Диалог специалистов АВОК _ Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях _ АВТОМОЙКА!

Автор: agel 21.12.2005, 11:29

Извиняюсь сразу за офтопик, но....

Поясните, как ВЫ-Уважаемые проектировщики рассчитываете воздухообмен в помещении автомойки? Какая влажность в мойке?

Фразы типа см.ОНТП не рассматриваются как ответ, т к про мойки там практически ничего нет, а есть пост ТО и ТР.
Если рассчитывать по СО, то получается довольно малый объем. По влаговыделениям - где взять расчет?
И еще - как насчет рекуперации?

Автор: agel 22.12.2005, 11:22

не совсем понял...
Я что-то некорректно спросил или никто мойки не проектировал? или не рассчитывал,
а брал авось сойдет?

Автор: -BuTeK- 22.12.2005, 16:29

Ну была у меня мойка.
Мне технолог дал количество влаги.
Ну а дальше по справочнику проектировщика.
Обязательно проверку на санитарные нормы.
Вот и все.

Автор: DinyaZavr 7.10.2009, 13:33

Всем добрый вечер. Хочу снова поднять этот вопрос. Поискам пользовался, но четкого ответа: Как проектировать, а вернее какими документами руководствоваться при проектирование систем ОВКВ на объектах мойки транспорта, я так и не нашел. Попадаются только частные случаи - утепление вытяжки, отвод газов от кешера и т.д.

У меня есть два вопроса:

Вопрос 1) Сейчас мы разрабатываем здание мойки автотранспорта и контейнеров. Это большое сооружение в виде коробки(длина 33м, ширина 22м и высота 6м ), разделенное стеной на 2 части, примерно 2/3 помещения -мойка контейнеров и 1/3 помещение-мойка автотранспорта(в основном грузовые).

Я даже не знаю за что взяться первым, и не могу выбрать систему отопления(с помощью приточного воздуха, конвекционное, радиционное), а также не могу определится с вентиляцией(с низу вверх или с верху вниз и кол-во крат).

Вот что первым пришло на ум.
1) в стенах по периметру(чуть выше пола, на высоте 1.5м) поставить вытяжные вентиляторы.
2) подачу воздуха обеспечить через решетки в крыше(т.е. он будет сам засасыватся).
3) подогрев проточного воздуха а также обогрев помещения производить за счет установки водяных калориферов(водяной теплообменник с вентилятором, типа 2GOBI" или "SAVANA") по периметру на высоте 4 м.

Данное решение пришло в голову, т.к. заказчики хотят(иностранцы) избавится от воздуховодов или использовать как можно меньше и не ставить оборудование вне помещения.

Уважаемые специалисты, как вы на это смотрите?

Вопрос 2) Кто может посоветовать названия нормативнвх документов или хотя бы пособия или литературу по данному вопросу?

Заранее благадарю.


Автор: Зольников Михаил 7.10.2009, 18:08

По опыту: приток/вытяжка автомойки - 10 крат. тогда все будет работать шоколадно.

Согласно Строительные нормы и правила СНиП 2.01.57-85
"Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта", - " 6. Приспособление помещений мойки и уборки автомобилей для специальной обработки подвижного состава" -

"6.15. Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать в "грязной" зоне производственных помещений и санитарного пропускника часовую кратность обмена воздуха не менее 10. Приточный воздух следует подавать только в "чистую" зону.
Вытяжка должна быть сосредоточенной из верхней части помещения, причем из "грязной" зоны - 2/3, из "чистой" - 1/3 объема остасываемого воздуха.
При расположении рабочих постов "чистой" зоны отдельно от "грязной" (вне здания - на территории предприятия) приточный воздух следует подавать к рабочим постам "грязной" зоны.
Объем воздуха при вытяжке должен быть на 20% больше объема приточного воздуха."

Автор: JJJJ 7.10.2009, 18:13

Можно и влагопоступления посчитать. Надо только определиться с площадью влажной поверхности. Метода есть в справочниках проектировщика.

Автор: Akila 7.10.2009, 19:00

не надо путать спецобработку транспорта с помывкой на обыкновенной автомойке, сейчас в основном применяется оборотный цикл, вода после помывки проходит через очистные установки и используется вновь, потери восполняются из водопровода, 10 кратным воздухообменом вы только эти потери увеличите. Если расчет вести по газовыделениям, или по влаге то цифры получаются гораздо ниже. Так не давно обсчитывал автомойку для легковых и грузовых автомобилей, воздухообмен вышел не более 2 крат, расчет по газовыделениям делал с коллегой экологом с помощью его софта.

Автор: Giedi Prime 7.10.2009, 20:37

Цитата(DinyaZavr @ 7.10.2009, 13:33) [snapback]441902[/snapback]
1) в стенах по периметру(чуть выше пола, на высоте 1.5м) поставить вытяжные вентиляторы.
2) подачу воздуха обеспечить через решетки в крыше(т.е. он будет сам засасыватся).

