kv требуемая пропускная способность (т.е. расчетная) При выборе клапана его Kvs должна быть равна или близка значению требуемой пропускной способности Kv с рекомендуемым запасом (т.е. Kvs ≥ Kv) Требуемая пропускная способность определяется в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через клапан и от фактического перепада давлений на нем по формуле:
Сообщение отредактировал baniffaciy - 4.12.2012, 13:18
Прикрепленные файлы
f.JPG ( 10,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 890
|
|
|
|
|
4.12.2012, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467
|
Цитата(baniffaciy @ 4.12.2012, 16:07) Читайте литературу все написано в пособиях.... стр.47
|
|
|
|
|
4.12.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(baniffaciy @ 4.12.2012, 14:07) Читайте литературу все написано в пособиях.... Kvs - конструктивная характеристика клапана, которая соответствует расходу G (м3/ч) холодной воды (Т = 20 °C), проходящей через полностью открытый клапан при перепаде давлений на нем ΔРкл. = 1 бар (т.е. эта величина стоит в таб. характеристик клапана) Kv требуемая пропускная способность (т.е. расчетная) При выборе клапана его Kvs должна быть равна или близка значению требуемой пропускной способности Kv с рекомендуемым запасом (т.е. Kvs ≥ Kv) Требуемая пропускная способность определяется в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через клапан и от фактического перепада давлений на нем по формуле: ну и? так же самая формула что я и писал, только преобразованная. вы найдёте Кv, а потом подберёте клапан по Кvs. Вообще формулу я правильно написал и в ней правильно Кvs. По вашей формуле Вы находите Кv клапана, потом подбираете клапан согласно найденному Кv и подбираете его по Кvs клапана, а потом находите фактическую потерю давления на клапане согласно Вашего расхода и Кvs клапана.
Сообщение отредактировал А.В. - 4.12.2012, 16:28
|
|
|
|
|
4.12.2012, 17:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 11:16) Имеетя 3 разных расхода через патрубки. Допустим 10,6,4 т/ч. Как правильно определить dP по kvs? Цитата(А.В. @ 4.12.2012, 17:20) находите фактическую потерю давления на клапане согласно Вашего расхода и Кvs клапана. Чтобы найти потерю давления между двумя портами нужно знать расход и Kv клапана в данном положении. Если грубо, то Kv клапана между этими двумя портами можно прикинуть, если знать Kvs и положение - насколько открыт ход (какая доля от полного поворота).
|
|
|
|
|
4.12.2012, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(tiptop @ 4.12.2012, 17:52) Чтобы найти потерю давления между двумя портами нужно знать расход и Kv клапана в данном положении. Если грубо, то Kv клапана между этими двумя портами можно прикинуть, если знать Kvs и положение - насколько открыт ход (какая доля от полного поворота). Вопрос какой расход брать, вроде как остановились на максимальном.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 18:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 19:32) Вопрос какой расход брать Ну-у... Если нет исходных данных, то дальше и говорить не о чем. Вы уж определитесь, при каком расходе нужно вычислить потери давления. Или 4 т/ч, или 6... Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 11:16) Допустим 10,6,4 т/ч ...или 10. Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 19:32) вроде как остановились на максимальном. Дальше - возврат к моему предыдущему сообщению.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 18:46
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
|
Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 14:16) Добрый день. Рзошлись во мнениях с главспецом как считат потери на 3-х ходовом клапане на подмесе. Имеетя 3 разных расхода через патрубки. Допустим 10,6,4 т/ч. Как правильно определить dP по kvs? Сам вопрос показывает всю глубину непонимания сути "спора". dP при Kvs "определять" не надо. Хоть "правильно", хоть "неправильно", а он равен 1 атм. А вот расход как раз это и есть Kvs. Т.е при полностью открытом клапане, при перепаде на нем (на направлении А-АВ или В-АВ) в 1 атм. расход через него будет не "Допустим 10,6,4 т/ч.", а строго Kvs м3/ч... При Вашем же реальном расходе и реальном перепаде можно вычислить Kv...И он должно быть меньше Kvs...Отношение расхода к квадратуре перепада в барах (т.е Kv) - это такой специальный коэффициент, который не должен быть превышен во всем диапазоне рабочих расходов...Из-за того, что там в знаменателе квадратура, будьте предельно внимательны к допустимому минимальному значению перепада, иначе на 1-2 метрах "улетите" в такие Kvs-ы, что никакой трубы не хватит...Т.