Доброго дня всем.
Разрабатываю проект больницы. Хочу уточнить: требуется ли делать дымоудаление в подвальных помещениях (корридор, кабинеты и пр.)??
если там постоянные рабочие места, то требуется эвакуация людей, а значит дыиоудаление из коридора без световых проёмов обязательно. Если там есть склады-обязательно. Смотрите
ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 ну и наш основной СНиП 41-01-2003
Ещё СП 7.13130.2009 Раздел Противодымная вентиляция.