По меньшей мере странное решение, если не сказать хуже.

Автор: DinyaZavr 8.10.2009, 10:37

Спасибо, что не оставили меня одного, битва продолжается.

Предисловие. Компания иностранная, проектировщики 75% приежих и остальные наши земляки. Моя задача - сделать правильно.

Объект этот промышленный, а вернее завод по переработке отходов(остатки после бурения скважин, строительные отходы и т.д. потом все это сжигается)

В данный момент занимаюсь зданием мойки транспорта и контейнеров. Такого рода объекты у меня впервые, если честно очень увлекательно, один не похож на другого......

Мои начальники - все выходцы из Европы(кто с Египта, кто с франции, кто с индии, кто с лондана), и мне кажется что многие из них кроме автомобильной мойки, нечего больше не видели, по их мнению теплый пол(чтоб комфортно было работать там) и радиационные панели(которые инфракрасными лучами греют) хороший вариант для этой мойки..........


Теперь по объекту.
Все автокадовские файлы и мое первое решение я прекрепил ниже.

Мойка план.двг - план мойки, там обозначены места где что моют, бочки по мойму автоматически моются, контейнеры моются персоналом с помощью воды под давлением(кешер), транспор моется по мойму автоматически.(точных данных я жду от технологов)

Мойка вид.двг - виды фасадов.

Мойка.пдф - мое первое решение, которое приходит сейчас на ум. Эту проблему надо решить как можно с меньшим использованием воздуховодов и кол-ва оборудования, т.е. Техническое решение должно быть простым и функциональным


Теперь что я предлогаю или могу предложить.

Отопление воздушное(с помощью приточной установки т.е. повышая температуру на выходе на величину "теплопотерь")
Теплый период: Приток 8, вытяжка 10
Холодный период: Приток 4, вытяжка 6.


Схема.
Приток: Поставить снаружи проточную установку, и по центральному воздуховоду подавть подогретый воздух в 2 помещения: на мойку контейнеров и на мойку транспорта.

Вытяжка: По периметру помещения мойки контейнеров в стенах(на 1.5 выше земли) установить вытяжные вентиляторы. В помещение мойки транспорта(там сложнее, т.к. по строительным задумкам, можем использовать только внутреннию стену), думаю установить вытяжной воздуховод и напротив подающего(смотри пдф файл) и с помощью вытяжного вентилятора выбрасывать все наружу.

Отопление: Во время работы мойки с помощью подоваемого воздуха, в нерабочее время(дежурное) с помощью установки на стенах водяных калориферов.


Цель: Главная цель как я понимаю - это удалить влагу(с грязью) наружу, вторая -поддерживать положительную температуру(от +12 +16 )

Сложность: Четкой документации или СНиПа я не нашел еще, везде размыто и вскользь........работа над данным вопросом продолжается.....




Благодарю за внимание, надеюсь найдутся люди кто сможет разделить со мной данный вопрос.

А теперь приложенные файлы.
Мойкак_план -  мойка_план.dwg ( 241,07 килобайт ) : 553


Мойка_вид - вид с фасадов  мойка_вид.dwg ( 208,46 килобайт ) : 280


Мойка мое первое решение  Мойка.pdf ( 215,04 килобайт ) : 844




.........готов выслушать критику



Автор: Vik 8.10.2009, 10:50

В смысле вентиляции - ОК. В смысле воздушного отопления - воздухораспределение мне кажется неудачным. (Подача по оси помещения, вытяжка зональная - половина помещения будет холодной).