е также как и у расхода есть границы - максимальный расход (определяется по нагрузке) и минимальный расход (определяется дискретностью открытия привода+цепью ООС управляющего контроллера + настройками ПИДа и ещё кое-чего), также и для клапана есть минимальный перепад, диктуемый Kvs-ом (авторитет я сейчас специально не рассматриваю) и также максимальный перепад - диктуемый мощностью привода...В практике, для нормальной величины ИТП (с подачей до 150-го диаметра) правильно спроектированная система дает "на 2 "порядка" меньше диаметр клапана по отношению к "трубе". Т.е на 50-ю трубу подходит 25-ый диаметр, на 65-ю - 32-ой...Ну, это, конечно для нормальных клапанов, у который при 20-ом диаметре Kvs - 10-ка, а при 32-ом - 16... Вы, конечно с главспецом, можете и не такой ещё ерундой заняться, но люди занятые делом, считают клапан на максимальный расход и минимальный перепад. А остальные рабочие расходы - они всё равно меньше максимального и ежу понятно, что при меньшем расходе на клапане перепад меньше будет...Эти занятые люди понимают, что так называемые "нагрузки" и "расходы" считаются на случай "ядерной зимы", т.е. на максимум...И если зима теплая будет, то и рабочие расходы и температуры всё равно меньше будут...Поэтому гадать на счет "Допустим 10,6,4 т/ч.", всё равно что гадать на тему а насколько всё-таки зима теплее будет по отношению к расчетной ядерной зиме...Занятие безусловно настолько же увлекательное, насколько бестолковое....
|
|
|
|
|
4.12.2012, 18:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
to BIONDER
А может быть, вы с "главспецом" путём вычисления перепада пытаетесь прийти к тому, что Kvs 3-ходового клапана должен быть равен (1-1,5)Kv регулируемой системы?
Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2012, 18:52
|
|
|
|
|
4.12.2012, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Видимо я неправиьно вопрос сформулировал, что меня не понимаете. Есть готовый смесительный узел, надо посчитать гидрвлику. У трехходового клапана 3 дырки!!! в 1 дырке расход 10 кубов. в 2 и 3 - 4 и 6т/ч соотвтственно. Какая на нем потеря будет? В формулу какой расход подставлять?
Сообщение отредактировал BIONDER - 4.12.2012, 19:15
|
|
|
|
|
4.12.2012, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088
|
Расход подставляется тот, который должен быть в самой системе, т.е. по нагрузке.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 20:20
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
|
Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 23:14) Видимо я неправиьно вопрос сформулировал, что меня не понимаете. Есть готовый смесительный узел, надо посчитать гидрвлику. У трехходового клапана 3 дырки!!! в 1 дырке расход 10 кубов. в 2 и 3 - 4 и 6т/ч соотвтственно. Какая на нем потеря будет? В формулу какой расход подставлять? На направлении А-АВ как на простом линейном клапане при 4-х кубах, на направлении В-АВ как при 6-ти кубах...А в чем проблема - их так и делают, чтоб они линейные были...Вы ж когда пишите, что там 4, там 6, а на выходе 10, то Вы ж понимаете, что клапан линейный?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 20:44
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
|
Цитата(prant @ 4.12.2012, 15:24) -не К vs, а К v. К v - вы находите из диаграммы клапана (значительно отличается от К vs). Укажите марку клапана. Вы вообще - методикой владеете? Я подбираю клапан на реальный расход и реальный перепад. А сравниваю с Kvs-ом. Именно потому, что не "не К vs, а К v", а именно сам Kvs в этой формуле и есть...Просто я когда считаю, например 2 куба на конкретный перепад, то получаю Kv ну, например 8 кубов...Но это мой идеальный клапан, идеально вписывающийся в данную систему...Т.е. болт не на 6, а на 6,4...Но такого болта нет - и я беру болт на 6...Так вот: Kv - это то, что у Вас в голове и на бумаге, а Kvs - это характеристика реального "болта". Поэтому поставив реальный клапан с Kvs на нем именно деля расход (реальный) на реально сделанный на заводе Kvs, а не насчитанный на бумажке какой-то не относящийся к этому реальному клапану Kv....
|
|
|
|
|
4.12.2012, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
|
Цитата Вы вообще - методикой владеете? - да нет кэп, так зашел пообщаться. Цитата Т.е. болт не на 6, а на 6,4...Но такого болта нет - и я беру болт на 6... - ну и берите болт на 6, хотя Kvs ≥ Kv, то есть вам бы больше подошел болт на 7. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=68307Kvs - максимальная пропускная способность клапана. Kv - "Требуемая пропускная способность определяется в зависимости от расхода теплоносителя через клапан и от фактического перепада давлений на нем", чудо - она может быть переменной (например в зависимости от положения штока). Цитата А в чем проблема - их так и делают, чтоб они линейные были... - не надо выдавать желаемое за действительное, а то может возникнуть вопрос "Вы вообще - методикой владеете?" - диаграмма уже была приведена.