Автор: jota 8.10.2009, 15:00

Как делал бы я:
(отвечая на Ваше письмо в личку)
Отопление: безусловно приоритет радиационному( или лучистому) отоплению: греющий пол или потолочные панели. Предложенный Вами вариант воздушного отопления вентиляторными калориферами при такой кратности воздухообмена теряет всякий смысл - тёплый воздух будет моментально выбрасываться вытяжкой. Поэтому лучше всего приточный воздух подавать рабочей температуры, а теплопотери компенсировать радиационным отоплением. Я бы предпочёл греющие потолочные панели на воде (если есть термофикационная вода или котельная) или электрические, если теплоносителя нет....Потолочные панели предпочтительнее чем тёплый пол из-за того, что просто управляются и не имеют такой инерции как ТП, кроме этого, любое технологическое изменение невозможно при тёплых полах, т.к. вызывает повреждение тёплого пола. Потолочные панели не имеют этих недостатков - единственный недостаток - цена!
Вентиляция: на чертежах указано оборудование, которое моет горячей водой. Водяной пар будет подниматься вверх и поэтому, сверху организовывать подачу - это охлаждение пара, туман и выдавливание влажности и тумана в рабочую зону. Т.е. в рабочей зоне будет огромная сырость и туман.
Если делать радиационное отопление, то восходящие потоки будут снизу вверх и направлять вентиляцией воздух навстречу восходящим потокам, сверху вниз - это значит нарушить теплораспределение и уменьшить вентиляционный эффект.
Я бы подавал бы воздух через воздуховоды по осям 1 и 4 через сопла или узкие решётки - под углом ~45* вниз, а вытягивал бы решётками через воздуховод по центральной оси.
Безусловно применил бы рекуператорную приточно-вытяжную установку высокой эффективности - грех выбрасывать тепло с влажным воздухом. Для неё и место есть: над санузлами административной пристройки.
Разные отсеки (мойка авто и мойка контейнеров) требуют разных режимов работы вентиляции. Поэтому надо ставить или две рекуператорные вентустановки или одну с управляющими клапанами на подаче и обратке в эти отсеки.
На ворота нужны воздушные завесы, сблокированные с механизмом открытия.
Административные помещения:
Странно, что нет раздевалок и душевых кабин - только клозеты и комната отдыха.....
Отопление - радиаторное. Вентиляция может быть отдельная, а можно и зацепить от общей. Эл. щитовая - забор может быть изнутри через огневой клапан, выброс наружу - но если большая влажность внутреннего воздуха, то лучше подать из рекуператора или вообще отдельную системку . Комната отдыха - вообще децентрализованную установку типа VL-100 Mitsubishi - достаточно дешёвая и надёжная...

Автор: DinyaZavr 8.10.2009, 19:14

Jota, спасибо за достойный технически продуманный ответ.

Ваше решение частично совпадает с нашим принятым изначально(или наоборот :-))). Посмотрите пожалуйста, Вам будет интересно, прикрепленные чертежи (это могут сделать все, кто следит за темой).


Реализация вентиляции  вентиляция1.dwg ( 240,78 килобайт ) : 661

План отопления  отопление1.dwg ( 305 килобайт ) : 358



Но у нас появилась загвозка helpsmilie.gif .

1) Нам некуда переместить приточную установку Р1, т.к. сейчас решили, что с западной стороны в будущем(при расширение) будет построена полностью зеркальная, такай же мойка, причем стена к стене. Т.е. приточка(которая на улице) мешает......


2) Большое количество воздуховодов не нравится заказчикам..........а по нормам(если их все в кучу собрать bestbook.gif )- свежий воздух необходимо подавать в чистую зону, а удалять из грязной зоны, т.е. как писал Jota или как изображено у нас на чертежах. А без воздуховодов это сложно сделать.


3) Отопление комбинированное: водяные калориферы- основное, регистры - дежурное.


Что можно придумать по пунктам 1 и 2 ??? И как корректно заменить принятую изначально систему отопления на радиционное отопление, потому как если сделать еще водяные панели, то вместе с воздуховодами усложняется монтаж и сервис........а также возрастает нагрузка на крышу........


П.С. Хочу довести данный вопрос до победного конца, чего не сделал я в теме про "влажность воздуха", т.к. можно заметить, что многие темы не закрыты(люди догадались, и забыли написать об этом)..........

Автор: Зольников Михаил 8.10.2009, 19:30

Цитата(Akila @ 7.10.2009, 22:00) [snapback]442013[/snapback]
не надо путать спецобработку транспорта с помывкой на обыкновенной автомойке, сейчас в основном применяется оборотный цикл, вода после помывки проходит через очистные установки и используется вновь, потери восполняются из водопровода, 10 кратным воздухообменом вы только эти потери увеличите. Если расчет вести по газовыделениям, или по влаге то цифры получаются гораздо ниже. Так не давно обсчитывал автомойку для легковых и грузовых автомобилей, воздухообмен вышел не более 2 крат, расчет по газовыделениям делал с коллегой экологом с помощью его софта.



Извините, а Вы были на этой мойке после того, как ее сдали и вентиляцию запустили? Без шуток - персонал доволен работой вентиляции или нет?

Автор: jota 8.10.2009, 20:04

Мне не понравилось, но это не моё дело....
Я ставил бы не приточку снаружи, а приточно-вытяжную внутри на балконе над бытовками - объём всё равно не используется. Тогда небыло бы проблем 1 пункта.
Воздуховоды подачи по 1-4 осям возле крыши, но над бытовками я бы вообще не подавал. Вытяжка достаточно одного воздуховода по оси, возле конька концентрированно. Воздуховодов немного и они пойдут выше металоконструкции ферм крыши.
Отопление Ваше - выбрасывание денег на ветер. Если заказчики иностранцы, они оценят......
Далее воздержусь от дискуссии ввиду бесполезности: Вы уже всё решили и ищите доводы для оправдания своего решения. А я для этого не гожусь.....

Автор: BUFF 8.10.2009, 21:34

Цитата(Akila @ 7.10.2009, 20:00) [snapback]442013[/snapback]
Если расчет вести по газовыделениям, или по влаге то цифры получаются гораздо ниже. Так не давно обсчитывал автомойку для легковых и грузовых автомобилей, воздухообмен вышел не более 2 крат, расчет по газовыделениям делал с коллегой экологом с помощью его софта.

Гыыыы.... Добро пожаловать в мега-команду "мама дорогая"... вместе с коллегой-экологом... Всего три вопроса:
1. В чем глубокий смысл расчета по газовыделениям, если моются автомобили с выключенными двигателями?
2. Вам не приходилось мыть зимой машину на мойке с вентиляцией 2х? И если случалось - как Вы наблюдали процесс?
3. Не интересовались, прежде чем утверждать про "потери, восполняемые из водопровода", технологией? В частности, реальным балансом по воде? Не заявленным в проекте, а реальным?

Автор: Зольников Михаил 8.10.2009, 21:55

+1

...а меня однажды в госэкспертизе заставили считать выдедения газов от машин. находящихся на подъемниках (по идее, у авто на подъемнике выключен двигатель). Никакие доводы не помогли... Хотя, специтально заранее принял расход воздуха на легковое авто 500 кубов... Они перестраховались - не мало ли взял :-))?

Автор: DinyaZavr 9.10.2009, 6:48

Цитата(jota @ 8.10.2009, 23:04) [snapback]442408[/snapback]
Далее воздержусь от дискуссии ввиду бесполезности: Вы уже всё решили и ищите доводы для оправдания своего решения. А я для этого не гожусь.....


Решение это не мое(и тем более я не оправдываюсь), а субподрядной организации. В этом и вся сложность, что проект делался кусками разными организациями и не завершен до конца, нам приходится все доделывать, а времени в обрез, к примеру на мойку отведено 7 дней на завершение. На данный момент, принятое решение - не самое лучшее, но времени нет делать все с нуля, и я хотел найти короткий путь, чтоб много не переделывать.


к изменению - 1) Над бытовками уже стоит приточка, сделать из нее приточно-вытяжную думаю особых проблем не возникнет,

Большая проблема - 2) Проблема с установкой которая на улице стоит, ее деть некуда............

уточнение - 3) Jota а как с уровнями воздуховодов быть? На мой взгляд вытяжные отверстия должны быть ниже подающих, иначе все грязь с влажным воздухом будет подниматься вверх, а это не лучшее решение. Я думаю правильнее будет организовать вентиляцию с верху-вниз........


П.С. На счет тепла
, конкретно на этом объекте проблем с теплом нет, оно даже в избытке. Т.к. есть инсенератор(большие два котла, если по простому), который сжигает весь перемолотый мусор, и тепло "сбрасывает" через теплообменник в тепловую сеть. Мощность инсенератора 8 МВт, в сеть идет 6 МВт, остальное на фанкулеры. Поэтому, особо не кто не смотрит на энергосбережение, нам бы 6МВт куда нибудь использовать.

На данный момент окончательного решения не принято, в любом случае что мы не примем, должен согласовать заказчик.


Продолжение следует.








Автор: jota 9.10.2009, 10:15

Цитата(DinyaZavr @ 9.10.2009, 6:48) [snapback]442484[/snapback]
Jota а как с уровнями воздуховодов быть? На мой взгляд вытяжные отверстия должны быть ниже подающих, иначе все грязь с влажным воздухом будет подниматься вверх, а это не лучшее решение. Я думаю правильнее будет организовать вентиляцию с верху-вниз........

Как это грязь поднимается? blink.gif
Грязь стекает с водой.....
Отработанный воздух и водяной пар удалять с самой верхней точки, иначе там будет всё ржаветь и развиваться плесень....
Но у Вас другая логика....не собираюсь её оспаривать.. smile.gif
Правда есть другой вариант: воздух тянуть снизу, т.е. из ям над которыми будут мыть. Такая вытяжка применяется в окрасочных, но там необходима большая кратность, которая даёт возможность организовать движение воздуха сверху вниз. Можете попробовать этот вариант. Для людей это будет лучшие условия, т.к. пары и отработанный воздух не будут проходить через дыхание обслуги. Всвязи с тем, что Вы уже имеете проект и не хотите портить бумагу для другого решения - этот вариант Вам тоже не подойдёт....

Автор: DinyaZavr 9.10.2009, 10:34

Цитата(jota @ 9.10.2009, 13:15) [snapback]442552[/snapback]
Как это грязь поднимается? blink.gif
Грязь стекает с водой.....
Отработанный воздух и водяной пар удалять с самой верхней точки, иначе там будет всё ржаветь и развиваться плесень....
Но у Вас другая логика....не собираюсь её оспаривать.. smile.gif


Это не логика другая, а я уже парится начинаю, мой график работы с 8 до 9 вечера, шесть дней в неделю и то его не хватает чтоб все в срок успеть(на вахте я).....

Вы правы Jota, удалять воздух надо из верхней зоны...............как бы это все объяснить(да еще и на английском), чтоб и себе понятно было и начальникам......так у меня появилось новых пару вопросов.