Сообщение отредактировал prant - 4.12.2012, 22:04
|
|
|
|
|
5.12.2012, 5:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(prant @ 4.12.2012, 22:56) не надо выдавать желаемое за действительное "Желаемое" - это, наверное, линейное изменение расхода через пару портов?
Сообщение отредактировал tiptop - 5.12.2012, 6:03
|
|
|
|
|
5.12.2012, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(Крестьянин @ 4.12.2012, 21:08) Расход подставляется тот, который должен быть в самой системе, т.е. по нагрузке. Да я то ж так думаю, по нагрузке, расходу и температурному графику именно самой системы отопления.
Сообщение отредактировал А.В. - 5.12.2012, 7:51
|
|
|
|
|
5.12.2012, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 19:14) Видимо я неправильно вопрос сформулировал, ............... В формулу какой расход подставлять? Клапан 3хходовой. В процессе работы расходы по портам меняются от минимального до максимального. И по порту А и по порту В. Клапан подбираете на максимальный расход по порту АВ-А - прямой ход - (ну должны же Вы его обеспечить?). Балластную нагрузку по порту В (см. схему) считаете тоже на максимальном расходе, подбирая перепад на ней равным сопротивлению нагрузки на максимальном расходе же. Это нужно для "выравнивания" плеч клапана, чтобы рабочая точка находилась ближе к середиНАМ регулировочных характеристик по обоим портам.
Прикрепленные файлы
3x.PNG ( 25,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103
|
|
|
|
|
5.12.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(v-david @ 5.12.2012, 8:09) Клапан 3хходовой. В процессе работы расходы по портам меняются от минимального до максимального. И по порту А и по порту В. Клапан подбираете на максимальный расход по порту АВ-А - прямой ход - (ну должны же Вы его обеспечить?). Балластную нагрузку по порту В (см. схему) считаете тоже на максимальном расходе, подбирая перепад на ней равным сопротивлению нагрузки на максимальном расходе же. Это нужно для "выравнивания" плеч клапана, чтобы рабочая точка находилась ближе к середиНАМ регулировочных характеристик по обоим портам. Уважаемый v-david там 3х-ходовой на ТП. AB-A не должно быть равно. Температры сильно разные. Та=95С Тав=45С
Сообщение отредактировал BIONDER - 5.12.2012, 9:23
|
|
|
|
|
5.12.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Именно поэтому и рекомендуется задавая вопрос прикладывать схему, а не пытаться отделаться объяснением "на пальцах". вон сколько народу в угадайку сыграло!. Принцип подбора после Вашего уточнения не меняется, никто специально для Вашего случая не будет делать клапаны с "большой дыркой" по В-АВ и малой по А-АВ, самое большое - разные регулировочные характеристики (по А-АВ - линейная, по В-АВ - логарифмическая и клапан перевернуть... 95 на порт В). Но принцип остается неизменным - необходимо обеспечить равенство гидравлических сопротивлений по "плечам" клапана и "пропуск" максимального расхода.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 15:40
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
Цитата(Usach @ 4.12.2012, 19:46) В практике, для нормальной величины ИТП (с подачей до 150-го диаметра) правильно спроектированная система дает "на 2 "порядка" меньше диаметр клапана по отношению к "трубе". Т.е на 50-ю трубу подходит 25-ый диаметр, на 65-ю - 32-ой...Ну, это, конечно для нормальных клапанов, у который при 25-ом диаметре Kvs - 10-ка, а при 32-ом - 16... 50/25 и 65/32 - это на 3 порядка меньше получается расход пусть будет G1 = 2,5 м3/ч для такого расхода труба будет Ду50 перепад пусть будет 0,7 бара тогда Kv = 2,5/(0,7^0,5) = 3 м3/ч по-вашему клапан выбираем на Ду 25 и Kvs = 10 м3/ч у него степень открытия будет 3/10 = 0,3 - минимальная степень открытия получается ваш клапан больше 0,7 бара погасить не сможет а по допустимой скорости и клапан на Ду20 проходит (с Kvs = 6,3 м3/ч) и этот клапан уже сможет погасить до 1,74 бара [2,5/(1,74^0,5) = 1,9; 1,9/6,3 = 0,3]
|
|
|
|
|
5.12.2012, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
вообще-то тописпикеру не "гасить" надо было, а "мешать", да и Usach вроде никого не "гасил"....
|
|
|
|