1) Есть ли литература, или пособие или справочник, где бы объяснялось что удалять воздух в мойках(или на подобных объектах) необходимо из верхней зоны, т.к. может образоваться ржавщина и т.д....или что то вроде того??? За ответ буду очень благодарен.

2) Пожалуйста, скажите с какого документа эта страничка (в пункте 4.4.2 говорится о вентиляции в мойки) у меня только одна страница, а названия нет

 12.pdf ( 499,96 килобайт ) : 663

Автор: DinyaZavr 9.10.2009, 11:38

Цитата(jota @ 9.10.2009, 13:15) [snapback]442552[/snapback]
Всвязи с тем, что Вы уже имеете проект и не хотите портить бумагу для другого решения - этот вариант Вам тоже не подойдёт....


Нам как раз надо сделать все правильно, лично я этого хочу. Бумаги мы уже испортили много, хуже не будет. Просто я не владею полным пакетом документов(нормативных или литературных), чтоб оправдывать или придерживаться того или иного решения. Техническое решение принимает мой "шеф", а фев ждет от меня нормативные документы ГОСТы , по которым выбрать решение, а у меня их. На форуме говорится о этой проблеме вскользь, только из практики либо из устаревших норм.........А к чему нибудь придти надо вот я и думаю все над этим......

Автор: Dmitrii 11.10.2009, 17:13

А мне кажется Jota уже в посте №11 все предельно понятно описал, а что касается нормативных документов, то наверно нужно пользоваться не только ими, но еще и физическими законами руководствоваться.

Автор: DinyaZavr 12.10.2009, 6:28

Цитата(DinyaZavr @ 9.10.2009, 13:34) [snapback]442561[/snapback]
2) Пожалуйста, скажите с какого документа эта страничка (в пункте 4.4.2 говорится о вентиляции в мойки) у меня только одна страница, а названия нет

 12.pdf ( 499,96 килобайт ) : 663


Название документа я нашел......жаль в Казахстане нет таких рекомендаций......

Автор: DinyaZavr 12.10.2009, 10:13

Некто не говорит что Jota не прав, наоборот, он основывается на своих знаниях и большом опыте работы в данной отрасли (я так понимаю проектирование).

Я, например полностью согласен с ним, но мне надо еще доказать это иностранцем, т.к. они предлагают другую схему реализацию, о ней чуть позже.


Сейчас бы я хотел поговорить о расчете расхода воздуха по избыткам влаги.

Для этого откройте пожалуйста прикрепленный файл, это страничка(с расчетом) из нашего официального СНиПа по оплению и вентиляции, и обратите внимание на формулу под номером 9.3 :

 calculate2.pdf ( 279,35 килобайт ) : 1161



Что мы видим bestbook.gif - Приложение 9, "Расчет расхода и температуры приточного воздуха", обращаем внимание на формулу 9.3 - "по избыткам влаги"

Для расчета нам потребуются исходные данные.

W(г/ч) ; Dw,z(г/кг); Din(г/кг); Dl(г/кг) и Lw,z (м3/ч)

W – технолог мне дал кол-во воды которое испаряется за смену 0,5м3/смена . Смена –это 8 часов , я перевел сначало в литры, потом в кг, потом в грамы и разделил на 8, получил 62 500 г/ч.
Dw,z(г/кг) , т.к. моют кешерами под давлением и еще теплой водой, влагосодержание в рабочей зоне я взял по диаграмме Мольера, подставил влажность 97%(можно и 100) и температуру 25С(эту цифру я поставил наугад, но думаю будет не ментьше), и получил 19,8 г/кг.
Din(г/кг) – я взял параметры воздуха на выходе из приточной установки, это 18С и 8% влажность(я взял для зимних условий), подставил в диаграму Мольреа и получил влагосодержание 1г/кг.
Dl(г/кг) – за пределами обслуживающей зоны я взял 60% и 18С, подставил в Мольера и получил 7,8 г/кг.
Lw,z (м3/ч) – незнаю как его подсчитать, поэтому решил пока поставить 0 вместо него.

Все подставил в формулу и получил (с небольшим округлением) 7660 м3/ч и эта цифра для площади 670м2 и высотой , это примерно 2 кратный воздухообмен.

По мне, так 2 крат мало, но где я ошибся? Уважаемые специалисты, правильно ли был сделан расчет??? Может забыл Lw,z подставить, а тогда как ее подсчитать bang.gif ???



Жду вашей критики rolleyes.gif





Автор: DinyaZavr 14.10.2009, 16:40

Неужели расчет некому не интересен? Или я в корне не прав?

Автор: demon185 17.10.2009, 18:58

600 кубов на стандарный пост. (зачем вам расчет для стандартных решений?) Если мойка не стандартная, то 5 кратный обмен. А для отопления радиаторы или панели. Все что связано с электрикой (тепловентиляторы, эл.конвекторы и т.д.) врядли подойдут, т.к. мин. требуемое IP 55 для моек.

Автор: DinyaZavr 19.10.2009, 7:17

Цитата(demon185 @ 17.10.2009, 21:58) *
600 кубов на стандарный пост. (зачем вам расчет для стандартных решений?) Если мойка не стандартная, то 5 кратный обмен. А для отопления радиаторы или панели. Все что связано с электрикой (тепловентиляторы, эл.конвекторы и т.д.) врядли подойдут, т.к. мин. требуемое IP 55 для моек.



Спасибо ..........я совсем забыл проверить IP bang.gif . IP это стандарт защиты от пыли и воды, а Где можно посмотреть требования IP к автомойкам????? bestbook.gif


За кубы спасибо, но перед тем как принять кратность или расход, я должен их подтвердить документом или расчетом. Пока имею расчет на 3 крата (по влаговыделением).




Автор: ReCS 1.12.2009, 14:17

Можно еще тут что-нибудь почерпнуть

Ведомственные строительные нормы ВСН 01-89
"Предприятия по обслуживанию автомобилей"

Автор: demon185 5.12.2009, 14:26

Цитата(DinyaZavr @ 19.10.2009, 5:17) *
За кубы спасибо, но перед тем как принять кратность или расход, я должен их подтвердить документом или расчетом. Пока имею расчет на 3 крата (по влаговыделением).

Лично я считал расход по влаговыделениям, тут где-то Белка его выкладывала, получалось 600 кубов на пост, все согласовали, запустили, никто не жалуется. Т.к. бюджет был ограничен, то поставить приточно-вытяжную установку не получилось, пришлось делать наборную приточку (вентилятор, нагреватель и т.д.), также не забыли про рекуператор, у ремака продается отдельный пластинчатый. При заказе щита автоматики добавили функцию защиты от обмерзания рекуператора по сигналу от диф.датчика давления. Вот и все вобщем то, радиторы русские РСВ ну и электро котел в подсобке. (Было только электричество).

Автор: Корчагин 28.5.2010, 8:56

Всем привет! Я начинающий проектировщик и сразу дали проект автомойки делать. Подскажите с чего начать... Заранее спасибо.

Автор: Vik-440 28.5.2010, 9:13

Цитата(Корчагин @ 28.5.2010, 8:56) *
Всем привет! Я начинающий проектировщик и сразу дали проект автомойки делать. Подскажите с чего начать... Заранее спасибо.

Взять ТЗ

Автор: Железный Хромец 30.5.2010, 23:44

ОНТП 01-91, ВСН 01-89 вот эти документы вам в помощь

Автор: demon185 31.5.2010, 23:05

Если проект пойдет на согласования то завесы учтите, но в действительности можно не ставить. Приток обязательно в размере компенсации вытяжки иначе будет разряжение и зимой все просто офигеют. Вешайте алюмин., если зак жмотится то русские стальные. воздух в чистую зону

Автор: mmm086 8.6.2010, 6:08

подскажите, оборудование можно размещять в самой мойке??

Автор: vovganmgk 30.6.2010, 7:33

назрел вопрос, есть автомойка 324 квадрата млощадь, 7 постов, но высота помещения 9м, можно ли принять расход воздуха на 1 пост 600 кубов? и будет ли это правильным

Автор: vombat 10.11.2010, 23:49

Цитата(demon185 @ 17.10.2009, 18:58) *
600 кубов на стандарный пост. (зачем вам расчет для стандартных решений?) Если мойка не стандартная, то 5 кратный обмен. А для отопления радиаторы или панели. Все что связано с электричкой (тепловентиляторы, эл.конвекторы и т.д.) врядли подойдут, т.к. мин. требуемое IP 55 для моек.


Здравствуйте.
Меня сильно интересует клас защиты IP.
Полностью с Вами согласен на счет мин. требуемое IP 55 для моек, но вот случайно наткнулся на следующее (прошу не расценивать это как рекламу, просто реально столкнулся с проблемой. Автомойка 3 поста S=135м2, и все должно быть на электричестве, заказчик уперся (да и возможности другой нет)):

" Автомойка – это помещение, в постоянно присутствует высокий уровень влажности, летят брызги воды, стоит своеобразный туман. Воздушная завеса, состоящая из множества металлических деталей, , постоянно находящаяся в таких условиях, подвергается преждевременной коррозии и, следовательно, быстрому выходу из строя . Но самое главное, она представляет угрозу здоровью и жизни человека. Инженеры компании Neoclima многие годы работали над решением этой проблемы. И вот в 2009 году на рынок вышел новый вид завес – воздушные завесы для автомоек.
В каждой воздушной завесе для авто моек производства греческой компании Neoclima укомплектованы:
- корпусами и тепловыми элементами из нержавеющей стали,
- нагревательными элементами (ТЭНами) из нержавеющей стали с уплотнителем,
- двигателями производства Siemens с влагозащитой,
- монтажными уплотнительными коробками,
- прорезиненными клемными коробками.
Каждая завеса имеет класс защиты от влаги IP44!"


IP44 - Защита от частиц > 1,0 мм, защита от водных брызг;
IP55 - Защита от пыли частично, защита от водяных брызг под давлением.

Так какой же IP?

Есть предположение, для вертикальных завес - IP55, так как попадание водяных брызг под давлением весьма вероятно (но я и так с трудом нашел электрическую завесу с IP44), а вот для тепло вентиляторов, думаю - IP44, по скольку минимальная высота установки порядка 3, .., 3,5 м. попадание водяных брызг под давлением вряд ли будет (хотя и не исключено).

Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.

Автор: iogan537 9.1.2011, 19:25

2) Пожалуйста, скажите с какого документа эта страничка (в пункте 4.4.2 говорится о вентиляции в мойки) у меня только одна страница, а названия нет

Вроде отсюда: Строительные нормы и правила СНиП 2.01.57-85
"Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта"

Автор: demon185 12.1.2011, 11:10

Цитата(vombat @ 10.11.2010, 20:49) *
Здравствуйте.
Меня сильно интересует клас защиты IP.


Так какой же IP?



Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.


Завес с IP 55 море. Даже у тепломаша есть. Я бы не стал применять менее 55, т.к. даже на высоте 3 м возможно попадание струи. Если тепловентиляторы тяжело найти, то для небольшой высоты потолков можно применить ИК нагреватели ( они также есть с IP55)

Автор: nikusha 13.1.2011, 11:28

вы все молодцы,а мне первый проект дали автомойку+там примыкает административное здание и я сижу,как "свинья в апельсинах" bang.gif ohmy.gif ohmy.gif

Автор: demon185 14.1.2011, 9:36

Главное начать)))

Автор: frenkis 27.4.2011, 2:20

Доброго времени суток.

Чтобы не плодить темы, попробую задать вопрос здесь.

Занимаюсь расчётом автомойки (Знакомый попросил + как дипломный проект идет). А конкретно - проектированием установки осушения воздуха (Охлаждение->конденсирование влаги->нагревание).

Возник вопрос: как всё-таки посчитать влагопоступления? Посчитать испарения с мокрого пола, особого труда не составляет. А как быть с водой распыляемой моечными аппаратами (кёркер)? Это же получается адиабатическое увлажнение? Должна же быть хоть какая то методика расчёта влагопоступлений от моющих аппаратов. А то все советы сводятся к кратности, а мне это не подходит...
(Площадь=64 кв.м. , объём=200 куб.м. температура в помещении 15-18 С, температура распыляемой воды около 5 С, расход воды моечным аппаратом 14,5 л/мин)

P.S. Если с методикой туго, то хоть подскажите как вопрос влагопоступлений в дипломе обыграть=) (Установка то уже смонтирована, работает и осушает (6000 куб.м/час) , а вот всякие расчёты-обоснования, с ними завал.)

Автор: vovganmgk 27.4.2011, 5:53

крута у вас получается кратность 30 крат гы

Автор: ArFey 27.4.2011, 11:11

Попытаюсь ответиь, как сумею. Из собственного опыта, а также из опыта общения с толковым Заказчиком (продает Кёрхеровское оборудование и строит автомойки) сделал следующие выводы:
1) ВТЗ - обязательно!
2) Зона 1-1,5 м возле ворот - теплый пол, т.к. иначе зимой будет намерзать лед.
3) Расчет ведется по той же методике, что и для бассейнов. Т.е. испарение влаги со смоченных поверхностей и с поверхности воды в сборном лотке. Воздухообмен д.б. не менее 5 кратного (проверочный расчет, а не тупо принимать 5 крат!)
Как то так, приблизительно smile.gif Аркадий

Автор: DenisS 8.12.2013, 13:06

А как быть если пол помещения - 3 поста автомойки, а пол (семметрично) посты сход/развала и смены масла, и все это в Норильске, т.е. -47 расчетная, и СНиП требует приток больше вытяжки на 1 крат, ах да, еще - одна стенка поста автомойки-витражное окно, т.е. риск конденсата. Думаю приток подавать от окон вдоль поста мойки, а вытяжку над проемом въезда в пост. в остальные зоны приток подавать также от наружной стены а вытяжку в середине помещения под потолком. И как подабрать рекупиратор правильно учитывая что удаляемый воздух-влажный? и заказчик что-то про каплеуловители в воздуховоды говорил. Ну и в догонку-как завесу посчитать чтобы не много и не мало?
ах да - установки наверно ж лучше раздельные для каждого типа помещений?

Автор: ВВПВ 3.3.2014, 16:58

Проектирую автомойку площадью 130 м2 на 4 машины. Планирую сделать 5 кратный воздухообмен и поставить завесы на ворота. Возникли следующие вопросы. Воздуховоды необходимо делать из нержавейки или оцинковки? Так же оборудование в каком исполнение в коррозионно стойком или обычном исполнении можно? Как я понимаю приточку можно в обычном, так как через него идет сухой уличный воздух, а вытяжку в коррозионностойком исполнении так как через нее влажный воздух. Так ой же вопрос с завесами. У Тепломаша есть специальные завесы для автомоек, но не подходят размеры там есть 1,5 или 2 м ,а уменя ворота 2,5 метра получается если примеять двое завес то по 1,5 метра, то пол метра будет лишним. Может можно использовать обычные завеы?

Автор: Cerber-74 19.7.2019, 13:55

Цитата(DinyaZavr @ 12.10.2009, 12:13) *
Некто не говорит что Jota не прав, наоборот, он основывается на своих знаниях и большом опыте работы в данной отрасли (я так понимаю проектирование).

Я, например полностью согласен с ним, но мне надо еще доказать это иностранцем, т.к. они предлагают другую схему реализацию, о ней чуть позже.


Сейчас бы я хотел поговорить о расчете расхода воздуха по избыткам влаги.

Для этого откройте пожалуйста прикрепленный файл, это страничка(с расчетом) из нашего официального СНиПа по оплению и вентиляции, и обратите внимание на формулу под номером 9.3 :

 calculate2.pdf ( 279,35 килобайт ) : 1161



Что мы видим bestbook.gif - Приложение 9, "Расчет расхода и температуры приточного воздуха", обращаем внимание на формулу 9.3 - "по избыткам влаги"

Для расчета нам потребуются исходные данные.

W(г/ч) ; Dw,z(г/кг); Din(г/кг); Dl(г/кг) и Lw,z (м3/ч)

W – технолог мне дал кол-во воды которое испаряется за смену 0,5м3/смена . Смена –это 8 часов , я перевел сначало в литры, потом в кг, потом в грамы и разделил на 8, получил 62 500 г/ч.
Dw,z(г/кг) , т.к. моют кешерами под давлением и еще теплой водой, влагосодержание в рабочей зоне я взял по диаграмме Мольера, подставил влажность 97%(можно и 100) и температуру 25С(эту цифру я поставил наугад, но думаю будет не ментьше), и получил 19,8 г/кг.
Din(г/кг) – я взял параметры воздуха на выходе из приточной установки, это 18С и 8% влажность(я взял для зимних условий), подставил в диаграму Мольреа и получил влагосодержание 1г/кг.
Dl(г/кг) – за пределами обслуживающей зоны я взял 60% и 18С, подставил в Мольера и получил 7,8 г/кг.
Lw,z (м3/ч) – незнаю как его подсчитать, поэтому решил пока поставить 0 вместо него.

Все подставил в формулу и получил (с небольшим округлением) 7660 м3/ч и эта цифра для площади 670м2 и высотой , это примерно 2 кратный воздухообмен.

По мне, так 2 крат мало, но где я ошибся? Уважаемые специалисты, правильно ли был сделан расчет??? Может забыл Lw,z подставить, а тогда как ее подсчитать bang.gif ???



Жду вашей критики rolleyes.gif


Спасибо за инфу. Я вполне верю, что по расчету требуется кратность равная 2-м. Важна не столько кратность сколько организация потока воздуха, да и расчет требуется делать по вредностям (в том числе влажности). Кратность мало применима для расчета моек. Уж очень сильна зависимость от объемов помещения. Или пост мойки в гараже 3х6 или в ангаре rolleyes.gif При одном и том же расходе воздуха кратности...

Автор: vanilin 3.2.2022, 17:36

Цитата(Cerber-74 @ 19.7.2019, 12:55) *
Спасибо за инфу. Я вполне верю, что по расчету требуется кратность равная 2-м. Важна не столько кратность сколько организация потока воздуха, да и расчет требуется делать по вредностям (в том числе влажности). Кратность мало применима для расчета моек. Уж очень сильна зависимость от объемов помещения. Или пост мойки в гараже 3х6 или в ангаре rolleyes.gif При одном и том же расходе воздуха кратности...

Ты ошибаешься по причине того, что в данном расчете посчитана кратность для того, чтобы удалить излишки влаги одномоментно "испорченого" влагой. Т.е. здесь взят весь объем воздуха в мойке с примерным влагосодержанием 97% который необходимо привести в норму приточным воздухом с кондициями +18С и 8% влажности. Скорее всего загвоздка где-то в этом. Если подавать более подогретый воздух, то он сможет еще больше в себя вмещать влагу и осушать помещенее еще эффективнее. Но это не верно, т.к. мойка работает и влага продолжает выделяться. Итуитивно это вижу так. Сам получил сейчас задание модернизировать ПВ в помещении мойки высокого давления. Сижу, собираю информацию в интернетах/справочниках.